Пожару - нет!
Главная | Не держит подмасочное давление при проверке на СКАДе - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Воскресенье, 22.01.2017, 19:19
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
17:01, 22.01.2017 "Пробелы" нормативной документации МЧС........... Kotoff001
13:24, 22.01.2017 Служба........... gran69
15:33, 21.01.2017 Входят ли годы учебы в ВУЗе при подсчете выслуги на ЕСВ........... 6ogps
14:24, 21.01.2017 Договорные подразделения ФПС........... mak3
10:04, 21.01.2017 Курилка............ дорогуосилитидущий
18:58, 20.01.2017 Безвозмездное пользование здания........... Нортон
17:51, 20.01.2017 Разница в оплате сотрудников и работников........... дорогуосилитидущий
17:45, 20.01.2017 муз.чатик........... дорогуосилитидущий
17:23, 20.01.2017 КАМАЗ 43253 АЦ Розенбауэр - и как с ней бороться!........... Kotoff001
13:32, 20.01.2017 Зарплата сотрудника МЧС........... Kotoff001
17:54, 19.01.2017 Документация НК по специализации ГДЗС............ alex_78
16:59, 19.01.2017 Распоряжение 8 отряда........... max
18:01, 17.01.2017 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... фриман
03:37, 17.01.2017 Рукавное хозяйство........... natrita
21:38, 16.01.2017 Карточка тушения пожара воздушного судна........... fantomas-555
17:54, 16.01.2017 Программа для создания расписания........... Obsidian
16:43, 16.01.2017 Объяснительные на все случаи жизни........... Mistral
12:35, 16.01.2017 Спам и засорение форума!........... arhi
23:45, 15.01.2017 Медицинский осмотр........... max
21:09, 15.01.2017 Тема касаемая Республики Якутия........... дорогуосилитидущий

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 212»
Модератор форума: max, Брандмайор, arhi 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » ГАЗОДЫМОЗАЩИТНАЯ СЛУЖБА » Не держит подмасочное давление при проверке на СКАДе
Не держит подмасочное давление при проверке на СКАДе
slava-ochkldaДата: Пятница, 01.03.2013, 04:51 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 43
Статус: Offline
Уже и купал вместе с муляжом маску, невидно утечки воздуха. Посадил на клей маску на муляж, обтюратор промазал. Что еще нужно? Начальник смеётся - "фамилию и имя говорил?".
СКАД с муляжом проверяю - стрелка на манометре СКАДА при разряжении и избыточном стоит как у молодого (бесконечно долго).


Сообщение отредактировал slava-ochklda - Пятница, 01.03.2013, 04:53
 
addik_07Дата: Пятница, 01.03.2013, 07:38 | Сообщение # 2
Управление
реально крутой )))
Группа: Проверенные
Сообщений: 443
Статус: Offline
Какой аппарат то и модель маски? Легочник проверь (мембрану, пружину)
 
Дмитрий01Дата: Пятница, 01.03.2013, 08:24 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Offline
Если речь идёт про АСВ-2, то дружище, это "так и должно быть".
 
slava-ochkldaДата: Пятница, 01.03.2013, 08:45 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 43
Статус: Offline
Аппарат дыхательный ПТС «Базис» - 168С - D -УС по ТУ 2568-003-38996367-2000
Полнолицевые маски серии Panorama Nova P
 
addik_07Дата: Пятница, 01.03.2013, 09:07 | Сообщение # 5
Управление
реально крутой )))
Группа: Проверенные
Сообщений: 443
Статус: Offline
Это на всех аппаратах или масках или же проблема с каким то одним?
 
slava-ochkldaДата: Пятница, 01.03.2013, 09:40 | Сообщение # 6
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 43
Статус: Offline
Разные маски надевал. Думал руки из ...
Другие пробуют, результат прежний - 200 Па и все. на маске ремни разве что не рвутся.
 
addik_07Дата: Пятница, 01.03.2013, 11:01 | Сообщение # 7
Управление
реально крутой )))
Группа: Проверенные
Сообщений: 443
Статус: Offline
Цитата (slava-ochklda)
результат прежний - 200 Па и все
Таки это хорошо! Большего не достигнешь. Давление под маской зависит от силы напряжения пружины в легочном автомате. Чтобы достигнуть параметров 250-400 Па (как в руководстве) просто нажмите на стекло маски wink Но легочники все равно посмотри, да и клапана выдоха на масках. При постановке Базисов в 2002 году, тогда кстати параметры были 290-400, мы вышли на уровень 260-270 и успокоились. Но и вода на муляже и затяжка ремней применялась. Лучше всего получалось на надувном муляже.  Еще затягивайте маски начиная со щечных ремней одновременно, затем височные и потом теменной. Вот как то так. Еще проверь затяжку муфты для присоединения трубки от муляжа к СКАДу.


Сообщение отредактировал addik_07 - Пятница, 01.03.2013, 11:04
 
slava-ochkldaДата: Пятница, 01.03.2013, 11:20 | Сообщение # 8
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 43
Статус: Offline
СКАД с муляжом проверяю - стрелка на манометре СКАДА при разряжении и избыточном стоит как у молодого (бесконечно долго). 

Дали мне со склада надувной ("фуфел" по паспорту), с девятого раза только избыточный клапан сработал. Убрал его, так как давление такое-же 200 Па, а геморрою больше да и воздуха больше  уходит. В паспортах  на ПТС  давление 250 - 400 Па. Начальника уговариваю, пусть хоть правильно делают проверку. Изготовил свои плакаты с цветными фото со стрелками (где должна находится стрелка и на каком манометре. Да вот ещё что, в другой части проводил проверку 3 - проблем нет. Говорят, что из-за формы муляжа может такое быть.
Вроде бы в пору и успокоится, ан нет опять начинаю терзать и маску и муляж и "фуфел".
Может бросить? Следить только за правильностью выполнения. Остальные параметры аппаратов то в норме.
 
addik_07Дата: Пятница, 01.03.2013, 12:19 | Сообщение # 9
Управление
реально крутой )))
Группа: Проверенные
Сообщений: 443
Статус: Offline
Конечно форма имеет значение. Попробуй на другом СКАДе сделать проверку. Кстати, СКАД должен проходить поверку по манометрии. Может манометр грешит. А вообще можно и успокоиться, если же менее 200 будет, тогда разбираться.
 
slava-ochkldaДата: Пятница, 01.03.2013, 13:02 | Сообщение # 10
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 43
Статус: Offline
Спасибо!
 
МasterДата: Пятница, 01.03.2013, 18:57 | Сообщение # 11
Мастер(ст.) ГДЗС
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 264
Статус: Offline
пару раз засада была в переговорных устройствах, это на АИР 300 СВ, в Омегах клапан выдоха, разбери и промой...., ещё проверь мембрану ЛА, сегодня ток парился... повышенный расход... дырочка в мембране почти не видать..

Добавлено (01.03.2013, 18:57)
---------------------------------------------
addik_07
красава... манометрия, эт метрология... при преверке аппарата первый пункт, проверка прибора...


Пожар в подвале со сложной планировкой. Звено включилось в 12.00 обнаружило очаг пожара в 12.10. Найдите давление выхода.
 
slava-ochkldaДата: Суббота, 02.03.2013, 00:33 | Сообщение # 12
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 43
Статус: Offline
Аппарат дыхательный ПТС «Базис» - 168С - D -УС по ТУ 2568-003-38996367-2000 
Полнолицевые маски серии Panorama Nova P 
Переговорных устройств нет
СКАД с муляжом проверяю - стрелка на манометре СКАДА при разряжении и избыточном стоит как вкопанная.
Маски на муляж надевал аж с резерва. Надевал как товарищ говорит- "и стоя и лёжа и с колена"
Ремни затягивал так, что они чуть не рвались.

Ладно, спасибо мужики. В понедельник пойду опять "головы" пытать.
 
mastergdzs23Дата: Среда, 10.04.2013, 08:33 | Сообщение # 13
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Статус: Offline
Есть фокусы чтобы поднять избыточное давление вот на таком лёгочном автомате?
Прикрепления: 6961629.jpg(39Kb)
 
МasterДата: Среда, 10.04.2013, 12:11 | Сообщение # 14
Мастер(ст.) ГДЗС
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 264
Статус: Offline
пружину попробуй пеменять, мож просела..

Пожар в подвале со сложной планировкой. Звено включилось в 12.00 обнаружило очаг пожара в 12.10. Найдите давление выхода.
 
mastergdzs23Дата: Понедельник, 15.04.2013, 07:41 | Сообщение # 15
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Статус: Offline
Какую именно пружину?, менять однозначно не на что.
 