Пожару - нет!
Главная | Проверка противопожарного водоснабжения - Страница 10 - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Суббота, 21.01.2017, 16:20
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
15:58, 21.01.2017 Служба........... savat
15:33, 21.01.2017 Входят ли годы учебы в ВУЗе при подсчете выслуги на ЕСВ........... 6ogps
14:24, 21.01.2017 Договорные подразделения ФПС........... mak3
10:04, 21.01.2017 Курилка............ дорогуосилитидущий
18:58, 20.01.2017 Безвозмездное пользование здания........... Нортон
17:51, 20.01.2017 Разница в оплате сотрудников и работников........... дорогуосилитидущий
17:45, 20.01.2017 муз.чатик........... дорогуосилитидущий
17:23, 20.01.2017 КАМАЗ 43253 АЦ Розенбауэр - и как с ней бороться!........... Kotoff001
13:32, 20.01.2017 Зарплата сотрудника МЧС........... Kotoff001
17:54, 19.01.2017 Документация НК по специализации ГДЗС............ alex_78
16:59, 19.01.2017 Распоряжение 8 отряда........... max
18:01, 17.01.2017 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... фриман
03:37, 17.01.2017 Рукавное хозяйство........... natrita
21:38, 16.01.2017 Карточка тушения пожара воздушного судна........... fantomas-555
17:54, 16.01.2017 Программа для создания расписания........... Obsidian
16:43, 16.01.2017 Объяснительные на все случаи жизни........... Mistral
12:35, 16.01.2017 Спам и засорение форума!........... arhi
23:45, 15.01.2017 Медицинский осмотр........... max
21:09, 15.01.2017 Тема касаемая Республики Якутия........... дорогуосилитидущий
13:01, 15.01.2017 АЦ-30 и АЦ-40........... Vladimir53

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск интернет-журнал FireRescue
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
MIPS Сайт об истории пожарной охраны
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 10 из 11«12891011»
Модератор форума: SVB, arhi, Брандмайор 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СЛУЖБА » Проверка противопожарного водоснабжения (Кто должен проверять пожарные гидранты и водоёмы)
Проверка противопожарного водоснабжения
Viktor_AHДата: Четверг, 01.05.2014, 12:29 | Сообщение # 136
Специальность не определена
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 50
Статус: Offline
karaton спасибо за документацию и за сайт.
 
pozharnik126Дата: Вторник, 24.03.2015, 16:22 | Сообщение # 137
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Статус: Offline
Ребят работаю ПНК, можно сказать что придумал такую штуку: сделать планшет водоисточников с фотографиями люков гидрантов. У нас в районе выезда 400 городских гидрантов, плюс 70 еще на объектах. Начал такую работу при осенней проверке ПВ 2014г. Был пожар зимой 2015 и водитель по фотке с моего смартфона нашел гидрант под снегом с точностью до метра, т.к я расстояние до ПГ мерял в шагах, а на фотке обрисовывал с помощью обычного Paint. С фотками можно наставить гидранты и в 2ГИС и в OpenStreetMap, еще один плюс-это ты знаешь какой из 5 люков точно твой...как идея? Не спорю если в районе выезда 50 гидрантов и меньше, не стоит заморачиваться, проще нормально сделать таблички один раз, но если их много, все не выучишь, тем более как сейчас мы ездеем на проверку ПВ, пытаюсь по возвращению в часть с выезда заехать по дороге хотя бы на пару и сфоткать)
Прикрепления: 6045774.jpg(63Kb) · 2032907.jpg(48Kb) · 0634504.jpg(61Kb)
 
KSVДата: Вторник, 24.03.2015, 17:40 | Сообщение # 138
Пожарный
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 272
Статус: Offline
pozharnik126, классная идея. Надо своим в части подсказать, правда не уверен, что они будут в восторге, ведь это же большая работа.
 
pozharnik126Дата: Вторник, 24.03.2015, 20:37 | Сообщение # 139
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Статус: Offline
Вот и у нас кроме своего караула никто не хочет заниматься, ну Зам по службе поддержал. На второй фотке в левом углу стоит моя машина, мы договоравились с водоканалом, чтобы они дали мастера по ремонту ПГ чтоб он нам показывал какой именно люк фотографировать. С октября 2014 найдено 120 штук из 400(а есть еще неучтенных 200). Ездил и сам в личное время, за 6 часов найдено 30 ПГ (перевернуто наверно люков 100, чтоб найти 30 ПГ). Если все караулы будут по-тихоньку заниматься, то в принципе за 2 года реально доделать, при том что не ездить в свое личное время, а только при возвращении с учений, пожаров, дтп, ложных...и т.д.

Сообщение отредактировал pozharnik126 - Вторник, 24.03.2015, 20:41
 
k10091954Дата: Среда, 25.03.2015, 09:29 | Сообщение # 140
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1000
Статус: Offline
pozharnik126, Ну что тут можно сказать, просто Вы , молодцы. Так держать.

служить бы рад, прислуживаться тошно
 
KSVДата: Среда, 25.03.2015, 09:51 | Сообщение # 141
Пожарный
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 272
Статус: Offline
pozharnik126, у нас проверкой водоснабжения занимаются все караулы. На проверку могут даже вызвать в часть в неслужебное время из дома, если она запланирована, а народу в карауле очень мало.
 
Viktor_AHДата: Среда, 25.03.2015, 19:14 | Сообщение # 142
Специальность не определена
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 50
Статус: Offline
У нас занимаются все караулы. Улицы города делятся между караулами, потом начкары сдают суточные акты, тому чьё это направление работы. А по поводу табличек и очистки ПГ, думаю руководящему составу части нужно работать с администрацией населённого пункта.
 
39pchДата: Четверг, 26.03.2015, 06:24 | Сообщение # 143
Специальность не определена
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Статус: Offline
По поводу люков идея неплоха. Мы в настоящий момент работаем над планшетом-справочником, где подробная информация по ПГ (расположение, водоотдача и т.п.), плюс фото на общем плане с улицей. Фото для удобства в работе всех караулов, ведь не редко расположение ПГ знает только водяной караул)), а в перспективе справочник водоснабжения в электронном виде, где нажимаешь улицу - место вызова и на ней указаны всё ППВС. wink
 
pozharnik126Дата: Четверг, 26.03.2015, 20:19 | Сообщение # 144
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Статус: Offline
39pch, согласен с вами, для удобства, у нас тоже планов много, тем более зам по службе малый с головой, многое умеет и знает. Потом расставим и сделаем так, чтобы на эл.карте нажимаешь на ПГ и выскакивает фотка с ним. Но первое что хочу сделать папку фотографий водоисточников по 6 на странице и по 12 на лист, также как и на карте, сначала улицы с цифрами, а потом и от А до Я. Вроде тепло пришло, а на сутках редко придется ездить по гидрантам, придется после суток штук по 10 отыскикать и фотографировать. Я так уже ездил, люди в частном секторе чуть собак не выпускают, говорят еще полицию вызовут и скажут что люки воруешь biggrin , придеться боевку с собой взять. Кстати караулы наотрез отказались ездить фотографировать, ну кроме своего., а так на каждого человека в части где-то по 8 приходилось, часа 2-3 работы и всё, я бы потом обрисовал и в печать и на каждое отделение.

Добавлено (26.03.2015, 20:19)
---------------------------------------------
Viktor_AH у нас в районе 400 ПГ плюс 200 неучтенных, плюс 70 объектовых, а есть другой район, не наш, там 800 ПГ, так что нереально что-то решить через администрацию по поводу очистки. Лично вел переписку по поводу одного гидранта с ГПН. Инспекция пыталась обязать собственника через прокуратуру сделать ПГ по всем нормам, он поднял газон на 2-2,5 метра, а ПГ так и остался внизу, могу сказать что воз и ныне там, прокуратура написала письменный ответ, что ничего не может сделать.

 
k10091954Дата: Пятница, 27.03.2015, 10:24 | Сообщение # 145
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1000
Статус: Offline
Цитата pozharnik126 ()
Потом расставим и сделаем так, чтобы на эл.карте нажимаешь на ПГ и выскакивает фотка с ним.

Здесь рекомендую посоветоваться с форумчанином, ник "Obsidian"


служить бы рад, прислуживаться тошно
 
pozharnik126Дата: Пятница, 27.03.2015, 16:45 | Сообщение # 146
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Статус: Offline
k10091954 Спасибо за помощь, но до этого еще 280 ПГ надо найти, всё по-порядку, а то за 2-мя зайцами погонишься и от обоих огребешь smile
 
KortychsДата: Четверг, 21.05.2015, 15:09 | Сообщение # 147
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Offline
Коллеги не думаю, что я единственный кто стакнулся со следующей проблемой при проверке гидрантов: в населенном пункте 20 подземных пожарных гидрантов, 16 из которых замечательно открываются колонкой пожарной, стоящей на вооружении в ПЧ, а 4 вообще не открываются (центральный (квадратный) ключ колонки просто прокручивается), при этом с легкостью открываются колонкой имеющейся в управляющей организации. На пожарных колонках, стоящих на вооружении ПЧ, имеется обозначение КПУ (есть еще КПУА) и обозначение ГОСТ 7499-95, согласно которому квадрат центрального ключа должен иметь стороны равные 25 мм, однако после измерения сторон квадрата имеющихся на вооружении колонок установлено, что они имеют размеры от 26 мм до 29 мм. Какие варианты имеются решения данной проблемы? Спасибо!
 
k10091954Дата: Четверг, 21.05.2015, 16:14 | Сообщение # 148
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1000
Статус: Offline
Цитата Kortychs ()
Коллеги не думаю, что я единственный кто стакнулся со следующей проблемой при проверке гидрантов: в населенном пункте 20 подземных пожарных гидрантов, 16 из которых замечательно открываются колонкой пожарной, стоящей на вооружении в ПЧ, а 4 вообще не открываются (центральный (квадратный) ключ колонки просто прокручивается), при этом с легкостью открываются колонкой имеющейся в управляющей организации. На пожарных колонках, стоящих на вооружении ПЧ, имеется обозначение КПУ (есть еще КПУА) и обозначение ГОСТ 7499-95, согласно которому квадрат центрального ключа должен иметь стороны равные 25 мм, однако после измерения сторон квадрата имеющихся на вооружении колонок установлено, что они имеют размеры от 26 мм до 29 мм. Какие варианты имеются решения данной проблемы? Спасибо!

В первую очередь писать бумаги в управляющие компании с просьбой устранить несоответствия. Работы немного, подпилить болгаркой 2 стороны штока. Если откажутся, тогда в прокуратуру, тем самим хоть как-то снимете с себя ответственность в случае ЧП


служить бы рад, прислуживаться тошно
 
maxДата: Четверг, 21.05.2015, 16:36 | Сообщение # 149
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4175
Статус: Offline
k10091954,согласен.

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
прилежныйДата: Пятница, 22.05.2015, 10:18 | Сообщение # 150
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 214
Статус: Offline
Цитата Kortychs ()
ГОСТ 7499-95
в нормативной базе РФ такого документа нет, скорее всего эти колонки были изготовлены где-то в ближнем Зарубежье (Беларусь, Украина и т.д.), отсюда и размер центрального ключа больше, чем требует наш ГОСТ Р 53250-2009 в п. 5.3.3. Через КП должен проходить центральный ключ, имеющий в нижней части квадрат со стороной (25 +/- 0,5) мм и предназначенный для открывания клапана гидранта.
Кстати в ГОСТ 7499-95 размеров квадрата центрального ключа как и в ГОСТ СССР 7499-71 я не нашел.
В ГОСТ Р 53961-2010 и в предыдущем ГОСТ СССР 8220-85 квадрат штанги для соединения гидранта с ключом пожарной колонки должен иметь размер 22х22 мм.

Как вариант, наплавить электросваркой металл на внутреннюю сторону квадрата центрального ключа КП до нужного размера.


Сообщение отредактировал прилежный - Пятница, 22.05.2015, 10:34
 