Пожару - нет!
Главная | Проверка противопожарного водоснабжения - Страница 9 - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Воскресенье, 22.01.2017, 21:14
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
20:15, 22.01.2017 "Пробелы" нормативной документации МЧС........... логин
19:41, 22.01.2017 Входят ли годы учебы в ВУЗе при подсчете выслуги на ЕСВ........... Дмитрий01
13:24, 22.01.2017 Служба........... gran69
14:24, 21.01.2017 Договорные подразделения ФПС........... mak3
10:04, 21.01.2017 Курилка............ дорогуосилитидущий
18:58, 20.01.2017 Безвозмездное пользование здания........... Нортон
17:51, 20.01.2017 Разница в оплате сотрудников и работников........... дорогуосилитидущий
17:45, 20.01.2017 муз.чатик........... дорогуосилитидущий
17:23, 20.01.2017 КАМАЗ 43253 АЦ Розенбауэр - и как с ней бороться!........... Kotoff001
13:32, 20.01.2017 Зарплата сотрудника МЧС........... Kotoff001
17:54, 19.01.2017 Документация НК по специализации ГДЗС............ alex_78
16:59, 19.01.2017 Распоряжение 8 отряда........... max
18:01, 17.01.2017 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... фриман
03:37, 17.01.2017 Рукавное хозяйство........... natrita
21:38, 16.01.2017 Карточка тушения пожара воздушного судна........... fantomas-555
17:54, 16.01.2017 Программа для создания расписания........... Obsidian
16:43, 16.01.2017 Объяснительные на все случаи жизни........... Mistral
12:35, 16.01.2017 Спам и засорение форума!........... arhi
23:45, 15.01.2017 Медицинский осмотр........... max
21:09, 15.01.2017 Тема касаемая Республики Якутия........... дорогуосилитидущий

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 9 из 11«127891011»
Модератор форума: SVB, arhi, Брандмайор 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СЛУЖБА » Проверка противопожарного водоснабжения (Кто должен проверять пожарные гидранты и водоёмы)
Проверка противопожарного водоснабжения
KaratonДата: Суббота, 15.02.2014, 18:18 | Сообщение # 121
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1098
Статус: Offline
Цитата sm001 ()
нормативное давление в наружной водопроводной сети

http://www.stopfire.ru/Snip/2-04-01-85.htm
http://soyuzproekt.ru/ntd/879.htm
http://fireman.ru/bd/snip/2-04-02-84/2-04-02-84-8.html


Сообщение отредактировал Karaton - Суббота, 15.02.2014, 19:58
 
sm001Дата: Суббота, 15.02.2014, 18:28 | Сообщение # 122
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Статус: Offline
Это внутренней водопровод
 
Vladimir53Дата: Суббота, 15.02.2014, 19:15 | Сообщение # 123
Зам. начальника части
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 762
Статус: Offline
Свод правил СП 8.13130.2009
"Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"
5 Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение
И далее расчетом.


Владимир
 
sm001Дата: Суббота, 15.02.2014, 21:51 | Сообщение # 124
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Статус: Offline
Там про давление в сети ничего нет. Тоесть расход есть, а нормативного напора нет
 
KaratonДата: Суббота, 15.02.2014, 22:02 | Сообщение # 125
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1098
Статус: Offline
Цитата sm001 ()
Тоесть расход есть, а нормативного напора нет

Согласно СНиП 2.04.02-84 п. 2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

То есть. Если у Вас 22-й этаж, то давление должно было бы быть 10+(4*21) = 94 м (9,4 ат.) на вводе в Ваш дом.

При этом, в п. 2.28. того же СНиПа говорится: Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей (то есть уже на вводе в квартиру) не должен превышать 60 м (6,0 ат.).
http://www.forumhouse.ru/threads/141004/


Сообщение отредактировал Karaton - Суббота, 15.02.2014, 22:02
 
sm001Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:34 | Сообщение # 126
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Статус: Offline
Тоесть при установке на гидрант у 22 этажного дома , давление должно быть 6 атм?
 
KaratonДата: Суббота, 15.02.2014, 23:12 | Сообщение # 127
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1098
Статус: Offline
22-й этаж, то давление должно было бы быть 10+(4*21) = 94 м (9,4 ат.)
 
sm001Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 12:05 | Сообщение # 128
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Статус: Offline
Так не более 60 метров напор. Тоесть получается на ПГ от 1,0 до 6,0 атм. допустимое нормами давление?
 
KaratonДата: Воскресенье, 16.02.2014, 13:36 | Сообщение # 129
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1098
Статус: Offline
Цитата sm001 ()
То есть получается на ПГ от 1,0 до 6,0 атм. допустимое нормами давление?

Нормы есть нормы, нет смысла гадать, какое давление допустимое... проблема в том как они соблюдаются местным ЖКХ или другим владельцем водопроводных сетей. Например за давлением в наших сетях следит компьютер. Программа настроена исходя из данных водоканала, т.е.- состояния(ветхости, изношенности) трубопроводов, мощности насосных станций, лимитов денежных средств и прочая....
Порой мы просим поднять давление, руководитель активно и вежливо соглашается, дает инфу, что давление поднял, но по факту получается "кукинзон", никто настройки компа менять не собирался, не собирается и не будет собираться.
Вот так, "хочешь сей, а хочешь куй, всё равно, получишь...."


Сообщение отредактировал Karaton - Воскресенье, 16.02.2014, 13:38
 
KaratonДата: Среда, 12.03.2014, 15:10 | Сообщение # 130
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1098
Статус: Offline
Случайно напоролся на интересный сайт, не в качестве рекламы, разумеется, но мне показалось, что это будет может и косвенно , интересно и для ПО. http://www.gisa.ru/100724.html, вторая ссылка находится в первой- http://politerm.com.ru/demo.htm
Прикрепления: 2829703.png(34Kb)


Сообщение отредактировал Karaton - Среда, 12.03.2014, 15:13
 
k10091954Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:48 | Сообщение # 131
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1000
Статус: Offline
Цитата sm001 ()
Так не более 60 метров напор. Тоесть получается на ПГ от 1,0 до 6,0 атм. допустимое нормами давление?

Довожу до вашего сведения что противопожарные водопроводы бывают низкого и высокого давления


служить бы рад, прислуживаться тошно
 
sm001Дата: Понедельник, 17.03.2014, 18:37 | Сообщение # 132
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Статус: Offline
Речь шла о водопроводе низкого давления. С водопроводом высокого давления не сталкивался

Добавлено (17.03.2014, 18:37)
---------------------------------------------
А водопроводы высокого давления могут быть оборудованы пожарными гидрантами?

 
KaratonДата: Среда, 19.03.2014, 11:21 | Сообщение # 133
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1098
Статус: Offline
Цитата sm001 ()
водопроводы высокого давления могут быть оборудованы пожарными гидрантами

http://www.ngpedia.ru/id518619p1.html
http://base.garant.ru/5646727/15/ -- Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности


Сообщение отредактировал Karaton - Среда, 19.03.2014, 11:25
 
vmm22Дата: Четверг, 24.04.2014, 07:33 | Сообщение # 134
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 76
Статус: Offline
Цитата vmm22 ()
Добрый день коллеги! Согласно методических рекомендаций по организации противопожарного водоснабжения в Ставропольском крае. Необходимо Постановление Главы муниципального образования по организации тушения пожаров в безводных районах, и участках, недостаточно обеспеченных противопожарным водоснабжением, с указанием конкретных предприятий и организаций, выделяющих технику на пожары по требованию РТП.
Допускается по вопросам организации пожаротушения на указанных выше участках не принимать отдельное постановление, а включать их отдельными блоками в распорядительные документы Главы муниципального образования, касающиеся вопросов организации пожаротушения в городе (районе). (выписка из инструкции). Может кто нибудь занимался этим вопросом или сталкивался, помогите с образцом или примером изданного постановления.
Вот итог работы:
Прикрепления: -_-__.docx(19Kb)
 
KaratonДата: Четверг, 24.04.2014, 15:42 | Сообщение # 135
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1098
Статус: Offline
Разместил на файлообменнике свежайшую документацию по водоснабжению. Инструкции. справочники, таблицы, постановления, акты, , расчеты и т.д.. Все на что была способна фантазия МЧС...
по адресу http://files.pojaru.net.ru/files/40524474