Пожару - нет!
Главная | Пожаротушение дизельных электростанций. - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Четверг, 25.04.2024, 20:55
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
09:51, 23.04.2024 Почему стало так много пожаров на производстве?........... dymok
03:20, 19.04.2024 водитель ПА постовой на посту безопасности........... Kuza
16:39, 02.04.2024 Требуется или нет автоматическая АУПТ для кладовой резины?........... sergtr
09:57, 26.03.2024 МТО........... Skautlinc
05:06, 12.02.2024 Погибли Коллеги........... Kuza
14:55, 09.02.2024 Как предоставлять отчет-распечатку о всех поступивших тревож........... Beliash
17:44, 08.02.2024 Нарушение ПБ при эксплуатации вентиляции........... sergtr
01:12, 19.01.2024 дневальство в не рабочее время........... 6ogps
03:17, 08.10.2023 Плюшкин захламил общий коридор в коммуналке........... mastergdzs23
13:05, 03.10.2023 Не хватает водителей........... Alex82
13:45, 27.09.2023 Покупка линолеума, чтобы не было пожара........... Dmitriy1975
13:38, 10.09.2023 аттестация........... fortfort
17:05, 04.09.2023 Вопросы о работе/обучении........... Alex82
00:22, 29.08.2023 Очаг возгорания?........... Дарья
12:18, 26.08.2023 обмундирование пожарного........... Alex82
07:48, 26.08.2023 Вступление в профсоюз - Опрос............ Alex82
20:10, 24.08.2023 оперативное подчинение........... Alex82
19:59, 24.08.2023 Зарплата........... Alex82
18:12, 24.08.2023 +7 дней к отпуску РАБОТНИКОВ........... Alex82
14:40, 24.08.2023 Объяснительные на все случаи жизни........... Alex82

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi  
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Пожаротушение дизельных электростанций.
Пожаротушение дизельных электростанций.
DEMONSOBELДата: Пятница, 01.04.2016, 13:34 | Сообщение # 1
Специальность не определена
без рейтинга
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. Инспектор выдал предписание по устранению замечаний (см. пункт 14 во вложении). Объект, газовая котельная с рядом стоящим дизель генератором. В котельной монтируется ОПС на базе "Гранит - 3" и предусматривает отдельный пожарный шлейф на дизель. Сигнал о пожаре выдается на диспетчерский пункт. В качестве пожаротушения дизель генератора хочу использовать огнетушитель самосрабатывающий порошковый ОСП 2.
Котельная и генератор без постоянного присутствия персонала.
Вопрос?
Снимет ли инспектор это замечание.
Прикрепления: 6284312.jpg (51.3 Kb)
 
Vladimir53Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:37 | Сообщение # 2
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
Все зависит насколько эрудирован и к........ван инспектор.
Но если ВЫ действительно заинтересованы создать нормальную противопожарную защиту, а не выполнить от мазку от инспектора, обратитесь к в фирму которая проектирует и сама монтирует различные системы пожаро тушения (т.е которые не ограничиваются одним огне тушащим веществом).


Владимир
 
Kotoff001Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 03:26 | Сообщение # 3
Специальность не определена
оттаптыватель мозолей
Группа: Проверенные
Сообщений: 360
Статус: Оффлайн
Какого диавола инспектор возбудился на АУПТ? Система должна быть по проекту? Когда объект сдан в эксплуатацию? Вопросов много - ответов пока мало. Скан предписания в студию!
Если система была изначально- восстанавливайте. Вот только сами вы этого не сможете, ибо лицензируемый вид деятельности.
Если объект введен в эксплуатацию до 2009 года без АУПТ, нужно отменять постановление об АПН.
Пиростикер- не вариант, не обеспечит нормируемых параметров защиты. А эти параметры расчитываются в проекте АУПТ.
Мало вводных данных...


Сообщение отредактировал Kotoff001 - Воскресенье, 03.04.2016, 03:32
 