Пожару - нет!
Главная | Пожарный ствол УРСК 50-8 - Страница 3 - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Суббота, 21.01.2017, 22:37
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
21:14, 21.01.2017 Служба........... Гасич
15:33, 21.01.2017 Входят ли годы учебы в ВУЗе при подсчете выслуги на ЕСВ........... 6ogps
14:24, 21.01.2017 Договорные подразделения ФПС........... mak3
10:04, 21.01.2017 Курилка............ дорогуосилитидущий
18:58, 20.01.2017 Безвозмездное пользование здания........... Нортон
17:51, 20.01.2017 Разница в оплате сотрудников и работников........... дорогуосилитидущий
17:45, 20.01.2017 муз.чатик........... дорогуосилитидущий
17:23, 20.01.2017 КАМАЗ 43253 АЦ Розенбауэр - и как с ней бороться!........... Kotoff001
13:32, 20.01.2017 Зарплата сотрудника МЧС........... Kotoff001
17:54, 19.01.2017 Документация НК по специализации ГДЗС............ alex_78
16:59, 19.01.2017 Распоряжение 8 отряда........... max
18:01, 17.01.2017 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... фриман
03:37, 17.01.2017 Рукавное хозяйство........... natrita
21:38, 16.01.2017 Карточка тушения пожара воздушного судна........... fantomas-555
17:54, 16.01.2017 Программа для создания расписания........... Obsidian
16:43, 16.01.2017 Объяснительные на все случаи жизни........... Mistral
12:35, 16.01.2017 Спам и засорение форума!........... arhi
23:45, 15.01.2017 Медицинский осмотр........... max
21:09, 15.01.2017 Тема касаемая Республики Якутия........... дорогуосилитидущий
13:01, 15.01.2017 АЦ-30 и АЦ-40........... Vladimir53

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск интернет-журнал FireRescue
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
MIPS Сайт об истории пожарной охраны
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 3 из 3«123
Модератор форума: Брандмайор, arhi, max, BATMAN 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » ПТВ, ПТО, АСИ, РУКАВНОЕ ХОЗЯЙСТВО » Пожарный ствол УРСК 50-8
Пожарный ствол УРСК 50-8
Kotoff001Дата: Вторник, 22.12.2015, 03:59 | Сообщение # 31
Управление
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 183
Статус: Offline
Не хотел бы вступать в бесполезную полемику, но вопрос ставится некорректно.
Номинальный напор насоса ПН40 и его аналогов составляет 100 метров. При этом производительность 40 л/сек. Учтем гидравлические потери в системе и получим следующее:
При номинальном напоре 40-60 метров ручной ствол РС-50 (он же ствол "Б") обеспечивает не менеее 3,6 л/лек.
При номинальном напоре 70 метров ручной ствол AWG GR-1 обеспечивает не менее 2,33 л/сек. Это, на мой взгляд, связано с конструктивными особенностями узла регулировки водяного потока в данном стволе.
Для снижения турбулентности водяной струи значительно уменьшены рабочие зазоры в узле регулировки. Соответственно, ствол для обеспечения нормативной глубины тушения должен работать при большем напоре. А за счет разбиения водяного потока на отдельные капли (на выходе из ствола) уменьшенная производительность не снижает общей эффективности.
Это не значит, что ствол не будет работать на привычных для РС-50 40-60 метрах напора. Он просто будет менее эффективен, хотя и более экономичен.
Вот.

Добавлено (22.12.2015, 03:59)
---------------------------------------------
З.Ы. К заводу отношения не имею :-) Использую новое оборудование с 2012 года в составе АЦ-3,2-40/4 (43253)-001МС с надстройкой "Розенбауэр".
Ввиду полного отсутствия материально-технического обеспечения вынужден обслуживать и ремонтировать самостоятельно. Плотно работаю с конструкторами этого оборудования, обмениваемся информацией и мнениями...

 
ObsidianДата: Вторник, 22.12.2015, 05:33 | Сообщение # 32
Научный сотрудник
гуру пк
Группа: Проверенные
Сообщений: 618
Статус: Offline
Хм, стало вот интересно на какое максимальное расстояние можно подать воду с использованием обоих стволов, в сравнении.
Получилось примерно так:
Ствол РС-50 при напоре 40м, и расходе 3,6л/с - 720м.
Ствол AWG GR-1 при напоре 70м, и расходе 2,33л/с - 860м.
и там и там рукава 50мм.
т.е. в принципе, деже подать воду можно дальше с использованием AWG, несмотря даже на то, что для его работы требуется на 30м. больше напора...
Честно говоря, сам не ожидал такого результата.


And may be from the darkness something beautiful will rize
 
Kotoff001Дата: Вторник, 22.12.2015, 06:21 | Сообщение # 33
Управление
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 183
Статус: Offline
При бОльших значениях Zместности предельное расстояние для AWG будет меньше :-)
А так, нанотехнологии, ептить! Это вам не сухой вакуум ведрами носить :-)
 
RM-148-92Дата: Вторник, 22.12.2015, 08:32 | Сообщение # 34
Начальник части
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 170
Статус: Offline
Цитата Kotoff001 ()
Это вам не сухой вакуум ведрами носить :-)

Не слышал такого выражения! Прикололо! smile
Теперь приживется в части, обещаю! Будут у меня некоторые водители теперь "сухой вакуум ведрами носить"!!!! happy


"Только высокий профессионализм личного состава может компенсировать несуразность системы МЧС"
 
Kotoff001Дата: Вторник, 22.12.2015, 14:02 | Сообщение # 35
Управление
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 183
Статус: Offline
С водителями, наверное, не прокатит...
А вот всякие стажеры-студенты-практиканты могут у меня по части пол-дня бегать...
Тут самое главное серьезное лицо и подготовленный караул. От меня к старшему водителю, от него- к начкару, от того к постовому у фасада, постовой может и в ГПН отправить...
А задача-то студенту акамедии поставлена: "Сходи к маслопупу, набери пол-ведра сухого вакуума и мне в кабинет принеси. Только мокрого не бери-нах не нужен! И давай, это, быстро."
Вот и мечется болезный в поисках...
Однажды не проконтролировал, так мои мудаки его к начальнику отряда отправили... Иди, говорят. Только полковник строгий- просто так не даст. Сухой вакуум в дефиците, отсыревает на воздухе быстро..
А он взял и пришел: "Товарищ полковник, меня отправили за сухим вакуумом. Говорят, только у вас остался. Очень надо! А то меня начальник части прибьет! А у меня мама старенькая, не перенесет потери."
Полковник из пожарных. Крякнул, усы почесал, запотевшие очки протер и... обстоятельно и витиевато послал студента в пешее эротическое путешествие. Так тот студент (уже начкаришка) мне до сих пор вспоминает на 17 апреля :-)
Ну, я тоже позже звиздюлей получил за раздолбайство, но через улыбку в усах...

Раньше, вообще в пожарке таких приколов много было. Кстати, и до сих пор прокатывает!
 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » ПТВ, ПТО, АСИ, РУКАВНОЕ ХОЗЯЙСТВО » Пожарный ствол УРСК 50-8
Страница 3 из 3«123
Поиск:



Создано пользователями сайта Пожару-нет © 2017службы мониторинга серверов