Пожару - нет!
Главная | Производительность Г-600 - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Пятница, 29.03.2024, 08:44
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
09:57, 26.03.2024 МТО........... Skautlinc
03:02, 14.03.2024 водитель ПА постовой на посту безопасности........... Kuza
05:06, 12.02.2024 Погибли Коллеги........... Kuza
14:55, 09.02.2024 Как предоставлять отчет-распечатку о всех поступивших тревож........... Beliash
17:44, 08.02.2024 Нарушение ПБ при эксплуатации вентиляции........... sergtr
01:12, 19.01.2024 дневальство в не рабочее время........... 6ogps
03:17, 08.10.2023 Плюшкин захламил общий коридор в коммуналке........... mastergdzs23
13:05, 03.10.2023 Не хватает водителей........... Alex82
13:45, 27.09.2023 Покупка линолеума, чтобы не было пожара........... Dmitriy1975
13:38, 10.09.2023 аттестация........... fortfort
17:05, 04.09.2023 Вопросы о работе/обучении........... Alex82
00:22, 29.08.2023 Очаг возгорания?........... Дарья
12:18, 26.08.2023 обмундирование пожарного........... Alex82
07:48, 26.08.2023 Вступление в профсоюз - Опрос............ Alex82
20:10, 24.08.2023 оперативное подчинение........... Alex82
19:59, 24.08.2023 Зарплата........... Alex82
18:12, 24.08.2023 +7 дней к отпуску РАБОТНИКОВ........... Alex82
14:40, 24.08.2023 Объяснительные на все случаи жизни........... Alex82
17:01, 08.08.2023 Обращение в МЧС по проверке пожарных норм с соседним домом........... mastergdzs23
19:30, 06.05.2023 Задача по пожарной тактике........... FagotPetrova

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Брандмайор, arhi, max  
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » ПТВ, ПТО, АСИ, РУКАВНОЕ ХОЗЯЙСТВО » Производительность Г-600
Производительность Г-600
Evgen73rusДата: Пятница, 31.08.2012, 21:47 | Сообщение # 1
Связь
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. подскажите пожалуйста производительность гидроэлеватора Г-600. мне нужно знать сколько литров в минуту он инжектирует. а то у нас в карауле на эту тему возник спор.

Добавлено (31.08.2012, 21:47)
---------------------------------------------
и еще я тут смотрел на вашем форуме писали что к Г-600 подают 550 л а он типа выдает 1150 л мин получается производительность 19 л/с но это же не реально surprised

 
maxДата: Пятница, 31.08.2012, 21:59 | Сообщение # 2
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
Evgen73rusЯ конечно может чего-то и не понимаю, извиняюсь, но! Вы первоначальное обучение в ПЧ-х проходите?! wacko
У Вас что караул тольео на работу устроился?! Г-600


наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
SVBДата: Суббота, 01.09.2012, 22:28 | Сообщение # 3
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
А есть еще Справочник РТП, или элементарный учебник "Пожарная техника", на худой конец - паспорт на Г-600.
Да-а-а-а! sad
Вы часом не "Добровольцы?! tongue


Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
 
Vladimir53Дата: Суббота, 01.09.2012, 23:10 | Сообщение # 4
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
Ну ВЫ даёте.

Г-600 ==> Г - гидроелеватор 600 - 600 литров в минуту.


Владимир
 
Evgen73rusДата: Суббота, 01.09.2012, 23:44 | Сообщение # 5
Связь
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Статус: Оффлайн
Всем Спасибо за ответы. Я нашел что его КПД 20 - 25%
 
maxДата: Суббота, 01.09.2012, 23:47 | Сообщение # 6
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
пожалуйста,это все есть в вышеперечисленной литературе

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
SVBДата: Воскресенье, 02.09.2012, 00:35 | Сообщение # 7
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
Quote (Evgen73rus)
Всем Спасибо за ответы. Я нашел что его КПД 20 - 25%

Не надо путать! Это не производительность и не количество эжектируемой жидкости!!!!!!!!!! Это КПД! sad


Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
 
SVBДата: Воскресенье, 02.09.2012, 00:36 | Сообщение # 8
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
Например у насоса ПН-40 КПД составляет 0,6.

Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
 
maxДата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:17 | Сообщение # 9
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
Evgen73rus, Вы доброволец?

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
Evgen73rusДата: Воскресенье, 02.09.2012, 19:33 | Сообщение # 10
Связь
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Статус: Оффлайн
Нет не доброволец.

Добавлено (02.09.2012, 19:33)
---------------------------------------------
Я задал этот вопрос потому, что у нас некоторые товарищи проработавшие в пожарной охране по 15-20 лет считают что использование гидроэлеватора на пожаре не целесообразно, его лишь можно применять для откачки воды из помещений.

 
maxДата: Воскресенье, 02.09.2012, 22:41 | Сообщение # 11
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
как раз таки на оборот,при откачке больше нальешь,чем откачаешь,а при заболоченной местности или крутом склоне превышающем угол подъема\спуска АЦ или высоте подъема превышающем допустимую высоту подъема насоса АЦ штука очень необходима
Quote (Evgen73rus)
Я задал этот вопрос потому, что у нас некоторые товарищи проработавшие в пожарной охране по 15-20 лет считают что использование гидроэлеватора на пожаре не целесообразно, его лишь можно применять для откачки воды из помещений.
-дайте им учебником тактики и техники,ПТВ по башке.


наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
OldermenДата: Понедельник, 03.09.2012, 06:34 | Сообщение # 12
Начальник части
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Статус: Оффлайн
Коэффициент эжекции (отношение воды, подсасываемой гидроэлеватором, к расходу воды, подаваемой в гидроэлеватор) при давлении 8 кгс/см'2 составляет 1.1.

Читать полностью на: http://barnaul.pulscen.ru/product....N0qYl5K
 
01Александр01Дата: Понедельник, 30.05.2016, 13:47 | Сообщение # 13
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Оффлайн
Не надо путать! Это не производительность и не количество эжектируемой жидкости!!!!!!!!!! Это КПД!
 
Сергей_112Дата: Понедельник, 30.05.2016, 15:29 | Сообщение # 14
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 2623
Статус: Оффлайн
01Александр01,
а вы не могли бы перелистывать страницы и темы форума уже 3,5 летней давности как нибудь потише ими шелестеть?
Вы так все темы форума с самого его основания будете "мониторить" и громко выкрикивать письменно, споря с кем то? Так уж сколько воды утекло с того времени, сколько снега сошло с сентября 2012 года!
Ну и чьё же конкретно сейчас (в своём посте №13) мнение или знания опровергаете:
Oldermenа? maxа? Evgen73rusа? SVB? Vladimir53? ????
Или говорите конкретно и своевременно или не лейте "ВОДУ".
По мнению уже многих форумчан, которое те не раз излагали на форуме и в репутации у Вас, 01Александр01 - КПД от ваших постов пока весьма низок.


Разоблачать хитреньких, лживых и лицемерных, словно подворовывающих заслуги и заработанные деньги трудящихся - всегда достойное, справедливое и правомерное дело

Сообщение отредактировал Сергей_112 - Понедельник, 30.05.2016, 15:30
 
Bardak_UliyanovДата: Пятница, 03.06.2016, 16:52 | Сообщение # 15
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 536
Статус: Оффлайн
А ещё есть такие умники, которые могут только выносить мозг простым людям, будь они хоть и добровольцами, да у них то и литературы такой нет, как справочник РТП, скажу больше, что его практически нет и в частях, где все вольнонаёмные работают, судить только по своему рабочему месту об остальных, это немного дико и нелепо, и думать, что у всех есть вагон и маленькая тележка нужной и необходимой литературы это кощунство! И самое обидное в том, что именно большинство так и думают! А таких цифр, как 1150 литров и с чем их едят не написано точно не в справочнике РТП и не в учебнике "Пожарная техника" под редакцией Иванова, есть основные понятия, высота всасывания по горизонтали 100 метров, по вертикали 20 метров, производительность 600 л/мин, расход рабочей жидкости 550 л/мин.
Это мне один умник из СПТ говорил вот вошло 550 литров, а вышло 600 литров, в сумме будет 1150 литров и это оказывается производительность, что тут непонятно! Или я совсем стал тупой??? Так что же это за такие цифры 1150 литров? Ваше мнение, господа?
И даже здесь (ГОСТ Р 50398-92
Гидроэлеватор
пожарный. Технические
условия.) нет ничего об этих чудесных цифрах 1150 литров.

Добавлено (03.06.2016, 16:52)
---------------------------------------------
Специалисты, так кто же раскроет секрет этих загадочных цифр 1150 литров...???


"...Да не будут истолкованы мои слова, как жалобы рафинированного эстета, не выносящего зрелища народной толпы...".

Сообщение отредактировал Bardak_Uliyanov - Вторник, 31.05.2016, 12:53
 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » ПТВ, ПТО, АСИ, РУКАВНОЕ ХОЗЯЙСТВО » Производительность Г-600
  • Страница 1 из 1