Пожару - нет!
Главная | Огнетушители - Страница 2 - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Воскресенье, 22.01.2017, 23:14
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
20:15, 22.01.2017 "Пробелы" нормативной документации МЧС........... логин
19:41, 22.01.2017 Входят ли годы учебы в ВУЗе при подсчете выслуги на ЕСВ........... Дмитрий01
13:24, 22.01.2017 Служба........... gran69
14:24, 21.01.2017 Договорные подразделения ФПС........... mak3
10:04, 21.01.2017 Курилка............ дорогуосилитидущий
18:58, 20.01.2017 Безвозмездное пользование здания........... Нортон
17:51, 20.01.2017 Разница в оплате сотрудников и работников........... дорогуосилитидущий
17:45, 20.01.2017 муз.чатик........... дорогуосилитидущий
17:23, 20.01.2017 КАМАЗ 43253 АЦ Розенбауэр - и как с ней бороться!........... Kotoff001
13:32, 20.01.2017 Зарплата сотрудника МЧС........... Kotoff001
17:54, 19.01.2017 Документация НК по специализации ГДЗС............ alex_78
16:59, 19.01.2017 Распоряжение 8 отряда........... max
18:01, 17.01.2017 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... фриман
03:37, 17.01.2017 Рукавное хозяйство........... natrita
21:38, 16.01.2017 Карточка тушения пожара воздушного судна........... fantomas-555
17:54, 16.01.2017 Программа для создания расписания........... Obsidian
16:43, 16.01.2017 Объяснительные на все случаи жизни........... Mistral
12:35, 16.01.2017 Спам и засорение форума!........... arhi
23:45, 15.01.2017 Медицинский осмотр........... max
21:09, 15.01.2017 Тема касаемая Республики Якутия........... дорогуосилитидущий

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 3«123»
Модератор форума: dymok, arhi, Брандмайор 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » Выскажись на волнующую тему! » Огнетушители (Перезарядка, обслуживание, документация)
Огнетушители
FidelCastroДата: Понедельник, 13.07.2015, 16:26 | Сообщение # 16
Специальность не определена
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 53
Статус: Offline
Цитата Lev1984 ()
Пожарная часть газпрома, типа объектовой

ну так это частная пожарная охрана, пожарная часть по охране ООО и т.д.) если пожарка фсина или ждт, тогда ведомственная была бы)
 
Lev1984Дата: Понедельник, 13.07.2015, 17:49 | Сообщение # 17
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 308
Статус: Offline
Отряд вневедомственной пожарно-спасательной службы и охраны

Добавлено (13.07.2015, 17:49)
---------------------------------------------
На вооружении зарядная станция cfa Mobil. У кого-то стоит фильтр-отстойник между транспортным баллоном и дожимающим комрессором?


Да прибудет с вами сила
 
МasterДата: Вторник, 14.07.2015, 23:31 | Сообщение # 18
Мастер(ст.) ГДЗС
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 264
Статус: Offline
Lev1984, Удостоверение "Оператор наполнительной станции" с отметкой о ежегодной сдачи зачетов по знанию «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». Фильтр отстойник если не заводской, то самодельный должен стоять обязательно, во избежание попадания окалин, воды и т.д. в углекислотную станцию и ЗПУ. Проверка огнетушителя производится путём взвешивания ежегодно, допускается потеря массы заряда не более 50 грамм в год, но не более 150 грамм суммарно... блин, вы читайте этикетку на огнетушителе, там все написано.. давление 58 кг/см это при температуре 20 градусов, рабочее давление баллона 150 атмосфер, предохранительный клапан ЗПУ рассчитан на 135, электромагнитный выключатель наполнительной станции - порог срабатывания на 130, не пойму твоего вопроса, качай пока выключатель не сработает, секрет те скажу, если перед заправкой баллоны охладить, то при достижение нужной массы заряда баллон практически не нагревается, и компрессор включать не надо, но это до ОУ-5, остальные, восьмёрки десятки и выше включаешь компрессор добить пол кило, кило на короткое время..

Пожар в подвале со сложной планировкой. Звено включилось в 12.00 обнаружило очаг пожара в 12.10. Найдите давление выхода.
 
Lev1984Дата: Среда, 15.07.2015, 14:12 | Сообщение # 19
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 308
Статус: Offline
Так если написано что 58 рабочее значит там должно быть не более ?

Добавлено (15.07.2015, 14:12)
---------------------------------------------
Так если есть корки компречсорщика с зачетом на сосуды раб под давлением всё равно надо удостоверение именно с надписью оператор


Да прибудет с вами сила
 
МasterДата: Среда, 15.07.2015, 18:56 | Сообщение # 20
Мастер(ст.) ГДЗС
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 264
Статус: Offline
Lev1984, Если есть корочки оператора, то в них должна отметка о ежегодной проверки знаний. Покажи мне то место где написано что в углекислотном баллоне рабочее давление 58 атмосфер!!!! На каждом сосуде работающем под давлением, в районе горловины выбито рабочее и испытуемое давление. Углекислотные огнетушители используют с рабочим давлением 150. Это кислота в сжиженном состоянии при температуре 20 градусов имеет давление 58 атмосфер.

Пожар в подвале со сложной планировкой. Звено включилось в 12.00 обнаружило очаг пожара в 12.10. Найдите давление выхода.
 
Lev1984Дата: Среда, 15.07.2015, 20:42 | Сообщение # 21
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 308
Статус: Offline
Начну с давления, я в курсе что выбито на сосуде, я про то что на этикетке указано рабочее 58, значит это рекомендовано производителем для правильной работы, как например 300 на воздушном баллоне, так как на нем указано рабочее 300 и дополнительно ничего не указано, плюс аппараты расчитаны на такое давление. Вопрос не в том сколько максимально можно забить, а на что ориентироваться, паспорт и этикетка ОУ или возможности сосуда?
Теперь о другом, так как с огнетушителями не так давно работаю, хочу понять , имея к примеру удостоверение мастера гдзс, можно работать как с воздухом, так и с кислородом, судя по логике нет преград и для работы с углекислотой и ОУ? Прав? другими словами обучив на работу с сосудами под давлением, помимо компрессора ,хотят повесить недавно появившуюся углекислотную станцию!!! Без доп. Обучения.


Да прибудет с вами сила
 
МasterДата: Среда, 15.07.2015, 21:56 | Сообщение # 22
Мастер(ст.) ГДЗС
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 264
Статус: Offline
Lev1984, при 20-58, 21-61,22-64, это рост давления пропорционально температуре, на этикетке указано давление при температуре 20 градусов, а не рабочее давление )))) заправь до нужной массы заряда и охлади до 20 градусов, и в баллоне будет 58, раз это тебе так принципиально.. ты путаешь заправку кислотой с воздухом, первая заправляется по массе, а воздух по давлению. Имея корочки оператора наполнительной станции дополнительное обучение не нужно, так как наполнение идёт по одним и тем же правилам безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением, за исключением инструктажа по ТБ с обращением жидкой фазы углекислоты и соблюдением ТБ при заправке ОУ

Пожар в подвале со сложной планировкой. Звено включилось в 12.00 обнаружило очаг пожара в 12.10. Найдите давление выхода.
 
Lev1984Дата: Четверг, 16.07.2015, 14:17 | Сообщение # 23
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 308
Статус: Offline
Благодарю за ответы,

Добавлено (16.07.2015, 14:17)
---------------------------------------------
На одних пишется рабочее давление на других максимально допустимая масса


Да прибудет с вами сила
 
k10091954Дата: Четверг, 16.07.2015, 16:35 | Сообщение # 24
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1000
Статус: Offline
Цитата Lev1984 ()
Прав? другими словами обучив на работу с сосудами под давлением, помимо компрессора ,хотят повесить недавно появившуюся углекислотную станцию!!! Без доп. Обучения.

По любому если есть или поступило новое оборудование на работу с ним требуется пройти обучение. Иначе Вас в случае ЧП или аварии подвесят за одно место. Если руководители в заставляют работать на оборудовании, то пусть делают это через приказ. Тогда в случае чего крайним окажешься не только ты.


служить бы рад, прислуживаться тошно
 
Lev1984Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:01 | Сообщение # 25
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 308
Статус: Offline
Говорят что одних корочек хватит, при этом есть инструкции по охране труда, приказом закрепили компрессор и ук станцию

Добавлено (16.07.2015, 17:01)
---------------------------------------------
Напишите сколько удостоверений есть у тех ,кто обслуживает и компрессор, и углекислотную станцию


Да прибудет с вами сила
 
МasterДата: Четверг, 16.07.2015, 21:53 | Сообщение # 26
Мастер(ст.) ГДЗС
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 264
Статус: Offline
1 удостоверение -Оператор компрессорной станции

Пожар в подвале со сложной планировкой. Звено включилось в 12.00 обнаружило очаг пожара в 12.10. Найдите давление выхода.
 
SapogovДата: Понедельник, 30.11.2015, 11:55 | Сообщение # 27
Начальник части
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Статус: Offline
День добрый! Вопрос хотел задать по огнетушителям вот такой: паспорт на огнетушитель это что за **рня? По всем интернет материалам получается, что паспорт - это и есть журнал учета огнетушителей, так или нет???

Желанье - множество возможностей, а не желанье - тысячи причин!!!
 
dimassv86Дата: Понедельник, 30.11.2015, 12:04 | Сообщение # 28
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 35
Статус: Offline
Цитата Sapogov ()
День добрый! Вопрос хотел задать по огнетушителям вот такой: паспорт на огнетушитель это что за **рня? По всем интернет материалам получается, что паспорт - это и есть журнал учета огнетушителей, так или нет???

Паспорт должен быть в комплекте с изделием! А журнал ведется в произвольной форме! Почитай СП 9.13130.2009.


 
Lev1984Дата: Понедельник, 30.11.2015, 12:19 | Сообщение # 29
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 308
Статус: Offline
В паспорте указаны все основные данные про огнетушитель в том числе и его заводской номер, журнал ведет владелец огнетушителей или руководитель заполняя его по паспортам, указывает когда и что делалось с ним

Добавлено (30.11.2015, 12:19)
---------------------------------------------
В паспорте указаны все основные данные про огнетушитель в том числе и его заводской номер, журнал ведет владелец огнетушителей или руководитель заполняя его по паспортам, указывает когда и что делалось с ним


Да прибудет с вами сила
 
SapogovДата: Понедельник, 30.11.2015, 14:31 | Сообщение # 30
Начальник части
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Статус: Offline
Хорошо. Только с огнетушителем мною была получена в магазине бумажка, содержащая заводской номер огнетушителя, его основные характеристики... Сначала подумал - ВОТ ОНО, ТО САМОЕ! А не тут-то было - это оказалось всего лишь руководство по эксплуатации. Писать там абсолютно негде (кроме полей wink

Желанье - множество возможностей, а не желанье - тысячи причин!!!
 