Пожару - нет!
Главная | Помогите с определением категории взрывопожарной опасности - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Четверг, 21.11.2024, 10:08
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
15:35, 08.11.2024 Помогите с определением категории взрывопожарной опасности........... ZGT
09:41, 27.10.2024 Курилка............ dymok
02:32, 23.10.2024 Погибли Коллеги........... Kuza
23:37, 06.10.2024 подключение адресных извещателей........... Алекx
07:12, 03.10.2024 Внешний вид........... Некто112
21:31, 25.09.2024 Сроки выслуги и льготная пенсия............ NeGGaTiV
16:30, 19.09.2024 Начальники ГУ........... voditel20221
15:01, 05.09.2024 Дополнительные отпуска за выслугу........... Группакадров
13:29, 19.08.2024 Диспетчер........... OKSY
10:33, 19.08.2024 право на максимальную пеесию........... OKSY
06:23, 12.07.2024 Приказ о награждении 277-к........... AB142536
18:34, 30.05.2024 Документация по пожарной безопасности........... ddd
17:58, 30.05.2024 Тех паспорт на АП Омега........... msk_gdzs_01
18:10, 18.05.2024 Не хватает водителей........... voditel20221
13:36, 17.05.2024 Расчёт заработной платы........... ddd
10:37, 16.05.2024 FireSoft - программы для пожарной охраны........... ddd
09:51, 23.04.2024 Почему стало так много пожаров на производстве?........... dymok
03:20, 19.04.2024 водитель ПА постовой на посту безопасности........... Kuza
16:39, 02.04.2024 Требуется или нет автоматическая АУПТ для кладовой резины?........... sergtr
09:57, 26.03.2024 МТО........... Skautlinc

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Брандмайор, arhi  
Помогите с определением категории взрывопожарной опасности
afina85Дата: Четверг, 15.10.2009, 15:13 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Оффлайн
Всем привет! Я проектирую предприятия общественного питания. Дали задание распределить помещения по категориям взрывопожарной и пожарной опасности, а также по классам зон по ПУЭ.
Долго читала нормативные документы, так и не смогла толком разобраться. Очень прошу помочь.
Вот к примеру:
санузлы, бухгалтерия, электрощитовая, холодильные камеры фреоновые, моечное помещение с электрическим оборудованием (типа лампы для просвечивания яиц)
к какой категории и классам они относятся? Буду очень благодарна за ответ.

В качестве примера нашла вот помещения кондитерских цехов, но к сожалению на этих примерах разобраться не смогла.

Добавлено (15.10.2009, 15:13)
---------------------------------------------
Вообщем, чтобы не быть абстрактной, перечисляю помещения, которым я присвоила категории и которые вызывают сомнения:
кладовая алкогольных напитков (упаковка бутылка и картон) Б
холодильные камеры (фреоновые из горючих материалов) В
кладовые нехолодильные (упаковка - картон, дерево; есть сыпучие продукты: мука, сахар) В
Кладовая хлеба (стеллажи металлич, упаковка хлеба - полиэтилен) В
Горячий цех (происходят горячие процессы) Г
Холодный цех (нет жарочного оборудования, готовят салаты) Д
Коридор складских помещений (практически в нём может находиться кратковременно картонная тара) В
Кладовая производственной тары (хранится платсмассовая тара) В
Сервизная (помимо посуды хранят салфетки, скатерти) В

буду очень признательна за ответ.

Прикрепления: 6512550.jpg (76.0 Kb)
 
51Дата: Четверг, 15.10.2009, 18:01 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Оффлайн
Категорируются только производственные и складские помещения.
сан.узел - отпадает
бухгалтерия - отпадает
электрощитовая - В
холодильные камеры фреоновые - В
моечное помещение - Д
 
afina85Дата: Пятница, 16.10.2009, 09:11 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Оффлайн
Спасибо. А как на счёт горячего цеха (кухня с плитой) и остальных помещений?
 
MandarinДата: Понедельник, 19.03.2012, 17:28 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Статус: Оффлайн
Mогу расчитать за деньги
 
rub1960Дата: Среда, 21.11.2012, 11:23 | Сообщение # 5
Специальность не определена
без рейтинга
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Оффлайн
Электрощитовая – категория Г (ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ППБО 07-91) или категория Д (ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ - ВППБ 01-01-94).
Сержант не доверяй не проверенной информации, тем более без обоснования
 
Сергей_112Дата: Среда, 28.11.2012, 06:50 | Сообщение # 6
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 2623
Статус: Оффлайн
Quote (Mandarin)
Mогу расчитать за деньги

Знание - не только сила, а источник дохода. Ладно. Не будем терять время на споры. Вспомним один материал. Давнишний, с этого форума, он из тех кирпичей которые лежат в его ФУНДАМЕНТЕ:
http://pojaru.net.ru/news/2008-04-29-24 год 2008!
Там написано все: "Именно товарищеская помощь и взаимовыручка, умение сострадать чужому горю, чувство локтя, уверенность в товарище, идущим с тобой в огонь помогают пожарным успешно решать все возложенные на них задачи." Подпись есть: Оля. Один из первых модераторов и основатель этого форума "Пожару нет". То что этот человек сейчас не может так часто даже посещать наш форум не означает, что я или кто то другой не будет с ней согласен.
Сергей. wink

Добавлено (28.11.2012, 06:50)
---------------------------------------------
Mandarin, Поймите это уже второе не совсем тактичное высказывание от Вас на форуме (из 9-ти предложенных сообщений). Пожарные и просто пожарные могут просто высказаться резко и грубо (не все из них обладают зывышенным образованием). Они будут не грубы в таком случае, а просто их учили всегда действовать быстро, реагируя на изменения в обстановке. Не провоцируйте лишний раз грубость, может получиться что это уже будет не сдержать ни модераторам, ни самому Админу. Впрочем они сами то кто? - Пожарные.


Разоблачать хитреньких, лживых и лицемерных, словно подворовывающих заслуги и заработанные деньги трудящихся - всегда достойное, справедливое и правомерное дело

Сообщение отредактировал Сергей_112 - Среда, 28.11.2012, 06:52
 
SVBДата: Среда, 28.11.2012, 10:50 | Сообщение # 7
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
Quote (Mandarin)
Mогу расчитать за деньги

sick sick sick nono И не постеснялся же!


Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
 
СорбентДата: Воскресенье, 09.12.2012, 13:05 | Сообщение # 8
Помощник начальника караула
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 46
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста! Какой предел огнестойкости деревяного межэтажного перекрытия обшитого гипсокартоном (ГКЛ).
 
KaratonДата: Вторник, 11.12.2012, 13:09 | Сообщение # 9
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1171
Статус: Оффлайн
Quote (Сорбент)
Какой предел огнестойкости деревяного межэтажного перекрытия обшитого гипсокартоном (ГКЛ).

http://www.lawmix.ru/snipu/10858
Пощупай туточки?... wine


Сообщение отредактировал Karaton - Вторник, 11.12.2012, 13:11
 
dddДата: Воскресенье, 19.05.2024, 11:59 | Сообщение # 10
Специальность не определена
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Оффлайн
Программа определения категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности -  https://fogard.ru/  оказалась очень полезной и информативной. Благодаря ней мы смогли лучше оценить риски возникновения пожара и принять необходимые меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Программа позволила нам улучшить безопасность нашего здания и обеспечить защиту наших сотрудников и посетителей. Мы благодарим разработчиков за такой ценный инструмент и рекомендуем его всем, кто заботится о безопасности своего бизнеса.

вфыфвы
 
ZGTДата: Пятница, 08.11.2024, 15:35 | Сообщение # 11
Специальность не определена
без рейтинга
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Оффлайн
Цитата Mandarin ()
Электрощитовая – категория Г (ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ППБО 07-91) или категория Д (ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ - ВППБ 01-01-94).

Категория помещения определяется по СП 12.13130.2009 путём последовательной проверки на принадлежность к категориям от А до Д
Пожарная нагрузка щитовой состоит из горючих электроизоляционных материалов. Получится категория В1-В4. Пользоваться устаревшими ведомственными нормами нельзя.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Создано пользователями сайта Пожару-нет © 2024 Яндекс.Метрика