Пожару - нет!
Главная | Подвал и тамбуршлюз с ПВ - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Суббота, 21.06.2025, 16:45
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
23:32, 14.06.2025 Сроки выслуги и льготная пенсия............ sergtr
04:23, 04.06.2025 Погибли Коллеги........... Kuza
09:41, 19.05.2025 Причина пожара........... mastergdzs23
17:18, 18.05.2025 Причина пожара........... Fatimahon2014
00:36, 12.05.2025 Как определяют крупные пожары зарубежом?........... VistaSV30
10:19, 24.04.2025 Расширение системы поиска по пожарным сайтам, кидаем ссылки!........... Avesta1090
10:23, 18.03.2025 Компрессор для заправки огнетушителей и баллонов ВД 300 Бар........... Commandos
16:02, 16.03.2025 Нужна помощь с путями эвакуации............. Wars
07:50, 09.03.2025 Проезд в отпуске........... mastergdzs23
22:31, 22.02.2025 ❗ Компрессор высокого давления квд 300 бар с Автоотключением........... max
22:29, 22.02.2025 ГДЗС........... max
17:32, 22.01.2025 Перевод в другой караул........... NeGGaTiV
20:27, 10.01.2025 Противодымная вентиляция расстояние до окон........... sergtr
22:50, 18.12.2024 Инспекторские проверки ГУ МЧС........... Вовчик
21:47, 14.12.2024 Премия........... voditel20221
15:35, 08.11.2024 Помогите с определением категории взрывопожарной опасности........... ZGT
09:41, 27.10.2024 Курилка............ dymok
23:37, 06.10.2024 подключение адресных извещателей........... Алекx
07:12, 03.10.2024 Внешний вид........... Некто112
16:30, 19.09.2024 Начальники ГУ........... voditel20221

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Брандмайор, arhi  
Подвал и тамбуршлюз с ПВ
cuadvДата: Четверг, 13.10.2016, 20:31 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Статус: Оффлайн
Имеется подвал с прямым отдельным выходом на улицу по лестнице,

с другой стороны подвала лестница ведущая в помещения первого этажа.

При каких условиях нужен тамбур шлюз с подпором воздуха в моем случае ? И нужен ли тамбур шлюз вообще при наличии отдельного выхода из подвала ?
Спасибо!


Сообщение отредактировал cuadv - Четверг, 13.10.2016, 20:51
 
ADGДата: Четверг, 13.10.2016, 20:44 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Оффлайн
cuadv,СП 4.13130 п.4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) – тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери. В зданиях класса Ф5 вышеуказанного ограждения таких лестниц допускается не предусматривать при условии, что они ведут из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий.
Выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, технических помещений категорий Д, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, допускается предусматривать по отдельным лестницам 2-го типа в вестибюль первого этажа. При этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.

Это общие требования
Вам может помочь независимая оценка пожарного риска


Современная система работает на показуху, звездочки и награды – но не на безопасность

Сообщение отредактировал ADG - Четверг, 13.10.2016, 20:48
 
cuadvДата: Четверг, 13.10.2016, 21:51 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Статус: Оффлайн
т.е. не смотря на наличие отдельного выхода на улицу тамбур шлюз к сожалению необходим ?

Добавлено (13.10.2016, 21:51)
---------------------------------------------
А как работает эта независимая оценка пожарного риска ? что она даст ?

 
ADGДата: Пятница, 14.10.2016, 09:47 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Оффлайн
cuadv, Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
см. текст в предыдущей редакции)

Исходя из данной статьи у вас есть 2 "путя" обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, в первом случае вы выполняете требования техрегламентов и проводите оценку пожарного риска, что освобождает вас от исполнения нормативных документов по пожарной безопасности, соответственно норму изложенную в СП 4.13130 п.4.18 можно не выполнять - это в случае если риск не превышает допустимых значений, а во втором случае вы полностью исполняете все требования техрегламентов и нормативных документов по пожарной безопасности
---------------------------------
Цитата cuadv ()
т.е. не смотря на наличие отдельного выхода на улицу тамбур шлюз к сожалению необходим ?

Расскажите поподробнее, что за объект у вас, и что за подвал, его площадь и есть ли в нем постоянные рабочие места


Современная система работает на показуху, звездочки и награды – но не на безопасность
 
cuadvДата: Воскресенье, 16.10.2016, 11:26 | Сообщение # 5
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Статус: Оффлайн
ADG, Спасибо за полный ответ.
 
ADGДата: Воскресенье, 16.10.2016, 11:38 | Сообщение # 6
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Оффлайн
cuadv, Всего наилучшего, обращайтесь

Современная система работает на показуху, звездочки и награды – но не на безопасность
 