Пожару - нет!
Главная | Подвал и тамбуршлюз с ПВ - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Пятница, 17.08.2018, 09:57
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
06:32, 16.08.2018 Пенсия........... dymok
15:10, 14.08.2018 Испытание ПТВ........... SVB
09:32, 14.08.2018 Коррупция в МЧС........... сармат
05:38, 14.08.2018 Пожары........... mak3
11:15, 13.08.2018 Пожары высоток........... panfire77
05:55, 12.08.2018 Новая нормативка............ mak3
12:34, 10.08.2018 Проект изменений в ФЗ 141........... dymok
20:10, 03.08.2018 Лишают водителей в формировании досрочной пенсии............ igori68
21:58, 02.08.2018 Мир увлечений........... SVB
17:32, 31.07.2018 котики=)........... Мариша
13:36, 28.07.2018 С Днем Рождения!........... Vladimir53
00:38, 22.07.2018 Курилка............ svoloh
14:52, 10.07.2018 Помогите в поиске рефератов........... k10091954
10:51, 09.07.2018 Установка для сушки пожарных рукавов........... max
10:40, 09.07.2018 +7 дней к отпуску РАБОТНИКОВ........... max
13:42, 06.07.2018 Фотолюминесцентные эвакуационные системы ГОСТ Р12.2.143-2009........... priezzhevkirill0
13:32, 06.07.2018 Детский дом в поселке Рассвет или закат ГПНа?........... priezzhevkirill0
14:16, 29.06.2018 Комплект тестовых приборов КТП-1. Отзывы........... Serzh_82
08:29, 27.06.2018 гидроиспытание стац систем пожаротушения........... max
10:04, 25.06.2018 Пожарная колонка........... Vladimir53

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Брандмайор, arhi  
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ И ВСЁ, ЧТО С НЕЙ СВЯЗАНО » Подвал и тамбуршлюз с ПВ (нужен ли тамбур шлюз ?)
Подвал и тамбуршлюз с ПВ
cuadvДата: Четверг, 13.10.2016, 20:31 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Статус: Offline
Имеется подвал с прямым отдельным выходом на улицу по лестнице,

с другой стороны подвала лестница ведущая в помещения первого этажа.

При каких условиях нужен тамбур шлюз с подпором воздуха в моем случае ? И нужен ли тамбур шлюз вообще при наличии отдельного выхода из подвала ?
Спасибо!


Сообщение отредактировал cuadv - Четверг, 13.10.2016, 20:51
 
ADGДата: Четверг, 13.10.2016, 20:44 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Offline
cuadv,СП 4.13130 п.4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) – тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери. В зданиях класса Ф5 вышеуказанного ограждения таких лестниц допускается не предусматривать при условии, что они ведут из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий.
Выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, технических помещений категорий Д, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, допускается предусматривать по отдельным лестницам 2-го типа в вестибюль первого этажа. При этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.

Это общие требования
Вам может помочь независимая оценка пожарного риска


Современная система работает на показуху, звездочки и награды – но не на безопасность

Сообщение отредактировал ADG - Четверг, 13.10.2016, 20:48
 
cuadvДата: Четверг, 13.10.2016, 21:51 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Статус: Offline
т.е. не смотря на наличие отдельного выхода на улицу тамбур шлюз к сожалению необходим ?

Добавлено (13.10.2016, 21:51)
---------------------------------------------
А как работает эта независимая оценка пожарного риска ? что она даст ?

 
ADGДата: Пятница, 14.10.2016, 09:47 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Offline
cuadv, Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
см. текст в предыдущей редакции)

Исходя из данной статьи у вас есть 2 "путя" обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, в первом случае вы выполняете требования техрегламентов и проводите оценку пожарного риска, что освобождает вас от исполнения нормативных документов по пожарной безопасности, соответственно норму изложенную в СП 4.13130 п.4.18 можно не выполнять - это в случае если риск не превышает допустимых значений, а во втором случае вы полностью исполняете все требования техрегламентов и нормативных документов по пожарной безопасности
---------------------------------
Цитата cuadv ()
т.е. не смотря на наличие отдельного выхода на улицу тамбур шлюз к сожалению необходим ?

Расскажите поподробнее, что за объект у вас, и что за подвал, его площадь и есть ли в нем постоянные рабочие места


Современная система работает на показуху, звездочки и награды – но не на безопасность
 
cuadvДата: Воскресенье, 16.10.2016, 11:26 | Сообщение # 5
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Статус: Offline
ADG, Спасибо за полный ответ.
 
ADGДата: Воскресенье, 16.10.2016, 11:38 | Сообщение # 6
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Offline
cuadv, Всего наилучшего, обращайтесь

Современная система работает на показуху, звездочки и награды – но не на безопасность
 