Подвал и тамбуршлюз с ПВ
| |
cuadv | Дата: Четверг, 13.10.2016, 20:31 | Сообщение # 1 |
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Статус: Оффлайн
| Имеется подвал с прямым отдельным выходом на улицу по лестнице,
с другой стороны подвала лестница ведущая в помещения первого этажа.
При каких условиях нужен тамбур шлюз с подпором воздуха в моем случае ? И нужен ли тамбур шлюз вообще при наличии отдельного выхода из подвала ? Спасибо!
Сообщение отредактировал cuadv - Четверг, 13.10.2016, 20:51 |
|
|
|
ADG | Дата: Четверг, 13.10.2016, 20:44 | Сообщение # 2 |
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Оффлайн
| cuadv,СП 4.13130 п.4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) – тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери. В зданиях класса Ф5 вышеуказанного ограждения таких лестниц допускается не предусматривать при условии, что они ведут из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий. Выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, технических помещений категорий Д, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, допускается предусматривать по отдельным лестницам 2-го типа в вестибюль первого этажа. При этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.
Это общие требования Вам может помочь независимая оценка пожарного риска
Современная система работает на показуху, звездочки и награды – но не на безопасность
Сообщение отредактировал ADG - Четверг, 13.10.2016, 20:48 |
|
|
|
cuadv | Дата: Четверг, 13.10.2016, 21:51 | Сообщение # 3 |
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Статус: Оффлайн
| т.е. не смотря на наличие отдельного выхода на улицу тамбур шлюз к сожалению необходим ? Добавлено (13.10.2016, 21:51) --------------------------------------------- А как работает эта независимая оценка пожарного риска ? что она даст ?
|
|
|
|
ADG | Дата: Пятница, 14.10.2016, 09:47 | Сообщение # 4 |
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Оффлайн
| cuadv, Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) см. текст в предыдущей редакции)
Исходя из данной статьи у вас есть 2 "путя" обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, в первом случае вы выполняете требования техрегламентов и проводите оценку пожарного риска, что освобождает вас от исполнения нормативных документов по пожарной безопасности, соответственно норму изложенную в СП 4.13130 п.4.18 можно не выполнять - это в случае если риск не превышает допустимых значений, а во втором случае вы полностью исполняете все требования техрегламентов и нормативных документов по пожарной безопасности ---------------------------------
Цитата cuadv ( ) т.е. не смотря на наличие отдельного выхода на улицу тамбур шлюз к сожалению необходим ? Расскажите поподробнее, что за объект у вас, и что за подвал, его площадь и есть ли в нем постоянные рабочие места
Современная система работает на показуху, звездочки и награды – но не на безопасность
|
|
|
|
cuadv | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 11:26 | Сообщение # 5 |
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Статус: Оффлайн
| ADG, Спасибо за полный ответ.
|
|
|
|
ADG | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 11:38 | Сообщение # 6 |
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Оффлайн
| cuadv, Всего наилучшего, обращайтесь