автоматика
| |
XXX | Дата: Четверг, 15.04.2010, 06:04 | Сообщение # 1 |
ГПН
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Статус: Оффлайн
| Привет народ, подскажите где можно взять расчет системы автоматической пожарной сигнализации т.е. как выбирается извещатели, сколько их необходимо на помещение ну и т.п.Желательно в электронном виде.Заранее спасибо.
|
|
|
|
leb01 | Дата: Пятница, 06.04.2012, 16:27 | Сообщение # 2 |
Специальность не определена
без рейтинга
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Оффлайн
| Всем привет! подскажите помещение оборудовано ОПА-100 с тепловыми замками и ручным дистанционным запуском из другого помещения, инспектор пишет, что помещение не оборудовано АУПТ, а что вариант с ОПА-100 не проходит? заранее благодарен!
|
|
|
|
k10091954 | Дата: Суббота, 15.12.2012, 21:37 | Сообщение # 3 |
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
| XXX, все требования к установкам пожарной сигнализации указаны в сводах правил СП-5.13130.2009 и дополнении к нему. Все кто желает внедрять данные системы должны пройти обучение и получить лицензию, а также быть членами СРО. Иначе могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной. получите ссылки на своды правил http://pozhproekt.ru/nsis/TexReg/sp/05_13130_2009.pdf http://pozhproekt.ru/nsis/TexReg/sp/SP-5.13130.2009-izm-1.doc
Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
|
|
|
|
|