Пожару - нет!
Главная | двери в электроустановках - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Воскресенье, 22.12.2024, 09:29
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
22:50, 18.12.2024 Инспекторские проверки ГУ МЧС........... Вовчик
21:47, 14.12.2024 Премия........... voditel20221
15:35, 08.11.2024 Помогите с определением категории взрывопожарной опасности........... ZGT
09:41, 27.10.2024 Курилка............ dymok
02:32, 23.10.2024 Погибли Коллеги........... Kuza
23:37, 06.10.2024 подключение адресных извещателей........... Алекx
07:12, 03.10.2024 Внешний вид........... Некто112
21:31, 25.09.2024 Сроки выслуги и льготная пенсия............ NeGGaTiV
16:30, 19.09.2024 Начальники ГУ........... voditel20221
15:01, 05.09.2024 Дополнительные отпуска за выслугу........... Группакадров
13:29, 19.08.2024 Диспетчер........... OKSY
10:33, 19.08.2024 право на максимальную пеесию........... OKSY
06:23, 12.07.2024 Приказ о награждении 277-к........... AB142536
18:34, 30.05.2024 Документация по пожарной безопасности........... ddd
17:58, 30.05.2024 Тех паспорт на АП Омега........... msk_gdzs_01
18:10, 18.05.2024 Не хватает водителей........... voditel20221
13:36, 17.05.2024 Расчёт заработной платы........... ddd
10:37, 16.05.2024 FireSoft - программы для пожарной охраны........... ddd
09:51, 23.04.2024 Почему стало так много пожаров на производстве?........... dymok
03:20, 19.04.2024 водитель ПА постовой на посту безопасности........... Kuza

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Брандмайор, arhi  
двери в электроустановках
manakovalexolgaДата: Среда, 20.07.2011, 15:54 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Статус: Оффлайн
доброго времени суток форумчанам. Являюсь владельцем электроустановки(комплектная трансформаторная подстанция), находящейся в здании. Вход осуществляется с улицы, двери НЕ противопожарные. По пожарному предписанию заставили поменять. В противопожарной двери необходимо выполнить вентиляцию для выравнивания температуры внутри помещения относительно наружной. Вопрос у меня такой. Будет ли являтся наличие вентиляции в противопожарной двери нарушением пожарной безопасности? И если да, то как быть, если вентиляция однозначно необходима? А если нет, то могу ли я её установить там, где она имеется на старой двери (или есть какие-то оговорки и требования)?
Прошу также подсказать ссылки, касающиеся этой темы. А вообще эта тема возникла из-за замерщика по противопожарным дверям, который сказал, что наличие вентиляции на противопожарной двери делает ее НЕ противопожарной. Правда ли это?
Спасибо заранее всем учавствовавшим в данном обсуждении.
 
deSadovaДата: Среда, 20.07.2011, 16:31 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 336
Статус: Оффлайн
Изготовление, производство и эксплуатация противопожарных дверей, в том числе металлических противопожарных дверей должно соответствовоть следующим гостам:

ГОСТы на противопожарные двери.
ГОСТ 15150,по типу противопожарных преград по СН и П 21-01-97*
ГОСТ 15150-69, условия эксплуатации по категории 1.1
ГОСТ 12969 правила пожарной безопасности
ГОСТ 12971 правила противопожарной безопасности
ГОСТ 26602. 1-991 правила и нормы пожарной безопасности
ГОСТ 30247.0-94 нормы противопожарной безопасности
ГОСТ 26602.3-99 нормы и правила пожарной безопасности

Деревянные противопожарные двери также проходят обязательную сертификацию по ГОСТам и СНиПам в аффиллированных центрах сертификации. Методики проверки противопожарных дверей должны соответствовать следующим СНиПам:

СНиПы на противопожарные двери.
ПБЛП-93 Правила безопасности лакокрасочных производств
СНиП 21-01-97*(.п.п. 5,14* , 7.17) - Пожарная безопасность зданий и сооружений.
ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
ППБ 101-89 Правила противопожарной безопасности для школ, пту, школ-интернатов, училищ, детских домов, дошкольных, внешкольных и остальных учебно-воспитательных учреждений
ППБ 153-90 Правила и нормы противопожарной безопасности для мест эвакуированного населения
СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений.
СНиП II-23-81* Стальные и металлические конструкции

Все это вроде бы есть тут:
http://snip01.ru/


Хвала отчаявшимся. Если бы не мы, то кто бы здесь работал на контрасте.
Пока живые избегают тьмы... Мы городские сумрачные власти. Любимые наместники зимы.
 
Сергей_112Дата: Среда, 20.07.2011, 23:03 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 2623
Статус: Оффлайн
manakovalexolga, Очень интересно, а кто такой "замерщика по противопожарным дверям" он то откуда взялся из какого ОРГАНА? Противопожарные двери нужны, чтобы ограничить скорость распространения пожара и площадь его. А куда он у Вас будет распространяться? На улицу? У Вас там вещи пожароопасеые хранятся? Тогда пожалуй правильно! Но "дырки" лишнии в противопожарной двери неуместны. Иначе дверь становится обычной-не противопожарной. А вообще то: кто Вас проверяет "вентиляторщики" или вед. или вневед. охрана? При следующей проверке к Вам придет инспектор сан.эпидем. надзора и напишет предписание "обеспечить проход(пролаз) ловчих зверьков(кошек) для борьбы с грызунами во входной двери". Но при всем желании Вам помочь - "грызунов" ловите сами. Я - пожарный.
Проверяйте удостоверенья. Кстати, в предписании должен быть указан документ и № п.п. обосновывающий это. И это прописано давно(еще с "похабных" советских вреиен).
Эх! А может в "ЗАМЕРЩИКИ" податься? applause applause applause dollar dollar dollar


Разоблачать хитреньких, лживых и лицемерных, словно подворовывающих заслуги и заработанные деньги трудящихся - всегда достойное, справедливое и правомерное дело

Сообщение отредактировал Сергей_112 - Среда, 20.07.2011, 23:23
 
maxДата: Среда, 20.07.2011, 23:18 | Сообщение # 4
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
хи-хи

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
deSadovaДата: Среда, 20.07.2011, 23:22 | Сообщение # 5
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 336
Статус: Оффлайн
Сергей_112, да сейчас тьма тьмущая разных фирм и конторок "специализирующихся" на производстве противопожарных дверей, окон, пошиве огнестойких штор (хы, чуть не умерла от смеха, когда мне предложили шторы из Номекса) и прочим подобным вещам. И у них даже дизайнеры есть. Что уж там про замерщиков говорить. Как говорится, был бы спрос. happy

Хвала отчаявшимся. Если бы не мы, то кто бы здесь работал на контрасте.
Пока живые избегают тьмы... Мы городские сумрачные власти. Любимые наместники зимы.
 
Vladimir53Дата: Четверг, 21.07.2011, 08:10 | Сообщение # 6
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
А вообще эта тема возникла из-за замерщика по противопожарным дверям, который сказал, что наличие вентиляции на противопожарной двери делает ее НЕ противопожарной. Правда ли это?
100% верно т.к. нарушается герметичность строительной конструкции.
А какой умник требует наружную противопожарную дверь. И на какой пункт норм он ссылается. ???


Владимир
 
dymokДата: Четверг, 21.07.2011, 08:30 | Сообщение # 7
Специальность не определена
Admin (шаман-зачинщик)
Группа: Администраторы
Сообщений: 1550
Статус: Оффлайн
Quote (manakovalexolga)
В противопожарной двери необходимо выполнить вентиляцию для выравнивания температуры внутри помещения относительно наружной.

Блеск!!!
А потом приедут монтажники и установят дверь на пену. А что, и герметичность и вентиляция happy Вполне в духе времени angry


 
SVBДата: Четверг, 21.07.2011, 14:49 | Сообщение # 8
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
manakovalexolga,
Вы можете отсканировать и выставить эту страничку Предписания или целиком, но чтобы был первый лист и последний? ТО, что там написано похоже на бред!!!!!!! И чье это Предписание?! А так, на ваш вопрос ответить попросту невозможно.


Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
 
Сергей_112Дата: Четверг, 21.07.2011, 18:11 | Сообщение # 9
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 2623
Статус: Оффлайн
manakovalexolga, Мы со своей стороны Вам все замерили и вымеряли! Интересно только осталось узнать с какой организации данный "замерщик", сомневаюсь, что из ПО, скорее из ведомства отвечающего за охрану собственности от взлома. А, впрочем, однажды я пытался узнать у своего товарища: зачем он в течении нескольких лет подряд предписывал обработку сгораемых конструкций чердака 1-но эт. административного здания 5-й (не 3-й!) степени огнестойкости с центральным отоплением. Почему же тогда не всего здания - не знаю, может он тоже что-то "замерял"?
Quote (SVB)
что там написано похоже на бред!!!!!!!

"ИЗДЕЛИЕ" к осмотру!!!! ЖУТКО ИНТЕРЕСНО!!!!!


Разоблачать хитреньких, лживых и лицемерных, словно подворовывающих заслуги и заработанные деньги трудящихся - всегда достойное, справедливое и правомерное дело

Сообщение отредактировал Сергей_112 - Четверг, 21.07.2011, 21:49
 