Требования к внутренним лестницам.
| |
Obsidian | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 12:42 | Сообщение # 1 |
Научный сотрудник
гуру пк
Группа: Проверенные
Сообщений: 692
Статус: Оффлайн
| Уважаемые коллеги от ГПН, нужен совет. Мои знакомые содержат конюшню. Это двухэтажное здание 3 СО. 1-й этаж - собственно, конюшня. 2-й - жилые и бытовые помещения. Этажи соединены внутренней лестницей. Не так давно был у них инспектор. Выписал предписание - куча пунктов среди которых - несоответствие угла наклона этой самой лестницы требованиям. Знакомые готовы переделать лестницу под нужный угол, но не знают, как правильно - обратились ко мне за консультацией. Но сам я в госпожнадзоре сильно не силен. Подскажите пожалуйста где посмотреть.
З.ы. все бы хорошо - я бы глянул в предписании, да они его умудрились потерять:)
And may be from the darkness something beautiful will rize
|
|
|
|
Vladimir53 | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 13:03 | Сообщение # 2 |
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
| СНиПы применяются на добровольной основе
Владимир
|
|
|
|
Obsidian | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 13:30 | Сообщение # 3 |
Научный сотрудник
гуру пк
Группа: Проверенные
Сообщений: 692
Статус: Оффлайн
| Хм, какой, интересный документ... но к чему это ты?
And may be from the darkness something beautiful will rize
|
|
|
|
nikon2 | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 13:55 | Сообщение # 4 |
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Статус: Оффлайн
| Obsidian глянь.
http://stupen.com/blog/raschet/22.html http://normativa.ru/content/view/305/32/1/8/ http://www.bogatdom.ru/snip
|
|
|
|
Vladimir53 | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 14:14 | Сообщение # 5 |
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
| С момента выхода в свет технического регламента , СНиП и ГОСТ перестают быть обязательными и применяются сугубо на добровольной основе т.е. имеют рекомендательный характер.
Владимир
|
|
|
|
Сергей_112 | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 14:41 | Сообщение # 6 |
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 2623
Статус: Оффлайн
| Vladimir53, проверил, посмотрел.Цитата (Vladimir53) Прикрепления: _2079.doc(86Kb) " 1. Утвердить прилагаемый Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" - УЖАС! Так как же тогда проверять, требовать, обосновывать? Согласием что ли владельца делать или не делать? Владельцы то не только в частных ж.домах, а и кинотеатров и отелей на 12 этажей.... В общем как он захочет! А тогда как умудряются работать наши инспектора?
Разоблачать хитреньких, лживых и лицемерных, словно подворовывающих заслуги и заработанные деньги трудящихся - всегда достойное, справедливое и правомерное дело
|
|
|
|
Obsidian | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 14:46 | Сообщение # 7 |
Научный сотрудник
гуру пк
Группа: Проверенные
Сообщений: 692
Статус: Оффлайн
| nikon2, Vladimir53, Спасибо! В целом помогло.
And may be from the darkness something beautiful will rize
|
|
|
|
прилежный | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 16:11 | Сообщение # 8 |
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 218
Статус: Оффлайн
| Цитата (Vladimir53) С момента выхода в свет технического регламента , СНиП и ГОСТ перестают быть обязательными и применяются сугубо на добровольной основе т.е. имеют рекомендательный характер. В продолжение темы по применению НТД на добровольной основе: Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Добавлено (18.03.2013, 16:11) ---------------------------------------------
Цитата (Obsidian) Выписал предписание - куча пунктов среди которых - несоответствие угла наклона этой самой лестницы требованиям. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97* ЭВАКУАЦИЯ ПО ЛЕСТНИЦАМ И ЛЕСТНИЧНЫМ КЛЕТКАМ 6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.
СНиПа 21-01-97* в Перечне Цитата (Vladimir53) Прикрепления: _2079.doc(86Kb) нет...
Сообщение отредактировал прилежный - Понедельник, 18.03.2013, 15:40 |
|
|
|
|