Пожару - нет!
Главная | пн-40 - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Воскресенье, 22.04.2018, 03:51
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
21:42, 21.04.2018 Пожары........... дорогуосилитидущий
21:30, 21.04.2018 С Днем Рождения!........... дорогуосилитидущий
10:48, 19.04.2018 С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ........... cnfhjdthrf
09:20, 19.04.2018 Жилищный вопрос........... cnfhjdthrf
00:08, 17.04.2018 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ........... SVB
17:18, 16.04.2018 Кокарда........... дорогуосилитидущий
08:04, 16.04.2018 Компрессоры........... phedorov97
15:29, 14.04.2018 Коррупция в МЧС........... дорогуосилитидущий
10:45, 14.04.2018 отпуск........... Раиса78
22:30, 13.04.2018 Подскажите по наличию огнетушителей........... SVB
12:00, 13.04.2018 Эвакуация при сильном задымлении снаружи........... Serguei
09:28, 13.04.2018 ЛОР не подписывает медосмотр №302 п8 к 10 негоден........... max
13:46, 11.04.2018 Ведомственные знаки отличия........... SVB
07:09, 11.04.2018 Решение Задач........... vasek34
09:31, 09.04.2018 ПРЕМИИ !!!!........... mantra
01:15, 08.04.2018 Подарок для спасателей и пожарных........... arhi
08:26, 07.04.2018 Запасные ворота............ skameykin22
17:59, 06.04.2018 Так кто же все-таки составляет ПТП и КТП?........... alexc83
13:02, 05.04.2018 материалы из которых изготовлены запчасти к СИЗОД........... arhi
12:58, 03.04.2018 Реформа МЧС........... mak3

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: SVB, arhi, Брандмайор  
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СЛУЖБА » пн-40 (пн-40)
пн-40
kaloyemercomДата: Среда, 04.09.2013, 14:58 | Сообщение # 1
Начальник караула
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Статус: Offline
Ребята поделитесь опытом, примерно до какого этажа я могу подать воду с нормальным давлением для тушения от АЦ с 40 вым насосом

Спасение
 
SVBДата: Среда, 04.09.2013, 16:04 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1457
Статус: Offline
Упрощенный расчет:
Потери давления на высоту - примерно 1 атм. (кгс/см2) на 10 метров высоты (для прорезиненных, латексных и т.д. рукавов). В среднем насос создает давление 10 атм. (кгс/см2). На стволе д.б. давление 3 атм. (кгс/см2). Внизу будет обязательно стоять разветвление, а это еще 1 атм. (кгс/см2). Значит на преодоление высоты остается 6 атм. (кгс/см2). т.е. 60 метров высоты. Стандартный этаж вместе с толщиной перекрытий 3 метра. Получается 20-й этаж.
Вот как-то так. biggrin


Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
 
SVBДата: Среда, 04.09.2013, 19:25 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1457
Статус: Offline
PS. Более точный расчет зависит от расхода воды, расстояния от АЦ до здания, с учетом сопротивления рукава и мощности двигателя АЦ (давление на насосе будет меняться, вплоть до 13-15 атм). Особенно на новых насосах НЦПН-40. Но максимальная высота - не выше 22-го этажа.

Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
 
kaloyemercomДата: Четверг, 05.09.2013, 08:27 | Сообщение # 4
Начальник караула
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Статус: Offline
СПАСИБО)))