Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу просветить по следующему вопросу. Меняем не прошедшую испытания наружнюю эвакуационную лестницу, и возник спор с проектировщиком по поводы следующей нормы:
Цитата
СП 1.13130.2009
Системы противопожарной защиты
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
……………….
4.4.2...Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.
Проектируемая лестница действительно размещена у глухой стены (торец здания), но её нижняя часть находится прямо на углу здания, то есть вровень с фасадом, чуть ли не выглядывает за плоскость фасадной стены. Я утверждаю, что этим нарушается норма "располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов", что плоскость оконных проёмов в даном случае совпадает с плоскостью фасада, а пректировщик утверждает, что речь в документе идёт о минимальном расстоянии до окон, в случае их присутствия на стене распложения лестницы. За глухой частью
Кто прав?
И следующее:
Выполнять из негорючих материалов. Проектировщик задумал антикоррозийное покрытие эмалью ПФ -113, это не помешает негорючести конструкции? На стенах и лестницах внутри здания пожнадзор заставил нас эмалевую краску содрать, хотя стены кирпичные, а поручни лестниц металлические.