Пожару - нет!
Главная | Требования ко второму эвак. выходу. - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Вторник, 26.09.2017, 17:46
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
08:47, 26.09.2017 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... дорогуосилитидущий
04:54, 26.09.2017 муз.чатик........... Obsidian
19:17, 25.09.2017 Курилка............ Vedmak62
14:17, 25.09.2017 Великий Пожар в Бостоне............ arhi
21:38, 23.09.2017 Опрос:Боевая одежда пожарного. Важно Ваше мнение!!!........... сармат
08:47, 21.09.2017 внегласный запрет на прием офицеров........... сармат
22:19, 20.09.2017 Перечень оперативных документов вывозимых на пожарных авто............ Viktor_AH
22:05, 18.09.2017 Важная инициатива........... boiun
12:12, 18.09.2017 назначение на офицерскую должность сот рудников........... сармат
15:37, 14.09.2017 Образование л/с........... Igorь
12:12, 14.09.2017 Решение Задач........... SVB
21:32, 13.09.2017 Юридическая консультация........... Karaton
14:39, 12.09.2017 Нормативный сайт "НОРМА ПБ"........... SVB
11:12, 11.09.2017 Эффективное использование персонального компьютера в ПО........... Obsidian
15:36, 10.09.2017 Мир увлечений........... SVB
17:40, 08.09.2017 Судебная экспертиза........... SVB
23:41, 07.09.2017 Повышение класса пожарного (вольнонаемный)........... arhi
20:45, 05.09.2017 Сроки выслуги и льготная пенсия............ bp700
15:19, 05.09.2017 Присвоение классности вольнонаемным........... Diman240
03:36, 31.08.2017 Зарплата начкаров........... victorlub

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Требования ко второму эвак. выходу.
Требования ко второму эвак. выходу.
otisdnДата: Понедельник, 05.10.2015, 00:24 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Статус: Offline
Добрый день. Заказали проект на лестницы 3-го типа для второго эвакуационного выхода из каждой группы второго этажа, здание Ф 1.1. Так вот в проекте ширина марша 0.9м. я переслал в электронном виде проект в МЧС и там сказали, что нужно делать ширину марша 1.35м. Теперь проектная организация говорит, что МЧС не правы и даже 0.8 достаточно мол это второй эвакуационный выход а не основной. Но я сомневаюсь и принимаю сторону МЧС. Кто, что скажет по этому поводу.
 
KaratonДата: Понедельник, 05.10.2015, 18:52 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1140
Статус: Offline
Цитата otisdn ()
лестницы 3-го типа для второго эвакуационного выхода

Эвакуационная лестница 3-го типа может применяться как второй эвакуационный выход с этажа в зданиях не выше 28 м (СНиП 21-01)
Ширина лестничного марша должна быть не менее 0,7 метра, что дает возможность людям удобно и устойчиво передвигаться друг за другом в процессе эвакуации. Уклон лестницы не должен превышать значения 1:1, ширина проступи — быть не менее 250 мм, а вертикальное расстояние между ступенями – не более 220 см. По всей длине такой эвакуационной конструкции должны быть проложены ограждения высотой 1,2 метра. http://2ladders.ru/lestnica-3-go-tipa

6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г) 0,9 м — для всех остальных случаев.

6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.

Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.

Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. — до 12 см.

Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже RЕI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.

Стройконсультант 2.1 - система с текстами действующих нормативных документов (СНиПы, СП, РДС, ВСН, СН, РСН, Методические рекомендации, Положения и директивные письма Минстроя, нормативные документы органов надзора, федеральные и ведомственные документы) .
Рекомендован к использованию Госстроем РФ.Обновление базы 1 раз в квартал.

http://fireman.ru/bd/snip/snip21-01-97-63.htm


Сообщение отредактировал Karaton - Понедельник, 05.10.2015, 19:11
 