Пожару - нет!
Главная | Требования ко второму эвак. выходу. - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Воскресенье, 17.12.2017, 12:58
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
12:25, 16.12.2017 Диагностика датчика дыма Sensor FA-1-01 (Comtech)........... pegas
20:10, 15.12.2017 ИЩУ !!!........... bugay161
18:32, 15.12.2017 Что будет дальше?........... сармат
19:03, 14.12.2017 Лишают водителей в формировании досрочной пенсии............ igori68
11:06, 14.12.2017 Новые АЦ........... max
14:42, 13.12.2017 Проверка ГПН........... I188
11:59, 13.12.2017 Разница в оплате сотрудников и работников........... FireDriver11
20:49, 09.12.2017 Аттестация рабочих мест........... igori68
05:10, 07.12.2017 приказы по премии сотрудникам ГПС МЧС........... saymon
23:31, 06.12.2017 Мир увлечений........... дорогуосилитидущий
10:06, 06.12.2017 Погибли Коллеги........... сармат
17:55, 05.12.2017 ПТП и КТП по рекомендациям 2010 года............ Sodzh
21:38, 04.12.2017 Дежурство на дому в режиме ожидания........... Montiy
15:29, 04.12.2017 Вазоны с цветами на пожарном проезде........... Kotoff001
10:08, 02.12.2017 Великий Пожар в Бостоне............ Obsidian
15:20, 01.12.2017 Рукавное хозяйство........... SVB
15:18, 01.12.2017 Обсуждение БУПО и УСПО 2017........... SVB
00:51, 01.12.2017 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... SVB
12:42, 30.11.2017 Медицинский осмотр........... харват
14:54, 25.11.2017 Частная ПО ООО "ПРОМГАЗСЕРВИС"........... vasek34

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Требования ко второму эвак. выходу.
Требования ко второму эвак. выходу.
otisdnДата: Понедельник, 05.10.2015, 00:24 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Статус: Offline
Добрый день. Заказали проект на лестницы 3-го типа для второго эвакуационного выхода из каждой группы второго этажа, здание Ф 1.1. Так вот в проекте ширина марша 0.9м. я переслал в электронном виде проект в МЧС и там сказали, что нужно делать ширину марша 1.35м. Теперь проектная организация говорит, что МЧС не правы и даже 0.8 достаточно мол это второй эвакуационный выход а не основной. Но я сомневаюсь и принимаю сторону МЧС. Кто, что скажет по этому поводу.
 
KaratonДата: Понедельник, 05.10.2015, 18:52 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1152
Статус: Offline
Цитата otisdn ()
лестницы 3-го типа для второго эвакуационного выхода

Эвакуационная лестница 3-го типа может применяться как второй эвакуационный выход с этажа в зданиях не выше 28 м (СНиП 21-01)
Ширина лестничного марша должна быть не менее 0,7 метра, что дает возможность людям удобно и устойчиво передвигаться друг за другом в процессе эвакуации. Уклон лестницы не должен превышать значения 1:1, ширина проступи — быть не менее 250 мм, а вертикальное расстояние между ступенями – не более 220 см. По всей длине такой эвакуационной конструкции должны быть проложены ограждения высотой 1,2 метра. http://2ladders.ru/lestnica-3-go-tipa

6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г) 0,9 м — для всех остальных случаев.

6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.

Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.

Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. — до 12 см.

Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже RЕI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.

Стройконсультант 2.1 - система с текстами действующих нормативных документов (СНиПы, СП, РДС, ВСН, СН, РСН, Методические рекомендации, Положения и директивные письма Минстроя, нормативные документы органов надзора, федеральные и ведомственные документы) .
Рекомендован к использованию Госстроем РФ.Обновление базы 1 раз в квартал.

http://fireman.ru/bd/snip/snip21-01-97-63.htm


Сообщение отредактировал Karaton - Понедельник, 05.10.2015, 19:11
 