Пожару - нет!
Главная | Требования ко второму эвак. выходу. - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Понедельник, 22.01.2018, 13:18
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
10:27, 22.01.2018 Разница в оплате сотрудников и работников........... KARDAN68
21:24, 20.01.2018 Подскажите!!! Требуют новые планы эвакуации!!! По ГОСТ!!!........... елена
10:08, 19.01.2018 Приказы по ПЧ........... dartanian
07:59, 19.01.2018 компенсация за обмундирование........... Заз
18:26, 17.01.2018 Аппараты СИЗОД........... vasek34
08:16, 17.01.2018 ВОЗМОЖЕН ЛИ ПЕРЕВОД ИЗ РЕГИОНА В РЕГИОН И КАК ЕГО ОСУЩЕСТВИТ........... Станислав
12:59, 16.01.2018 Проверка ГПН........... Dmitriy_Lokshteyn
12:52, 16.01.2018 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ........... Dmitriy_Lokshteyn
10:33, 16.01.2018 Проезд в отпуске........... дорогуосилитидущий
11:26, 14.01.2018 ГДЗС........... Diman240
10:00, 13.01.2018 БИЛЕТЫ, ЭКЗАМЕН, ТЕСТ........... vasek34
21:27, 12.01.2018 Сроки выслуги и льготная пенсия............ NeGGaTiV
16:35, 12.01.2018 отпуск........... сармат
06:12, 12.01.2018 Юридическая консультация........... mantra
20:33, 11.01.2018 Работа по совместительству........... vasek34
22:07, 10.01.2018 Важная инициатива........... Alexr
17:59, 10.01.2018 Нахождение на дежурстве в состоянии алкогольного опьянения............ сармат
21:54, 09.01.2018 ЧАСТНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА........... max
21:05, 08.01.2018 Пожары........... сармат
14:27, 07.01.2018 муз.чатик........... дорогуосилитидущий

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Требования ко второму эвак. выходу.
Требования ко второму эвак. выходу.
otisdnДата: Понедельник, 05.10.2015, 00:24 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Статус: Offline
Добрый день. Заказали проект на лестницы 3-го типа для второго эвакуационного выхода из каждой группы второго этажа, здание Ф 1.1. Так вот в проекте ширина марша 0.9м. я переслал в электронном виде проект в МЧС и там сказали, что нужно делать ширину марша 1.35м. Теперь проектная организация говорит, что МЧС не правы и даже 0.8 достаточно мол это второй эвакуационный выход а не основной. Но я сомневаюсь и принимаю сторону МЧС. Кто, что скажет по этому поводу.
 
KaratonДата: Понедельник, 05.10.2015, 18:52 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1156
Статус: Offline
Цитата otisdn ()
лестницы 3-го типа для второго эвакуационного выхода

Эвакуационная лестница 3-го типа может применяться как второй эвакуационный выход с этажа в зданиях не выше 28 м (СНиП 21-01)
Ширина лестничного марша должна быть не менее 0,7 метра, что дает возможность людям удобно и устойчиво передвигаться друг за другом в процессе эвакуации. Уклон лестницы не должен превышать значения 1:1, ширина проступи — быть не менее 250 мм, а вертикальное расстояние между ступенями – не более 220 см. По всей длине такой эвакуационной конструкции должны быть проложены ограждения высотой 1,2 метра. http://2ladders.ru/lestnica-3-go-tipa

6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г) 0,9 м — для всех остальных случаев.

6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.

Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.

Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. — до 12 см.

Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже RЕI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.

Стройконсультант 2.1 - система с текстами действующих нормативных документов (СНиПы, СП, РДС, ВСН, СН, РСН, Методические рекомендации, Положения и директивные письма Минстроя, нормативные документы органов надзора, федеральные и ведомственные документы) .
Рекомендован к использованию Госстроем РФ.Обновление базы 1 раз в квартал.

http://fireman.ru/bd/snip/snip21-01-97-63.htm


Сообщение отредактировал Karaton - Понедельник, 05.10.2015, 19:11
 