Пожару - нет!
Главная | Возведение противопожарной стены - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Понедельник, 23.12.2024, 00:14
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
22:50, 18.12.2024 Инспекторские проверки ГУ МЧС........... Вовчик
21:47, 14.12.2024 Премия........... voditel20221
15:35, 08.11.2024 Помогите с определением категории взрывопожарной опасности........... ZGT
09:41, 27.10.2024 Курилка............ dymok
02:32, 23.10.2024 Погибли Коллеги........... Kuza
23:37, 06.10.2024 подключение адресных извещателей........... Алекx
07:12, 03.10.2024 Внешний вид........... Некто112
21:31, 25.09.2024 Сроки выслуги и льготная пенсия............ NeGGaTiV
16:30, 19.09.2024 Начальники ГУ........... voditel20221
15:01, 05.09.2024 Дополнительные отпуска за выслугу........... Группакадров
13:29, 19.08.2024 Диспетчер........... OKSY
10:33, 19.08.2024 право на максимальную пеесию........... OKSY
06:23, 12.07.2024 Приказ о награждении 277-к........... AB142536
18:34, 30.05.2024 Документация по пожарной безопасности........... ddd
17:58, 30.05.2024 Тех паспорт на АП Омега........... msk_gdzs_01
18:10, 18.05.2024 Не хватает водителей........... voditel20221
13:36, 17.05.2024 Расчёт заработной платы........... ddd
10:37, 16.05.2024 FireSoft - программы для пожарной охраны........... ddd
09:51, 23.04.2024 Почему стало так много пожаров на производстве?........... dymok
03:20, 19.04.2024 водитель ПА постовой на посту безопасности........... Kuza

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi  
Возведение противопожарной стены
Sasha2003aДата: Понедельник, 08.02.2016, 23:27 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Статус: Оффлайн
Доброе время суток! Планируем с соседями сблокировать 4 дома на 4 смежных участках в дачном поселке. Дома каркасные 2 этажа, фундаменты, входы, коммуникации - независимые, общих помещений нет. Из чего лучше построить противопожарную стену между домами? Какие требования?
 
k10091954Дата: Вторник, 09.02.2016, 14:29 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
Цитата Sasha2003a ()
Планируем с соседями сблокировать 4 дома на 4 смежных участках в дачном поселке.

что-то вопрос не совсем понятен


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
Sasha2003aДата: Вторник, 09.02.2016, 17:16 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Статус: Оффлайн
Цитата k10091954 ()
что-то вопрос не совсем понятен


Имеется ввиду строительство 4 домов вплотную друг к другу с огнестойкой преградой между их стенами
 
KaratonДата: Вторник, 09.02.2016, 19:27 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1171
Статус: Оффлайн
Цитата Sasha2003a ()
Планируем с соседями сблокировать 4 дома на 4 смежных участках в дачном поселке.

У каждого конечно свои заморочки, но что за нужда в таком(я считаю) риске. Есть СНИПы, фз 123 в новой редакции; теперь четко прописано МЕЖДУ КАКИМИ ЗДАНИЯМИ ДОПУСКАЕТСЯ СОКРАЩАТЬ РАССТОЯНИЕ, ПРИ УСЛОВИИ ПРЕГРАДЫ, а между жилыми НИ НИ.
Есть ещё 5СП 53 13330.2011г по СНТ. и есть СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Почитай хорошенько эту страничку: http://yug-gelendzhik.ru/protivo....blyudat
 
Andrei31Дата: Вторник, 06.09.2016, 13:15 | Сообщение # 5
Специальность не определена
Группа: Удаленные





Мне кажется в такой стене нет смысла. Лучше на эти деньги смонтировать противопожарную систему. Установить противопожарные люки http://www.xammer-luki.ru/cat/santeh/lyuki-pod-pokrasku-model-gefest/ , что бы закрыть коммуникации, трубы газовые, счётчики. Это будет надёжнее и безопаснее.
 
Сергей_112Дата: Среда, 07.09.2016, 05:05 | Сообщение # 6
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 2623
Статус: Оффлайн
Внимательно прочитаем ссылку от Каратона http://yug-gelendzhik.ru/protivo....blyudat и выйдем на подссылку http://yug-gelendzhik.ru/protivo....zakonno .
Очень интересные статьи для нормативных подсказок людям живущим в стеснённых земельных условиях.
Читаем уже там про СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».(уже более сввежий чем от 2009г.!) и в пункте 4.13 читаем 3-й абзац : "... допускается блокировать дома на 2 соседних участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых участках..."
Как раз похоже, тот случай о котором нас спросили. Так что и такая совместная группа домов - допускается нормами.
Расстояние от таких блоков домов до других блоков выбирается уже по СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Осталось только подсказать обратившемуся какие возможные планировочные решения у зданий между соседями для ограничения распространения пожара им стоит предусмотреть.


Разоблачать хитреньких, лживых и лицемерных, словно подворовывающих заслуги и заработанные деньги трудящихся - всегда достойное, справедливое и правомерное дело
 
ЯРДата: Среда, 14.09.2016, 06:33 | Сообщение # 7
ГПН
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 48
Статус: Оффлайн
СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001

Настоящий свод правил распространяется также на вновь строящиеся и реконструируемые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки), если они:

не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;

не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков;

имеют самостоятельные системы вентиляции;

имеют самостоятельные системы отопления или индивидуальные вводы и подключения к внешним тепловым сетям.

Блокированные дома, не отвечающие этим условиям, проектируют и строят в соответствии с требованиями СП 54.13330. При проектировании и строительстве домов в соответствии с настоящим сводом правил должны применяться также положения других более общих сводов правил, распространяющиеся на жилые одноквартирные дома, если они не противоречат требованиям настоящего документа.

6.2 Противопожарные расстояния между домами, а также другими сооружениями должны соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1. Блокированные дома классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3 дополнительно должны быть в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и СП 4.13130 разделены глухими противопожарными стенами 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150 и класса пожарной опасности не ниже К0 на пожарные отсеки площадью этажа не более 600 м, включающие один или несколько жилых блоков.
6.3 К одно- и двухэтажным домам требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
6.4 В домах с количеством этажей равным трем (трехэтажные) основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости по таблице 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности: предел огнестойкости несущих элементов должен быть не менее R 45, перекрытий - REI 45, ненесущих наружных стен - Е 15, настилов бесчердачных покрытий - RE 15, открытых ферм, балок и прогонов бесчердачных покрытий - R 15. Предел огнестойкости межкомнатных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2.

Допускается конструкции трехэтажных домов выполнять IV степени огнестойкости, если площадь этажа не превышает 150 м, при этом следует принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий - не менее REI 30.
6.5 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа, в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130.
6.6 В двухэтажных домах в качестве эвакуационных допускается использовать внутренние открытые лестницы (2-го типа) в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130, а также винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности элементов лестницы, а также ее ширина и уклон не регламентируются.
 
Сергей_112Дата: Среда, 14.09.2016, 21:26 | Сообщение # 8
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 2623
Статус: Оффлайн
ЯР, небольшая просьба или подсказка Вам (понимайте как хотите): после своих выкладок и ссылок на нормы нагляднее для спрашивающего будет, если в конце Вы сделаете и свой краткий обобщающий вывол - "можно-не можно" и что нужно.

За начавшуюся активность в темах касающихся Пожарной профилактики только +.


Разоблачать хитреньких, лживых и лицемерных, словно подворовывающих заслуги и заработанные деньги трудящихся - всегда достойное, справедливое и правомерное дело
 