Пожару - нет!
Главная | Спецы , которые отвечают на вопросы, Вам есть вопрос. - Страница 2 - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Пятница, 26.05.2017, 01:09
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
17:27, 25.05.2017 Сколько ПА должно быть на боевом дежурстве в ПЧ........... дорогуосилитидущий
13:13, 25.05.2017 Образование л/с........... Серж01
13:32, 24.05.2017 Квалификационные требования к начальнику караула............ arhi
21:32, 21.05.2017 Где бы вы хотели продолжить службу в случае реформы........... SVB
20:34, 21.05.2017 Курилка............ Karaton
19:19, 21.05.2017 Аппараты СИЗОД........... mastergdzs23
19:12, 21.05.2017 Поиск ПРАВДЫ........... mastergdzs23
08:31, 21.05.2017 Обсуждение БУПО и УСПО 2017........... arhi
12:56, 19.05.2017 КАМАЗ 43253 АЦ Розенбауэр - и как с ней бороться!........... Kotoff001
17:39, 17.05.2017 Сокращение 2017............ Karaton
23:23, 16.05.2017 Договорные подразделения ФПС........... Karaton
22:03, 16.05.2017 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... дорогуосилитидущий
20:42, 15.05.2017 Особые условия работы........... serg034
16:31, 15.05.2017 АЦ-30 и АЦ-40........... Kotoff001
19:57, 14.05.2017 Требования к организации подготовки газодымозащитников............ дорогуосилитидущий
16:30, 14.05.2017 Приказ ГУГПС МВД России № 86 от 09.11.99г. действующий?........... max
01:18, 14.05.2017 ИЩУ !!!........... arhi
10:34, 13.05.2017 Конверсионные выплаты........... serg034
08:45, 13.05.2017 отпуск по уходу за ребёнком........... serg034
20:24, 12.05.2017 ГПС-600........... Vladimir53

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 2«12
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Спецы , которые отвечают на вопросы, Вам есть вопрос. (Help)
Спецы , которые отвечают на вопросы, Вам есть вопрос.
satcherДата: Понедельник, 06.06.2016, 16:49 | Сообщение # 21
Специальность не определена
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Статус: Offline
В доме имеется кнопка ручного извещателя о пожаре (во вложении). Решив заменить её на более интеллектуальную или например со светодиодом, обнаружил нестандартный на мой взгляд режим ожидания. Обычно у подобных систем напряжение 12В или 24В постоянный ток, здесь же напряжение 1В переменный ток. Используется нормально-разомкнутая схема. К кнопке подводятся 2 шлейфа (2 фазы и 2 нуля) и видимо только при одновременном замыкании двух шлейфов сигнал о пожаре передаётся куда-то дальше. Датчиков под напряжение 1В переменный ток я не нашёл в ассортименте специализированных магазинов. Вопрос:это нормальная пожарная сигнализация или может быть раньше (лет 30-40 назад) пожарные сигнализации имели подобные параметры? На что можно заменить данную неприглядную кнопку? Сейчас думаю о замене на тревожную кнопку, но опять же хотелось бы иметь систему с индикацией работы или вызова (например светодиоды).
Прикрепления: 5199801.jpg(52Kb)
 
mikexДата: Вторник, 07.06.2016, 07:13 | Сообщение # 22
Начальник караула
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 73
Статус: Offline
Не специалист. Но из жизни. А эта кнопка вообще реально действующая/подключённая? И передаётся ли сигнал вообще куда либо? Или муляж приближенный к реальности конструкции типа "от..бись"? Недавно спец пытался на одном объекте разобраться со схемой работы древней сигналки.... схема оказалась проста - чтобы диод моргал)))

Поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой!
 
satcherДата: Вторник, 07.06.2016, 09:23 | Сообщение # 23
Специальность не определена
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Статус: Offline
mikex, судя по всему это реально действующая пожарная сигнализация. Этот шлейф идёт отдельно в электрощитке и находится в рабочем состоянии, напряжение есть, ровно 1В переменный ток. (Но только это очень странно 1В, не 12В, не 24В).

Сообщение отредактировал satcher - Вторник, 07.06.2016, 09:25
 
vasek34Дата: Вторник, 07.06.2016, 16:57 | Сообщение # 24
Начальник караула
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Статус: Offline
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с вопросом по определению категорий помещений по пожарной опасности для здания школы, я так понимаю категория будет В4, но как правильно ее обосновать?
 
RM-148-92Дата: Вторник, 07.06.2016, 20:25 | Сообщение # 25
Начальник части
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 184
Статус: Offline
Цитата vasek34 ()
Помогите разобраться с вопросом по определению категорий помещений по пожарной опасности для здания школы

Доброго! Во-первых, кто Вас заставляет для школы определять категорию по ВПиПО? И почему Вы решили что В4? Ведь помещения категории В4 можно не оборудовать сигнализацией даже...


"Только высокий профессионализм личного состава может компенсировать несуразность системы МЧС"
 
vasek34Дата: Вторник, 07.06.2016, 22:49 | Сообщение # 26
Начальник караула
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Статус: Offline
Цитата RM-148-92 ()
Доброго! Во-первых, кто Вас заставляет для школы определять категорию по ВПиПО? И почему Вы решили что В4? Ведь помещения категории В4 можно не оборудовать сигнализацией даже...

Данная информация отражена в плане пожаротушения на здание школы (мои предшественники ее отображали). В4 я решил исходя из того, что в классах пожарной нагрузкой являются только парты, столы и стулья из ДСП на металлических ножках, пожарная нагрузка получается довольно небольшая исходя из этого я и подумал, что помещения школы можно отнести к категории В4. На Ваш взгляд определение категорий помещений по пожарной опасности не требуется? Можно выкинуть этот пункт из ПТП, чтобы вообще не заморачиваться? И как определить вообще конкретно категорию помещений В1-В4? С категориями А, Б, Г и Д все предельно понятно, а вот с В как-то сложновато.
 
RM-148-92Дата: Среда, 08.06.2016, 00:07 | Сообщение # 27
Начальник части
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 184
Статус: Offline
Цитата vasek34 ()
На Ваш взгляд определение категорий помещений по пожарной опасности не требуется?

Это не на мой взгляд, это на взгляд законодательства...
ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.27:
ч.1 "По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории: (далее перечень).
ч.2 "Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат".

Цитата vasek34 ()
И как определить вообще конкретно категорию помещений В1-В4?

Только расчетом!!! НПБ 105 и СП 12.13130 вам в помощь!!!

Нужна будет помощь - обращайтесь!!!


"Только высокий профессионализм личного состава может компенсировать несуразность системы МЧС"
 
vasek34Дата: Среда, 08.06.2016, 08:30 | Сообщение # 28
Начальник караула
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Статус: Offline
Все понял! Большое СПАСИБО!!!
 
berendeiДата: Воскресенье, 19.03.2017, 22:49 | Сообщение # 29
Специальность не определена
без рейтинга
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Какая периодичность проведения ТО пульта сигнализации "Сигнал-20П" (1шт) с блоком "РИП" (1шт). Количество датчиков пожарно-охранных в офисном здании около 100шт. Площадь офисного здания около 1200м.
Ежемесячная, ежеквартальная или достаточно годовой. Учитывая, что по оценке фирмы проводящей данную работу ?любое ТО стоит около 7000р. (Очень большая разница - будет ли это 7000р. в год или в 12 раз больше - 84000р).
Существуют ли нормативы определяющие данную периодичность?
Иначе это кормушка для недобросовестных инспектирующих и аффилированных с ними фирм проводящих ТО пультом сигнализации (пожарно-охранной).admin@spu.ru
 
ЯРДата: Понедельник, 20.03.2017, 04:46 | Сообщение # 30
ГПН
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 23
Статус: Offline
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390

61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации , установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

Остальное зависит от заказчика и подрядчика. Пример здесь http://www.protected.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=95


Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если проблема неразрешима, беспокоиться о ней бессмысленно..
 