Пожару - нет!
Главная | Пожаротушение дизельных электростанций. - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Воскресенье, 23.07.2017, 01:35
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
01:11, 23.07.2017 Что будет дальше?........... svoloh
01:20, 22.07.2017 Курилка............ дорогуосилитидущий
19:45, 19.07.2017 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... дорогуосилитидущий
20:51, 18.07.2017 Погибли Коллеги........... arhi
19:13, 18.07.2017 ИЩУ !!!........... AlexeyR
18:21, 18.07.2017 Возвращение военнослужащих в министерство обороны........... SVB
17:59, 18.07.2017 Хочу все знать!!!........... SVB
17:44, 18.07.2017 Планы пожаротушения........... SVB
22:44, 14.07.2017 С Днем Рождения!........... Брандмайор
19:48, 14.07.2017 Где бы вы хотели продолжить службу в случае реформы........... Karaton
23:25, 11.07.2017 Мир увлечений........... дорогуосилитидущий
16:32, 11.07.2017 Больничный лист........... дорогуосилитидущий
03:28, 11.07.2017 Связь........... 25
01:30, 10.07.2017 Обсуждение БУПО и УСПО 2017........... дорогуосилитидущий
18:54, 07.07.2017 Использование альпинистского снаряжения для спасения............ Korvet
17:29, 06.07.2017 муз.чатик........... дорогуосилитидущий
14:46, 06.07.2017 Размещение ПС 110кВ вблизи хвойного леса........... Bags86
09:21, 06.07.2017 получение диспетчерами ЦППС,ПСЧ допуска эл.безопасности........... позитрон
06:41, 02.07.2017 Пожарный надзор в многоэтажных жилых домах........... Kotoff001
17:58, 29.06.2017 Аттестация на офицерскую должность........... Bardak_Uliyanov

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Пожаротушение дизельных электростанций.
Пожаротушение дизельных электростанций.
DEMONSOBELДата: Пятница, 01.04.2016, 13:34 | Сообщение # 1
Специальность не определена
без рейтинга
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Offline
Здравствуйте. Инспектор выдал предписание по устранению замечаний (см. пункт 14 во вложении). Объект, газовая котельная с рядом стоящим дизель генератором. В котельной монтируется ОПС на базе "Гранит - 3" и предусматривает отдельный пожарный шлейф на дизель. Сигнал о пожаре выдается на диспетчерский пункт. В качестве пожаротушения дизель генератора хочу использовать огнетушитель самосрабатывающий порошковый ОСП 2.
Котельная и генератор без постоянного присутствия персонала.
Вопрос?
Снимет ли инспектор это замечание.
Прикрепления: 6284312.jpg(51Kb)
 
Vladimir53Дата: Пятница, 01.04.2016, 21:37 | Сообщение # 2
Зам. начальника части
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 766
Статус: Offline
Все зависит насколько эрудирован и к........ван инспектор.
Но если ВЫ действительно заинтересованы создать нормальную противопожарную защиту, а не выполнить от мазку от инспектора, обратитесь к в фирму которая проектирует и сама монтирует различные системы пожаро тушения (т.е которые не ограничиваются одним огне тушащим веществом).


Владимир
 
Kotoff001Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 03:26 | Сообщение # 3
Управление
оттаптыватель мозолей
Группа: Проверенные
Сообщений: 267
Статус: Offline
Какого диавола инспектор возбудился на АУПТ? Система должна быть по проекту? Когда объект сдан в эксплуатацию? Вопросов много - ответов пока мало. Скан предписания в студию!
Если система была изначально- восстанавливайте. Вот только сами вы этого не сможете, ибо лицензируемый вид деятельности.
Если объект введен в эксплуатацию до 2009 года без АУПТ, нужно отменять постановление об АПН.
Пиростикер- не вариант, не обеспечит нормируемых параметров защиты. А эти параметры расчитываются в проекте АУПТ.
Мало вводных данных...


Сообщение отредактировал Kotoff001 - Воскресенье, 03.04.2016, 03:32
 