Пожару - нет!
Главная | Пожарная безопасность двора-колодца в ЖК Фили-Град в ЗАО - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Четверг, 21.03.2019, 09:49
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
04:33, 18.03.2019 Создание и формирование пожарной охраны СНТ........... Kotoff001
04:21, 17.03.2019 Выделение помещений в подземном паркинге для хранения........... Kotoff001
04:11, 17.03.2019 Нарушает ли данное расположение дверей требование ПБ?........... Kotoff001
19:32, 16.03.2019 С Днем Рождения!........... SVB
17:47, 12.03.2019 Мир увлечений........... SVB
11:45, 11.03.2019 Вступление в профсоюз - Опрос............ дорогуосилитидущий
11:26, 11.03.2019 За работу в тяжелых и вредных условиях труда - 12 процентов........... дорогуосилитидущий
02:11, 11.03.2019 8 марта........... Ganaedria
19:26, 10.03.2019 китайские пож.датчики........... dymok
19:15, 10.03.2019 Курилка............ Ganaedria
18:55, 10.03.2019 Прошу помощи зала. Огнетушитель в авто........... Ganaedria
18:48, 10.03.2019 Пожарным машинам запретили проезжать перекрестки на красный........... Ganaedria
15:52, 06.03.2019 Водители за рулём в БОП!........... max
12:31, 04.03.2019 Ведение эксплуатационных карт........... NeGGaTiV
11:42, 04.03.2019 Должность старший водитель........... NeGGaTiV
15:54, 28.02.2019 программа для создания базы данных КТП и ПТП........... max
14:48, 22.02.2019 новая программа подготовки........... kokssamara
20:33, 19.02.2019 почасовые отгулы........... mastergdzs23
12:45, 19.02.2019 Выбор самоспасателя для маленького ребёнка........... alexander136
11:56, 15.02.2019 Серверная........... KTA-80

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi  
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Пожарная безопасность двора-колодца в ЖК Фили-Град в ЗАО (Вопрос к специалистам, нужна консультация)
Пожарная безопасность двора-колодца в ЖК Фили-Град в ЗАО
CherryPavelДата: Понедельник, 12.09.2016, 11:37 | Сообщение # 1
Специальность не определена
без рейтинга
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Offline
Здравствуйте,

На западе Москвы построен ЖК Фили-Град. Часть его копрусов образует овал из 7 высотных зданий (20-24 этажа) с двором-колодцом (см. прикрепленную картинку). Сам двор построен по концепции "без машин" и находится на уровне 2-го этажа, так что проезд пожарной машины внутрь невозможен. Между корпусами есть свободное расстояние. Хорошее представление об архитектуре ЖК дает вот это видео: https://www.youtube.com/watch?v=3DTwH8CGwU8

Вопрос к специалистам --- насколько критичной является невозможность проезда транспорта во двор для тушения пожара и эвакуации людей с верхних этажей квартир, смотрящих во двор у данного ЖК?

От риэлторов поступает следующая информация по пожарной безопасности этого ЖК:
Вопрос пожарной безопасности решен следующим образом:
-система пассивной безопасности (наличие повышенной степени огнестойкости несущих конструкций и наличием противопожарных отсеков)
-система активной безопасности включает автоматическую противопожарную сигнализацию в здании, систему дымоудаления из здания, систему подпора воздуха в местах эвакуации, сплинкерная система в коридорах, противопожарные лифты -2 шт на корпус (грузоподъемностью 1600кг) для перемещения пожарных два грузоподьемностью 900 для эвакуации, пожарный водопровод.
Могут ли эти меры скомпенсировать невозможность подъехать к зданию.

Будем очень признательны любым мыслям на этот счет,
Спасибо,
С уважением,
Павел.
Прикрепления: 2122365.jpg(124.9 Kb)


Сообщение отредактировал CherryPavel - Понедельник, 12.09.2016, 14:31
 
Kotoff001Дата: Понедельник, 12.09.2016, 14:24 | Сообщение # 2
Специальность не определена
оттаптыватель мозолей
Группа: Проверенные
Сообщений: 324
Статус: Offline
CherryPavel, доброго времени суток.
Дом построен на основании СТУ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов ПБ.
Так?
Следовательно, проектировщики рассчитали риски, эксперты их проверили, а Правительство Москвы все это утвердило.
Пожарной охране равнофиолетово наличие или отсутствие кругового проезда - основная задача будет решена.
А доверять или не доверять проектировщикам, экспертам, риэлторам, дело Ваше.