Требования пожарной инспекции на предприятии
| |
Olga | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 08:38 | Сообщение # 1 |
Специальность не определена
без рейтинга
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Вопрос следующий, Предприятие в качестве вспомогательного материала применяет масло формовочное (для смазки форм перед заливкой бетонной смеси),хранится это масло в пластмассовых бочках "кубовиках" непосредственно в цеху, где температура не превышает 35 градусов. Важно, что температура вспышки этого масла в открытом тигле не ниже 220, температура воспламенения масла не ниже 320, температура воспламенения насыщенных паров в воздухе не ниже 154. При проведении проверки, пожарная инспекция выдала предписание, что данное масло нужно убрать на улицу, мол в цехе хранить нельзя! Чем руководствовалась инспекция я не знаю т.к. не присутствовала. Законно ли их требование пожарной инспекции, если нет, то на какой документ я могу сослаться. Спасибо!
|
|
|
|
SVB | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 19:34 | Сообщение # 2 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| Olga, Посмотрел "Справочник пожарной опасности веществ и материалов" А. Я. Корольченко. там этого масла не нашел. Это точное название? Если можно - то поподробнее: 1. Ваша характеристика масла неполная, например ничего не сказано о склонности этого масла к самовозгоранию. А это очень важно! Полная характеристика регламентируется Таблицей 1 ФЗ № 123 "Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния". 2. На какой пункт какого нормативно-правового акта дана ссылка в предписании ГПН? 3. Каковы показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности помещения цеха? 4. Степень защиты эл. оборудования? Это основные вопросы, иначе причин решения ГПН будет слишком много. Например: Если масло склонно к химическому самовозгоранию, то тут одни причины. Или (если не склонно) в цеху имеется много возможных источников зажигания, например тепловые проявления электрической энергии, и т.д. Есть еще ограничения по количеству хранящегося масла - в большинстве случаев - не более сменной нормы. Это связано с возможностью "безболезненного" тушения и т.д.
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
|
|
|
|
k10091954 | Дата: Суббота, 06.10.2018, 07:23 | Сообщение # 3 |
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
| Я конечно давно не в "танке", но все же: штука в общем то пожароопасная. можно и убрать плохого ничего не будет. если вязкость позволяет, на рабочее место можно подавать по трубопроводу. Кстати категорийность помещения не указана. Насчет сменной нормы на рабочем месте, тоже вариант.
Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
|
|
|
|
|