Пожару - нет!
Главная | Требования пожарной инспекции на предприятии - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Суббота, 20.07.2019, 17:14
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
15:13, 20.07.2019 Лишают водителей в формировании досрочной пенсии............ дорогуосилитидущий
12:25, 20.07.2019 Мир увлечений........... дорогуосилитидущий
01:41, 19.07.2019 ОВП и ОВЭ........... Zixel
12:03, 18.07.2019 Договорные подразделения ФПС........... Серж01
19:40, 17.07.2019 ИЩУ !!!........... Vedmak62
19:10, 17.07.2019 ОВП в баню........... SVB
12:09, 10.07.2019 учеба в институте........... mityanata
15:09, 08.07.2019 Что будет дальше?........... max
15:30, 03.07.2019 Разница в оплате сотрудников и работников........... Andreier
13:11, 02.07.2019 Крым отдых 2019........... Andreier
19:22, 01.07.2019 Идеи по тому, что нужно на сайте............ dymok
15:16, 30.06.2019 Погибли Коллеги........... Viktor_AH
15:04, 30.06.2019 Пожарным машинам запретили проезжать перекрестки на красный........... Viktor_AH
12:41, 27.06.2019 Курилка............ Andreier
13:30, 26.06.2019 Давайте обсудим........... Andreier
07:29, 25.06.2019 Классная квалификация "мастер"........... Alexberezin
11:42, 24.06.2019 Расчеты параметров работы в СИЗОД........... slava-ochklda
21:18, 22.06.2019 Можно ли снимать одежду в ночное время........... vasek34
18:51, 20.06.2019 О тушении лесных пожаров в тайге........... Serguei
18:29, 20.06.2019 Эвакуация при сильном задымлении снаружи........... Serguei

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi  
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Требования пожарной инспекции на предприятии
Требования пожарной инспекции на предприятии
OlgaДата: Понедельник, 01.10.2018, 08:38 | Сообщение # 1
Специальность не определена
без рейтинга
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Offline
Здравствуйте! Вопрос следующий, Предприятие в качестве вспомогательного материала применяет масло формовочное (для смазки форм перед заливкой бетонной смеси),хранится это масло в пластмассовых бочках "кубовиках" непосредственно в цеху, где температура не превышает 35 градусов. Важно, что температура вспышки этого масла в открытом тигле не ниже 220, температура воспламенения масла не ниже 320, температура воспламенения насыщенных паров в воздухе не ниже 154. При проведении проверки, пожарная инспекция выдала предписание, что данное масло нужно убрать на улицу, мол в цехе хранить нельзя! Чем руководствовалась инспекция я не знаю т.к. не присутствовала. Законно ли их требование пожарной инспекции, если нет, то на какой документ я могу сослаться. Спасибо!
 
SVBДата: Понедельник, 01.10.2018, 19:34 | Сообщение # 2
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Статус: Offline
Olga,
Посмотрел "Справочник пожарной опасности веществ и материалов" А. Я. Корольченко. там этого масла не нашел. Это точное название?
Если можно - то поподробнее:
1. Ваша характеристика масла неполная, например ничего не сказано о склонности этого масла к самовозгоранию. А это очень важно!
Полная характеристика регламентируется Таблицей 1 ФЗ № 123 "Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния".
2. На какой пункт какого нормативно-правового акта дана ссылка в предписании ГПН?
3. Каковы показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности помещения цеха?
4. Степень защиты эл. оборудования?
Это основные вопросы, иначе причин решения ГПН будет слишком много.
Например:
Если масло склонно к химическому самовозгоранию, то тут одни причины. Или (если не склонно) в цеху имеется много возможных источников зажигания, например тепловые проявления электрической энергии, и т.д.
Есть еще ограничения по количеству хранящегося масла - в большинстве случаев - не более сменной нормы. Это связано с возможностью "безболезненного" тушения и т.д.


Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
 
k10091954Дата: Суббота, 06.10.2018, 07:23 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1021
Статус: Offline
Я конечно давно не в "танке", но все же: штука в общем то пожароопасная. можно и убрать плохого ничего не будет. если вязкость позволяет, на рабочее место можно подавать по трубопроводу. Кстати категорийность помещения не указана. Насчет сменной нормы на рабочем месте, тоже вариант.

Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Требования пожарной инспекции на предприятии