svirp | Дата: Вторник, 11.12.2018, 14:35 | Сообщение # 1 |
Специальность не определена
без рейтинга
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Оффлайн
| Добрый день! Возник вопрос по правильности заполнения протокола испытания ВПВ. Хочется оформить всё правильно и грамотно. Форму протокола взял из методики испытания ВПВ на водоотдачу, приложение Г. В интернете просмотрел множество заполненных организациями протоколов, но все они заполнены по-разному. Ситуацию рассматриваю для ВПВ с клапаном 50 мм, длинной рукава 20 м, диаметром спрыска 13 мм. Интересуют пункты: 1. Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах _________ МПа" 2. расход "диктующего" пожарного крана _______ л/с (допустимый) 3. давление у "диктующего" пожарного крана ________ МПа (допустимое) Теперь вопросы по пунктам: 1. В этом пункте нужно указывать давление, которое выдает пожарный насос когда все краны закрыты (показание на манометре у пожарного насоса)? А если нет такого насоса в здании, тогда что указывать? Давление внутренне в сети ВПВ? 2. Расход "диктующего" ПК в СП 10 13130 2009 указан минимальный, он должен быть не менее 2,5 л/с. Что тогда означает допустимый? Т.е. писать 2,5? 3. Какое допустимое давление у "диктующего" ПК? Что значит допутимое, т.е. не ниже какого-то показателя, или не выше? Чтобы расход воды в ПК соответствовал значению 2,5 л/с, давление динамическое (когда через прибор для измерения, с установленной на него насадкой с диаметром спрыска 13 мм, протекает вода) должно быть не менее 0,2 МПа. Значит так и писать, 0.2 МПа? Я смотрю, многие пишут 0,4 или 0,45 МПа, откуда это берется?
Далее заполнение таблицы, тут вообще полные непонятки: 1. В столбце "Давление измеренное" нужно писать динамическое давление (которое показал гидротестер на диктующем ПК при открытом стволе)? Многие пишут 0,4 МПа, либо 0,3 Мпа (либо в кгс/м2, но показания от этого почти не меняются) 2. В следующем столбце что писать? Давление, которое должно быть по СП (СНиП)? Так там вообще про давление не сказано, только про расход воды. 3. Далее столбец "Расход воды по СНиП (СП). Тоже непонятно. По идее, расход воды берется в соответствии с табличным значением по показанию давления. Так, при давлении, которое люди пишут в предыдущем столбце, расход должен быть: при 0,4 МПа - около 3,7 л/с, при 0,3 МПа - около 3,22 л/с. Но, почему-то указывают абсолютно непонятные значения, несоответствующие табличным. Откуда они это берут, непонятно.
В итоге, если кто-то знает, как правильно заполнить все данные в этот протокол, помогите, пожалуйста. Данные я предоставлю для примера. Допустим: Здание 3 этажа, насосов-повысителей нет. Давление на вводе в здание 0,5 МПа. Клапан 50 мм, рукава длинной 20 м, диаметр выходного отверстия ствола 13 мм. В здании 3 ПК, по одному ПК на этаже. Диктующим будет, соответственно, ПК на 3 этаже. Подключаем к диктующему ПК гидротестер (кран на гидротестере закрыт). Открываем клапан ПК. На манометре гидротестера, при закрытом кране, показание 0,4 МПа. Берем бочку, направляем ствол гидротестера (с насадкой с диаметром спрыска 13 мм) в бочку, открываем кран на гидротестере. Пошла струя в бочку, смотрим показание манометра: 2 МПа. Как все полученные данные правильно занести в протокол испытания?Добавлено (12.12.2018, 13:12) --------------------------------------------- Где спецы-то?
Сообщение отредактировал svirp - Вторник, 11.12.2018, 14:41 |
|
|
|