| Добрый день, подскажите пожалуйста, нарушено ли требование строительных и противопожарных требований при таком расположении дверей? Если нарушены то на основании какого пункта нормативного документа.
На картинке изобразил схему: двери, ведущие из офисов (два коридора друг напротив друга) на ЗАПАСНОЙ ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ открываются друг на друга и в коридоре между ними остается расстояние меньше 10 см. Коридор, где расположены эти двери ведет на лестницу 3-его типа.
Основной путь эвакуации расположен на противоположных концах здания.
Также есть кабинет который расположен напротив этого коридора (двери открываются вовнутрь).
Спасибо
Сообщение отредактировал Snake - Вторник, 12.03.2019, 18:17 |
|
|
|
Kotoff001 | Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 04:11 | Сообщение # 2 |
Специальность не определена
оттаптыватель мозолей
Группа: Проверенные
Сообщений: 360
Статус: Оффлайн
| Доброго дня. "Запасной путь" не является нормативным определением. Направление открывания дверей нормируется "по ходу эвакуации" от количества постоянных рабочих мест в помещении. По указанной схеме я лично проблем не вижу.
|
|
|
|