17:46, 22.02.2020 Оплата переработки........... vasek34
17:27, 21.02.2020 Обзор новинок пожарной техники........... VictorZabagonskij
17:56, 20.02.2020 Камеры для пожарных касок........... arhi
10:26, 16.02.2020 Компрессор........... compot555
17:46, 15.02.2020 Повышение зарплаты после прямой линии с призидентом........... Mistral
18:44, 12.02.2020 Должностные обязанности............ vasek34
18:39, 12.02.2020 Продолжительность рабочей смены........... vasek34
02:18, 11.02.2020 Основание для ремонта пожарных кранов и колодцев гидрантов........... Kotoff001
13:08, 10.02.2020 Получаем звание "Ветеран труда"........... AlekseyPalvo
13:48, 07.02.2020 Коммутационный шкаф........... agro911
11:24, 07.02.2020 Костёр на своей земле............ AlekseyPalvo
21:19, 06.02.2020 С Днем Рождения!........... Vedmak62
10:41, 06.02.2020 ГДЗС........... mastergdzs23
08:24, 06.02.2020 Учёба в институте........... 9dimarik9
10:37, 02.02.2020 Родственные связи в МЧС........... mastergdzs23
14:29, 24.01.2020 Пожарная безопасность в Иваново (www.pbez.info)........... VictorZabagonskij
03:32, 17.01.2020 Оборудование для лицензии МЧС........... VictorZabagonskij
22:15, 16.01.2020 Зарплата сотрудника МЧС........... Андреич
21:06, 02.01.2020 Поздравления с НОВЫМ ГОДОМ!!!........... дорогуосилитидущий
11:53, 30.12.2019 Нужна или нет лицензия на монтаж Противопожарных дверей?........... Internetmchsnik

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi  
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Выделение помещений в подземном паркинге для хранения (Ук хочет распределить помещения, не явл мм для нужд собствен)
Выделение помещений в подземном паркинге для хранения
LoveДата: Среда, 13.03.2019, 18:54 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Статус: Offline
Добрый вечер!
Может кто то сможет подсказать?

В подземном паркинге,оборудованным авт системой пожаротушения, есть помещения, не предназначенные для авто. Какие то помещения-лабиринты. Фото не получилось прикрепить с телефона. В эти помещения не проведена ппз, согласно проекту застройщика, в них нет света. Под потолком в некоторых из них проходят системы вентиляции и какие то трубы и трубки. В каких то ничего нет.

На данный момент Ук совместно с собственниками машиномест,планируют установку решетчатых негорючих дверей на эти помещения, установку какой то (какой пока не знаю) ппз. Для последующей раздачи собственникам мм для хранения ( как говорят) велосипедов, санок, и тд. На сколько я понимаю, хранить не территории паркинга ничего горючего нельзя.
И имею очень сильное сомнение, что все 200 собственников, имеют желание хранить там всего лишь консервацию. И не факт, что за железным листом, который принесёт сосед, другая соседка не поставит канистру с дизелем.

Вопрос:а имеет ли вообще УК даже по собранию и согласию всех собственников отдавать эти помещения в пользование или аренду под скраб?
Огромное спасибо за ответ.
Прикрепления: 5419926.jpg(36.9 Kb) · 3609271.jpg(25.1 Kb)


Сообщение отредактировал Love - Среда, 13.03.2019, 18:56
 
mastergdzs23Дата: Четверг, 14.03.2019, 06:31 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 58
Статус: Offline
Под скраб не имеет, а так как выход из паркинга непосредственно наружу, то НППБ не нарушены.
 
LoveДата: Четверг, 14.03.2019, 09:14 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Статус: Offline
Добрый день. Спасибо за ответ. Вчера нашла техн документацию по паркингу. Потопоеделению проекта застройщика, наш паркинг является неотъемлемой частью дома, входит в его состав, но не является общедомовым имуществом. Эти помещения, про которые я спрашивала, определены проектной документации, как технические. Чуть погуглила ночью, в принципе, при определенных обстоятельствах, некоторые технические помещения в доме, можно сдавать. А так как паркинг часть мкд, то и в паркинге тоже что ли можно? И ещё возник такой вопрос. Если паркинг, часть , входящая в состав дома, то и категория классифик пожарной безопасности у них одна и та же?
 
Kotoff001Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 04:21 | Сообщение # 4
Специальность не определена
оттаптыватель мозолей
Группа: Проверенные
Сообщений: 344
Статус: Offline
Доброго дня.
Давайте попробуем прояснить "на пальцах"
1.Кто есть собственник паркинга? Обычно, это совсем не жильцы дома.
2.Собственник вправе делать с парковкой все, что пожелает.
3.Складские помещения организовать можно, выполнив необходимые мероприятия ПБ. Двери, противопожарные преграды, дымоудаление и т.п.
4.Да, класс КПО, класс ФПО у паркинга и дома разные. Паркинг это вообще отдельный пожарный отсек, скорее всего.

Итого, разумное приспособление помещений никому не повредит. Хранить в подвале ЛВЖ, горючие аэрозоли и резину нельзя по соображениям безопасности. А санки - пожалуйста.
 
LoveДата: Пятница, 19.04.2019, 07:58 | Сообщение # 5
Специальность не определена
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Статус: Offline
Спасибо. В паркинге 199 мм. Каждый из 199 собственник своего мм. Так что видимо решать, как распределять технические помещения, придётся общим собранием собственников
 