Огнетушители в научных организациях ( НИИ )
| |
putongren | Дата: Пятница, 19.04.2019, 16:06 | Сообщение # 1 |
Специальность не определена
без рейтинга
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток, уважаемые коллеги!Подскажите пожалуйста: правильно ли мне сообщил мой предшественник - по новым правилам в научных учреждениях(НИИ) огнетушители должны быть размещены только в химических лабораториях(марка огнетушителя не ниже ОУ-5), все остальные имеющиеся огнетушители подлежат плановой утилизации через сертифицированную организацию? Нигде не могу найти ссылку на эту информацию...Это не моя основная работа, но сказали: "надо разобраться !" :-) Спасибо! P.S. И хотел уточнить: речь идет об огнетушителях находящихся сейчас как в химлабораториях так и в обычных рабочих кабинетах сотрудников. Изменения якобы коснулись только этой части новых правил.
|
|
|
|
max | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 08:47 | Сообщение # 2 |
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
| putongren, Здравствуйте для расчёта необходимого количества огнетушителей нужно знать много исходных данных, общие сведения указаны ниже за основу берите правила противопожарного режима, утверждённых постановлением правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. № 390:ПУНКТ 474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать: 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров – для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров – для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров – для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности. Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с приложением (смотрите выше по передвижным). Там же в п. 465 уточняется, что выбор вида, расчет необходимого кол-ва устройств определяется по огнетушащей способности конкретных типов изделий, размеров, планировки, общей площади защищаемого здания, пожарного отсека, помещения, а также класса пожара. ПУНКТ 465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями № 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. (Абзац в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года № 947). Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для пожаров класса A – порошок ABCE; для пожаров классов B, C, E – порошок BCE или ABCE; для пожаров класса D – порошок D.
наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
|
|
|
|
|