Добрый день. Не знаю, куда ещё обратиться, может быть вы подскажете. Есть помещение 12000х6000 с тамбуром и аккумуляторной (рис). Аккумуляторная под категорией Е.
В помещениях организуется приточная вентиляция, я не могу разобраться с п.4.4.32 ПУЭ, 7.1.6., 7.2.15. СНиП- 41-01-2003. А именно: достаточно ли имеющегося тамбура, или необходимо организовывать дополнительный перед аккумуляторной?
Доброго дня! Так-то нет такой классификации по взрывопожарной и пожарной опасности в современном законодательстве РФ. Ст.27 ФЗ-123 ТРОТрПБ... Я лично считаю, что существующего тамбура достаточно.
Сообщение отредактировал Kotoff001 - Вторник, 02.06.2020, 12:10
Доброго дня! Так-то нет такой классификации по взрывопожарной и пожарной опасности в современном законодательстве РФ. Ст.27 ФЗ-123 ТРОТрПБ... Я лично считаю, что существующего тамбура достаточно.