Пожару - нет!
Главная | Пара вопросов по датчикам - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Вторник, 25.06.2019, 15:40
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
07:29, 25.06.2019 Классная квалификация "мастер"........... Alexberezin
11:42, 24.06.2019 Расчеты параметров работы в СИЗОД........... slava-ochklda
14:11, 23.06.2019 Разница в оплате сотрудников и работников........... контактор
21:18, 22.06.2019 Можно ли снимать одежду в ночное время........... vasek34
18:13, 21.06.2019 Курилка............ dymok
18:51, 20.06.2019 О тушении лесных пожаров в тайге........... Serguei
18:29, 20.06.2019 Эвакуация при сильном задымлении снаружи........... Serguei
21:49, 18.06.2019 Реформа МЧС........... сармат
12:57, 18.06.2019 Вызов 01 на сжигание мусора соседями - ложный или нет?........... Zixel
12:58, 17.06.2019 ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО........... mak3
13:36, 11.06.2019 ОВП в баню........... Zixel
14:09, 07.06.2019 ИЩУ !!!........... rodion
12:09, 28.05.2019 С Днём Пограничника!........... Vedmak62
09:39, 17.05.2019 Проезд в отпуске........... дорогуосилитидущий
22:18, 14.05.2019 Крым отдых 2019........... ddk88
16:57, 22.04.2019 С Днем Рождения!........... max
08:47, 21.04.2019 Огнетушители в научных организациях ( НИИ )........... max
03:24, 20.04.2019 Погибли Коллеги........... Kuza
08:50, 19.04.2019 С ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ........... max
07:58, 19.04.2019 Выделение помещений в подземном паркинге для хранения........... Love

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi  
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Пара вопросов по датчикам
Пара вопросов по датчикам
cavemanДата: Воскресенье, 05.08.2012, 22:05 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Статус: Offline
В каком случае ставятся дымовые а в каком - тепловые датчики. Я по практике понял - по умолчанию дымовые, если есть запыленность/загазованность/влажность - тогда тепловые - верно?
Например, что ставить в
компрессорную
дизель-генераторную
щитовую
палатку шавермы - под потолком высокая температура + кухня там же

Ячеистый потолок или балки?
Имеется помещение 3м высотой - потолок - советские жб перекрытия для складов. Идут ребра высотой 35см от потолка каждые 1,5м, перпендикулярно им - ребра 15см от потолка каждые 1,5 м. Мне как проектировать - игнорировать мелкие ребра и учитывать большие как балки? Куда ставить - на балки или на потолок?
Или же считать потолок ячеистым? высоту ячейки брать 15 или 35см?
Я склоняюсь к первому варианту.

Добавлено (05.08.2012, 22:05)
---------------------------------------------
еще вопросы:
Крыша под углом - разница в высоте 50см - мне датчики в верхней точке ставить, в нижней, по середине или два шлейфа пускать - под коньком и ближе к нижнему краю?

короб/гофра/металлорукав/труба ПФХ/подвес на тросе - где, что можно использовать:
высокие склады - подвес
чердак из деревянных перекрытий - ?
коридоры предприятия - хочу в трубы ПФХ - можно по гостам?

сирена? У меня заказчик-завод - хочет оборудовать сигнализацией неск. помещений. В случае сработки в одном помещении я имею право по гостам/снипам/требованиям включать оповещение локально в этом помещении+за дверью этого помещения, а не во все здании?
Еще вопрос по внешним СЗУ призма - на какие помещения она должна ставиться дополнительно? на котельную? Как часто они ставятся по периметру здания?

По табло вопрос - я часто табло выход вешаю на 12В - оно горит постоянно. Так допустимо или надо вешать на спец.выход прибора, чтобы оно мигало в случае сработки?

 
maxДата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:06 | Сообщение # 2
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4378
Статус: Offline
Quote (caveman)
В каком случае ставятся дымовые а в каком - тепловые датчики. Я по практике понял - по умолчанию дымовые, если есть запыленность/загазованность/влажность - тогда тепловые - верно? Например, что ставить в компрессорную дизель-генераторную щитовую палатку шавермы - под потолком высокая температура + кухня там же

категория производства какая?


наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
cavemanДата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:35 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Статус: Offline
производсводство мясных/рыбных консервов

Добавлено (05.08.2012, 23:35)
---------------------------------------------
можно ли для оповещения использовать КСПВ-кабель 4*0,5 - тот же, что и для шлейфов сигнализации. По двум жилам пускаю табло, по другим двум - СЗУ. Или же нужен кабель большего сечения?
Контроль линий оповещения - обязательно ли? Просто я могу в шлейф табло повесить 1 табло, а могу 10 - и система из-за разлчного сопротивления будет работать некорректно, аналогично - с СЗУ.

Пожаротушка МПП Буран - какие требования к кабелю - КСПВ-кабель 4*0,5 пойдет? Какое минимальное сечение? - 2*0,75, 2 *1?

 
Vladimir53Дата: Понедельник, 06.08.2012, 08:59 | Сообщение # 4
Зам. начальника части
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 789
Статус: Offline
Вы выбрали МПП Буран, привлекла простота монтажа?

Владимир
 
cavemanДата: Понедельник, 06.08.2012, 23:13 | Сообщение # 5
Специальность не определена
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Статус: Offline
просто уже работал с ними
а что - не лучший вариант?
 
Vladimir53Дата: Понедельник, 06.08.2012, 23:46 | Сообщение # 6
Зам. начальника части
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 789
Статус: Offline
В фирме попросите показать видео натурных испытаний, увиденное сравните с заявленными характеристиками.
Технические характеристики Буран-2,5-2С.
защищаемая площадь до 7 м2
максимальный ранг очага пожара - 34В
Модельный очаг -34В площадь 1,07 кв.м., диаметр 1170 мм
Это только первый подвох. Но далеко не последний.
Вообще ситема пожаро тушения на МПП Буран, это отмазка от инспектора а не система пожаро тушения.


Владимир
 
cavemanДата: Вторник, 07.08.2012, 10:22 | Сообщение # 7
Специальность не определена
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Статус: Offline
бикат - нормальная система?
 
Vladimir53Дата: Вторник, 07.08.2012, 13:43 | Сообщение # 8
Зам. начальника части
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 789
Статус: Offline
бикат - вытеснение порошка при помощи газогененратора.
А кто даст 100% гарантию, что газогенератор в период транспортировки не быд подвержен вибрации, тряски.
Таблетки из которых собран газогенератор могут расслоится, а это взрыв.
В обеих ситемах изготовитель заявляет огнетушащую способность по классу В ниже чем защищаемую площадь по классу А.
А ведь порошку В легче тушить чем А.
Да и неизвестно какой конкретно порошок в модуле, ведут эти три порошка себя по разному а отвечать вам.
И при проктированиее ситем на базе подобных модулей не забывайти про тень, и о том что эфект тушения заявленного модельного очага достигается только при расположении модуля стого над центром модельного очага.
Еще момент, при ложном срабатавании попортите пищевые продукты.


Владимир
 
cavemanДата: Четверг, 09.08.2012, 10:21 | Сообщение # 9
Специальность не определена
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Статус: Offline
а какую пожаротушку тогда посоветуете?
 
k10091954Дата: Суббота, 15.12.2012, 22:19 | Сообщение # 10
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1020
Статус: Offline
caveman, читайте нормативные документы, при проектировании систем п/тушения формула 3 П (пол, палец, потолок) не проходит

Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
ЭДУАРДИУСДата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:34 | Сообщение # 11
Пожарный
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1507
Статус: Offline
Quote (caveman)
тепловые датчики

Когда я занимался пож. сигнализации они назывались извещатели.


Всякому терпению есть свой беспредел .
 
k10091954Дата: Вторник, 18.12.2012, 19:35 | Сообщение # 12
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1020
Статус: Offline
ЭДУАРДИУС, все правильно, извещатель - извещает, оповещатель -оповещает

Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 