РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СТВОЛЫ
| |
max | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 16:56 | Сообщение # 1 |
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
| коллеги пишем в этой ветке отзывы, ТТХ, стоимость.
наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
|
|
|
|
max | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 16:59 | Сообщение # 2 |
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
| начну первым, надыбал в сети вот такой ствол кто работал им,может ли заехать купить по адресу,мани переведу :пожарный ствол распылительный СРП-50Е описание:Стволы СРП-50Е ТУ У 29.2-26287312-014-2003 предназначены для формирования и направления компактной или распыленной струи воды или раствора пенообразователя, а также для перекрытия потока. Бесступенчатая регулировка угла факела распыла от прямой компактной струи до защитной завесы в 120° осуществляется путем поворота насадка. Возможна комплектация стволов насадками низкой кратности пены (НКП) и средней кратности пены (СКП). ТТХ:Тип Универсальный Масса,кг 1.8 Габаритные размеры,мм Длина 320 высота 200 Рабочее давление,МПа 0,4-0,6 Расход воды (сплошная струя),л/с 2,5 Диаметр факела защитной завесы из основной струи, не менее,° 2 Дальность струи прямой контактной - 25 м Дальность распыленной струи с углом факела 30° - 10 м, с углом факела 60° - 9 м, с углом факела 90° - 8 м с углом факела 120° (защитная завеса) - 6 м
наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
|
|
|
|
SVB | Дата: Среда, 23.09.2015, 18:25 | Сообщение # 3 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| max, Дублирую для тебя!))) Судя по виду, поступал к нам на вооружение такой ствол. Мягко говоря сделан топорно, одним словом гав...но!)))) 1. Стопорные болтики, фиксации рукоятки (для регулировки струи - ну так б...я сделано((() фиксируются плохо, в противном случае компактная и распыленная струя не достигают заявленных в паспорте параметров. Точнее из трех стволов - нормально работал один!(((( 2. Рукоятка не просто неудобная, а ох...нно неудобная, к тому же еще и ломкая. Т.е ломается даже при сильном давлении (один ствол обломился при испытании). Если это он, то, к тому же, производит Украина. Вот фото:
PS Обрати внимание на "компактную" струю!((((( (1-е фото)
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
Сообщение отредактировал SVB - Среда, 23.09.2015, 18:27 |
|
|
|
solkaderm | Дата: Среда, 10.02.2021, 05:56 | Сообщение # 4 |
Управление
без рейтинга
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Оффлайн
| Добрый день коллеги! Кто может скинуть макеты (исходники) стендов в пожарную часть! история пожарной охраны, ПТВ, Пожарная техника, Пожарные рукава. Заранее спасибо
|
|
|
|
|