Испытание ПТВ
| |
jeny48 | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 11:49 | Сообщение # 21 |
Начальник караула
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Статус: Оффлайн
| Подскажите плз как испытывать каски пожарного с ссылкой на нормативный документ, сразу скажу, что в паспорте изготовителя инфы нет!!!
|
|
|
|
lyura | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 16:28 | Сообщение # 22 |
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Оффлайн
| НПБ 173-98 ГОСТ Р. ГОСТ Р 53269-2009. Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний
Сообщение отредактировал lyura - Воскресенье, 06.10.2013, 16:34 |
|
|
|
DAN | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 13:30 | Сообщение # 23 |
Специальность не определена
без рейтинга
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Оффлайн
| Подскажите уважаемые коллеги!!! Каким образом испытывается веревка всасывающей сетки и веревка крюка для разборки конструкций? Согласно какого документа производится испытание?
|
|
|
|
Брандмайор | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 14:32 | Сообщение # 24 |
Специальность не определена
всё вижу
Группа: Модераторы
Сообщений: 141
Статус: Оффлайн
| DAN, для управления рычагом сетки должна применяться техническая веревка или канатик с усилием разрыва не менее 490,33 Н (50 кгс). Смотрите паспорт к сетке всасывающей, раздел "Указание мер безопасности".
|
|
|
|
Брандмайор | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 14:46 | Сообщение # 25 |
Специальность не определена
всё вижу
Группа: Модераторы
Сообщений: 141
Статус: Оффлайн
| Вот еще по испытаниям: http://ofps.ru/file....47.docx
ГОСТ Р 50982-2009 Техника пожарная. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ НА ПОЖАРАХ. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 16714-71 Инструмент пожарный ручной немеханизированный. Технические условия.
|
|
|
|
SVB | Дата: Среда, 25.06.2014, 23:14 | Сообщение # 26 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| Цитата DAN ( ) Каким образом испытывается веревка всасывающей сетки и веревка крюка для разборки конструкций? По поводу крюка для разборки конструкций! Легкий пожарный крюк (ЛПК) предназначен для вскрытия конструкций внутри зданий и удаления их с места пожара. Крюк изготовлен из полосовой стали Ст45Н сечением 25х12 мм. Длина крюка 395 мм, ширина 225 мм. Верхний конец крюка имеет заточку на два конца, с другой стороны имеется ушко для навязывания веревки толщиной 14–17 мм и длиной 1300 мм. Веревка заканчивается петлей длиной 500 мм. Масса крюка 1,5 кг. Испытывается не реже одного раза в год нагрузкой 500 кг сроком на 10 минут.
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
|
|
|
|
Брандмайор | Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 11:59 | Сообщение # 27 |
Специальность не определена
всё вижу
Группа: Модераторы
Сообщений: 141
Статус: Оффлайн
| По ГОСТ легкий пожарный крюк подлежит испытанию нагрузкой 200 кг в течении 50 минут. Но тема "испытания веревки" в ГОСТе не раскрыта. SVB, подскажите пожалуйста, откуда требования о величине нагрузки ЛПК в 500 кг в течении 10 минут?
|
|
|
|
SVB | Дата: Вторник, 01.07.2014, 23:38 | Сообщение # 28 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| Цитата Брандмайор ( ) По ГОСТ легкий пожарный крюк подлежит испытанию нагрузкой 200 кг в течении 50 минут. Но тема "испытания веревки" в ГОСТе не раскрыта. В ГОСТ и не будет периодических испытаний. Вернее не всегда. Лучше ориентироваться на Паспорта и РЭ. По поводу самого испытания - с налету сразу и не скажу.(((( Подзабылось! Но один источник могу указать сразу: Учебник "Основы пожарного дела", Шувалов, 1983 г. стр. 150 (В конце учебника ссылка на ГОСТ 16714-71, но видимо в той, первой редакции. В новой нет - проверял!). Есть еще распоряжение Правительства Питера № 214-р от 04.09.13 г. или приказ Питерского начальника ГУ от 2009 г. Оба документа утверждают Инструкцию по хранению, содержанию, эксплуатации и испытанию ПТВ. Кстати есть еще вариант пожарного крюка - без веревки, но с деревянной ручкой.
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
Сообщение отредактировал SVB - Вторник, 01.07.2014, 23:43 |
|
|
|
Брандмайор | Дата: Суббота, 05.07.2014, 12:50 | Сообщение # 29 |
Специальность не определена
всё вижу
Группа: Модераторы
Сообщений: 141
Статус: Оффлайн
| Еще немного по испытаниям ПТВ в качестве справочного материала:
ИНСТРУКЦИЯ по проведению испытаний, техническому обслуживанию пожарно-технического вооружения и пожарной техники в территориальных подразделениях ГПС Мурманской области (2008 г.) - http://yadi.sk/d/e7rn-Qj_CwR9S
ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации, испытанию и хранению ПТВ и оборудования в подразделениях гарнизона пожарной охраны г. Санкт-Петербурга (2013 г.)
|
|
|
|
Дмитрий01 | Дата: Суббота, 26.07.2014, 18:27 | Сообщение # 30 |
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток коллеги. Вопрос у меня такой, у нас есть стенд для испытаний ПТВ (фото ниже), всё нормально испытываем, но как проверка, в справке сразу же пишется "... но так как стенд для испытания ПИ и АСО, который имеется в подразделении изготовлен силами личного состава подразделения, соответственно какая-либо техническая документация о том, что стенд действительно способен выдерживать все статические нагрузки, создаваемые на нём, отсутствует...". Теперь вопрос, что с этим можно поделать? как испытать сам стенд? может привлечь для этого стороннюю организацию? может составить гарнизонный какой-либо акт? Ещё вопрос, на днях столкнулись с вопросом испытания лафетных стволов (фото ниже), а как их испытывать информации нет. Кто как их испытывает?
|
|
|
|
прилежный | Дата: Суббота, 26.07.2014, 23:52 | Сообщение # 31 |
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 218
Статус: Оффлайн
| Цитата Дмитрий01 ( ) Ещё вопрос, на днях столкнулись с вопросом испытания лафетных стволов (фото ниже), а как их испытывать информации нет. Сейчас все способы и сроки испытаний (ТО) ПТВ, как правило, указываются в технической документации (паспортах) на изделия.
Сообщение отредактировал прилежный - Суббота, 26.07.2014, 23:55 |
|
|
|
Oldermen | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 07:48 | Сообщение # 32 |
Начальник части
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Статус: Оффлайн
| ГОСТ Р 53269-2009 КАСКИ ПОЖАРНЫЕ Общие технические требования. Методы испытаний
|
|
|
|
KSV | Дата: Пятница, 07.11.2014, 10:59 | Сообщение # 33 |
Пожарный
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 278
Статус: Оффлайн
| Испытания проводит караул, отвечающий по специализации за испытания ПТВ. у нас это 4-я смена. Акт составляется комиссией в части.
|
|
|
|
Karaton | Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:18 | Сообщение # 34 |
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1171
Статус: Оффлайн
| Цитата KSV ( ) Испытания проводит караул, отвечающий по специализации за испытания ПТВ. .....Кстати о "музыке".... У кого какие может есть "ноу-хау" в плане ремонта пожарных колонок? Имеется в виду замена или ремонт уплотнителей на штоках? "Добываете штатные" или есть(наверняка) аналоги? А так же ремонт запорной арматуры на РС-РСК-50? А то БЯДА!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Karaton - Пятница, 07.11.2014, 21:18 |
|
|
|
Alina292 | Дата: Среда, 22.06.2016, 12:35 | Сообщение # 35 |
Специальность не определена
Группа: Удаленные
| Подскажите плиз какую каску лучше купить?
|
|
|
|
01Александр01 | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 17:28 | Сообщение # 36 |
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Оффлайн
| Интересно в каком документе сказано, что данные стенды должны быть сертифицированы. PH28Kamichin, молодцы, я надеюсь что многие форумчане посмотрели ваш стенд и теперь имеют понятие как все происходит. Неплохо бы еще выложить фото стенда для испытания пожарной колонки и др. ПТВ. Такие стенды насколько мне известны были в ПЧ-1 (г. Северодвинск) и я в свое время имел к их изготовлению прямое участие.
|
|
|
|
SVB | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 19:44 | Сообщение # 37 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| 01Александр01, Уже выкладывали на форуме ПТВ. Если лень искать - могу повторить-выложить!)))
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
|
|
|
|
Freadlainer | Дата: Четверг, 18.08.2016, 20:29 | Сообщение # 38 |
Специальность не определена
без рейтинга
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Оффлайн
| Прочитал интересную публикацию о разнообразии и особенностях спасательных веревок ВПС: http://krepcom.ru/blog/products-articles/vidy-i-osobennosti-spasatelnykh-verevok-vps/.Весьма занятно,если есть интерес,прочтите.
|
|
|
|
Дмитрий01 | Дата: Среда, 25.07.2018, 13:57 | Сообщение # 39 |
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Статус: Оффлайн
| Всем доброго времени суток. Коллеги отзовитесь кто вникал в этот вопрос, как вы испытываете (проверяете) насосы Rosenbauer ? или как вы решили этот вопрос о том что каждое ПИ и О, АСО должно быть испытано (проверено), ведь есть новое оборудование (техника) для которой старые методы не подходят? Буду благодарен любой информации!
|
|
|
|
Брандмайор | Дата: Суббота, 28.07.2018, 17:23 | Сообщение # 40 |
Специальность не определена
всё вижу
Группа: Модераторы
Сообщений: 141
Статус: Оффлайн
| Дмитрий01, есть вот такое письмо по эксплуатации насоса NH-30 пожарной автоцистерны АЦ 3,2-40/4 (43253) модель 001-МС
|
|
|
|
|