Пожару - нет!
Главная | Испытание пожарных рукавов пожарных кранов - Страница 2 - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Воскресенье, 24.09.2017, 02:26
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
21:38, 23.09.2017 Опрос:Боевая одежда пожарного. Важно Ваше мнение!!!........... сармат
20:32, 23.09.2017 Курилка............ bp700
18:58, 21.09.2017 муз.чатик........... Karaton
08:47, 21.09.2017 внегласный запрет на прием офицеров........... сармат
22:19, 20.09.2017 Перечень оперативных документов вывозимых на пожарных авто............ Viktor_AH
22:05, 18.09.2017 Важная инициатива........... boiun
12:12, 18.09.2017 назначение на офицерскую должность сот рудников........... сармат
15:37, 14.09.2017 Образование л/с........... Igorь
12:12, 14.09.2017 Решение Задач........... SVB
21:32, 13.09.2017 Юридическая консультация........... Karaton
14:39, 12.09.2017 Нормативный сайт "НОРМА ПБ"........... SVB
11:12, 11.09.2017 Эффективное использование персонального компьютера в ПО........... Obsidian
15:36, 10.09.2017 Мир увлечений........... SVB
17:40, 08.09.2017 Судебная экспертиза........... SVB
23:41, 07.09.2017 Повышение класса пожарного (вольнонаемный)........... arhi
20:45, 05.09.2017 Сроки выслуги и льготная пенсия............ bp700
15:19, 05.09.2017 Присвоение классности вольнонаемным........... Diman240
03:36, 31.08.2017 Зарплата начкаров........... victorlub
11:23, 30.08.2017 реализация приказа 50 от 14.02.17........... victorlub
12:09, 25.08.2017 Ремонт ПА 20-30 лет........... max

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 2«12
Модератор форума: Брандмайор, arhi, max 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » ПТВ, ПТО, АСИ, РУКАВНОЕ ХОЗЯЙСТВО » Испытание пожарных рукавов пожарных кранов
Испытание пожарных рукавов пожарных кранов
Vladimir53Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 15:24 | Сообщение # 21
Зам. начальника части
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 769
Статус: Offline
ППР РФ 2012 п.55 "Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов"
Т.Е. обеспечивает ли сеть требуемую водоотдачу (соответсвует ли фактический расходд воды в данном кране нормативному).
Спсобы (методики) могут быть различные:
-объёмный (контрольную ёмкость наполняете водой, замеряете время. далее простая математика)
-табличный (авление у ствола, далее по таблице определяете расход).
Естественно при этом проверяется состояние рукава ( длинна, гермитичность).
Методики изложенные в ГОСТ Р 51049, это для изготовитля а не жксплуатационника.
Требуемые величины (для проверки водопровода) возмите из СНиПа 2.04.01-85*.
Только учтите проверяется не рукав а водопровод (кран), рукав входит в его комплект.


Владимир
 
прилежныйДата: Воскресенье, 01.07.2012, 19:42 | Сообщение # 22
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 215
Статус: Offline
Vladimir53, то есть испытания пожарных рукавов в пожарных шкафах организаций (объектов) сейчас ни чем не регламентируются?! Только перекатка 1 раз в год и больше никаких требований?

Сообщение отредактировал прилежный - Воскресенье, 01.07.2012, 19:44
 
Vladimir53Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 21:03 | Сообщение # 23
Зам. начальника части
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 769
Статус: Offline
Рукава внутренних пожарных кранов подвергаются испытанию (но не все)только при проверки системы на водоотдачу, остальные перекатываются на новый шов теперь раз в год.

Владимир
 
SquirrelДата: Среда, 29.03.2017, 17:38 | Сообщение # 24
Специальность не определена
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Статус: Offline
Постановление правительства РФ
от 25 Апреля 2012 г. N 390
"О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")
 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » ПТВ, ПТО, АСИ, РУКАВНОЕ ХОЗЯЙСТВО » Испытание пожарных рукавов пожарных кранов