Ремонт пожарных лестниц.
| |
ResOff | Дата: Суббота, 17.11.2012, 17:06 | Сообщение # 1 |
Помощник начальника караула
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 132
Статус: Оффлайн
| На штурмовой лестнице лопнула правая тетива в районе нижней ступени. Заварили аргоном трещины-снова лопнула, тогда снова заварили и приварили с наружной стороны 4мм алюминиевую пластину. По нагрузкам лестница испытания проходит. Но вот по внешнему виду что-то я в ГОСТе не нашёл описаний. Что делать не знаем - то-ли списать, то-ли в боевой ставить. какая должна быть ширина тетив? Какие требования к тетивам? Кто что может сказать по этому поводу ? Желательно со ссылкой на документ !
Все мы люди, да не все человеки, т. е. рода человеческого, но без человеческого достоинства.
Сообщение отредактировал ResOff - Суббота, 17.11.2012, 17:08 |
|
|
|
Vladimir53 | Дата: Суббота, 17.11.2012, 18:15 | Сообщение # 2 |
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
| Существует ГОСТ Р 53275—2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ЛЕСТНИЦЫ РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ. Но в нем требования к тетивам лестниц, не оговорены.
Владимир
|
|
|
|
|