Пожару - нет!
Главная | Углекислотные огнетушители - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Понедельник, 23.10.2017, 09:02
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
22:28, 22.10.2017 Пожарный водоём, нужен ли он........... Stan111
11:46, 22.10.2017 Планы пожаротушения........... фиремен
05:53, 22.10.2017 Перевод в другой караул........... Slaim_88
21:58, 21.10.2017 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... vasiliy
12:42, 19.10.2017 Пожарная лестница на кровлЕ........... дорогуосилитидущий
22:47, 18.10.2017 О ТЕХНИКЕ........... дорогуосилитидущий
18:05, 18.10.2017 ЧАСТНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА........... НВ11
18:48, 14.10.2017 Помогите!!Отправляют дистанционно учится на лестницу............ дорогуосилитидущий
18:36, 14.10.2017 С Днем Рождения!........... дорогуосилитидущий
20:58, 13.10.2017 Помогите нам, звоните из Каталонии........... Enric
11:17, 13.10.2017 Пожары........... lord_of_shadows
00:13, 11.10.2017 Курилка............ дорогуосилитидущий
19:41, 10.10.2017 Экзамен на допуск РТП........... ПроблемаНК
18:36, 09.10.2017 Реформа МЧС........... НВ11
11:37, 09.10.2017 карточки пожаротушения........... vasek34
08:17, 07.10.2017 Разница в оплате сотрудников и работников........... Mistral
12:58, 27.09.2017 Опрос:Боевая одежда пожарного. Важно Ваше мнение!!!........... Phoenix1
04:54, 26.09.2017 муз.чатик........... Obsidian
14:17, 25.09.2017 Великий Пожар в Бостоне............ arhi
08:47, 21.09.2017 внегласный запрет на прием офицеров........... сармат

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: igorzhukov, Брандмайор, arhi 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА » Углекислотные огнетушители (несколько вопросов)
Углекислотные огнетушители
7inДата: Пятница, 15.07.2016, 15:47 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Offline
Здравствуйте!
У меня несколько вопросов по углекислотным огнетушителям...

1. Говорят, что в огнетушителях какая-то не такая углекислота (кто-то даже назвал её "пойлом"), как в обычных баллонах, используемых для сварки и приготовления пива. Что ж там за углекислота, что за примеси в ней?

2. Вопрос по техническим характеристикам. Написано, например, минимальное время подачи ОТВ = 15 сек. Если это ОУ-15 с двумя баллонами (или ОУ-40 с тремя), то 15 сек – это для каждого баллона или для обоих в сумме?

3. Если я нажму на рычаг (ОУ-10, к примеру) и подержу его несколько секунд, а потом отпущу – он у меня не замёрзнет в состоянии нажатия? По факту?

4. Другая ситуация. Допустим, у меня к огнетушителю будет присоединён шланг и аппарат с клапаном – ещё одним рычагом, к примеру, который будет выпускать CO2 при его нажатии. Я нажимаю на рычаг огнетушителя и фиксирую его в нажатом состоянии – CO2 поступает по шлангу к аппарату, потом я нажимаю на рычаг аппарата на несколько секунд и выпускаю некоторое кол-во CO2, затем отпускаю этот рычаг. А теперь я хочу отпустить рычаг огнетушителя. Вопрос: он у меня не замёрзнет к тому моменту? Смогу я этот рычаг отпустить и закрыть клапан огнетушителя? Как по факту будет? :)))
 
МasterДата: Пятница, 15.07.2016, 17:41 | Сообщение # 2
Мастер(ст.) ГДЗС
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 270
Статус: Offline
7in,
1. Для заправки огнетушителей используют транспортный баллон с углекислотой. На предприятиях заправляющих углекислоту имеется сертификат соответствия.
2. ОУ 5. По старому цифра пять, ёмкость баллона, в ОУ 5 масса огнетушащего вещества 3,5 кг. Сейчас маркировка идёт по массе заряда. к примеру ОУ 8, масса заряда 8 кг. Для каждого ОУ своё минимальное время подачи ОТВ.
3. При нажатии на запорно-пусковое устройство (ЗПУ), клапан открывается и ОТВ идёт в раструб, где происходит переход двуокиси углерода из сжиженного состояния в снегообразное (твердое), сопровождающийся резким понижением температуры до минус 70°С. Отпустив ЗПУ клапан закрывается, если клапан исправен, ОТВ неиспользованный останется в баллоне. ЗПУ не участвует в снегообразовании, ничего там не замерзает.
4. Тот же принцип при заправке ОУ. Из транспортного баллона, который постоянно открыт, по трубопроводам углекислота поступает в ОУ, в промежутке компрессор и запорная арматура. Единственное, после того как нажал на ЗПУ ОУ, должен установлен трубопровод выдерживающий давление 150 кг/см
5. Не ссы, ниче там не замерзнет, ты когда огнетушитель трясёшь он же не замерзает, ты же перепускаешь кислоту из одной ёмкости в другую. Замерзает когда происходит резкое испарение углекислоты в атмосферу, тока потом током сильно бьёт


Пожар в подвале со сложной планировкой. Звено включилось в 12.00 обнаружило очаг пожара в 12.10. Найдите давление выхода.
 
samarityanin55Дата: Пятница, 15.07.2016, 18:46 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 135
Статус: Offline
Цитата 7in ()
Как по факту будет? :)))


не замерзнет! закроется как оно и должно быть, не один десяток огнетушителей спустил.........)))


рождён в СССР!
 
7inДата: Суббота, 16.07.2016, 12:41 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Offline
Спасибо за ответы!

Цитата Мaster ()
1. Для заправки огнетушителей используют транспортный баллон с углекислотой. На предприятиях заправляющих углекислоту имеется сертификат соответствия.
Т.е. это значит, что в огнетушителях используется чистая углекислота, так?

Цитата Мaster ()
2. ОУ 5. По старому цифра пять, ёмкость баллона, в ОУ 5 масса огнетушащего вещества 3,5 кг. Сейчас маркировка идёт по массе заряда. к примеру ОУ 8, масса заряда 8 кг. Для каждого ОУ своё минимальное время подачи ОТВ.
Вопрос не о массе и ёмкости, а о времени подачи и описании. На сайтах пишут: "Минимальное время подачи ОТВ = 15 сек". Если огнетушитель состоит из 2-х баллонов, как ОУ-15, то 15 секунд – это для каждого баллона (итого 30) или один баллон спустится за 7,5 секунд и другой за 7,5 ?


Сообщение отредактировал 7in - Суббота, 16.07.2016, 12:41
 
МasterДата: Суббота, 16.07.2016, 17:24 | Сообщение # 5
Мастер(ст.) ГДЗС
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 270
Статус: Offline
7in, военный, не тупи... задачка для 5 класса, через трубу диаметром 0,5 метра бассейн емкостью 10 кубов за сколько вытечет? а 20 кубов? помнишь такие задачки? 4 графа минимальное время выхода ОТВ
Марка огнетушителя С02 Вмести-мость, л Масса заряда, кг Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см2) Время выхода ОТВ, с не менее Класс пожара и размер модельного очага Масса огнетушителя с зарядом, кг, не более Диапазон температур эксплуатации
Переносные
ОУ-1,5 1,5 1,05 15(150) 8 10В 4,5 -40 +50
ОУ-2 2 1,4 15(150) 8 10В 6,5 -40 +50
ОУ-3 3 2,1 15(150) 8 13В 6,8 -40 +50
ОУ-5 5 3.5 15(150) 9 34В 14 -40 +50
ОУ-6 6 4,2 15(150) 10 34В 14,5 -40 +50
ОУ-8 8 5,6 15(150) 12 55В 15,8 -40 +50
Передвижные
ОУ-10 10 7 15(150) 15 55В 30 -40 +50
ОУ-20 20 14 15(150) 15 55В 50 -40 +50
ОУ-25 25 17,5 15(150) 15 55В 75 -40 +50
ОУ-30 30 21 15(150) 15 89В 85 -40 +50
ОУ-40 40 28 15(150) 15 89В ПО -40 +50
ОУ-80 2-40 56 15(150) 15 144В 239 -40 +50


Пожар в подвале со сложной планировкой. Звено включилось в 12.00 обнаружило очаг пожара в 12.10. Найдите давление выхода.
 
7inДата: Воскресенье, 17.07.2016, 21:26 | Сообщение # 6
Специальность не определена
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Offline
Опять я спрашиваю о Фоме, а мне в ответ о Ерёме...
Ну если это задачка для 5 класса, почему бы не ответить просто: "15 секунд – это для каждого баллона" или "15 секунд – это для обоих в сумме, по 7,5 на каждый"?
Зачем мне эти таблицы, я их сам в интернете без труда найду? Мне надо знать: указанные здесь 15 секунд – это для одного баллона или для каждого, а в сумме будет 30 (или 45, где 3 баллона)???

Добавлено (17.07.2016, 21:26)
---------------------------------------------
Не знаю, как ещё понятнее вопрос сформулировать... Вот картинка, здесь 2 баллона.
В паспорте написано 15 секунд.
Я включаю секундомер и открываю 1-й баллон, выпускаю газ. Как только газ закончился, я открываю второй, выпускаю из него. Останавливаю таймер. Сколько на нём? 15 или 30 секунд?! biggrin


Сообщение отредактировал 7in - Воскресенье, 17.07.2016, 21:30
 
МasterДата: Понедельник, 18.07.2016, 12:42 | Сообщение # 7
Мастер(ст.) ГДЗС
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 270
Статус: Offline
7in, Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51057-2001
"Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний"
(принят постановлением Госстандарта РФ от 25 октября 2001 г. N 435 таблица 3)
Чтобы получить ответ нужно правильно сформулировать вопрос, ещё раз тебе говорю, время подачи ОТВ будет зависеть от сечения ЗПУ, откуда я знаю что там у тебя в паспорте написано?
Цитата 7in ()
Вот картинка, здесь 2 баллона.
В паспорте написано 15 секунд
читай внимательно документацию, заводы используют разные ЗПУ, разного сечения, с коллекторами и без, включающиеся одновременно и последовательно.


Пожар в подвале со сложной планировкой. Звено включилось в 12.00 обнаружило очаг пожара в 12.10. Найдите давление выхода.
 
7inДата: Понедельник, 18.07.2016, 16:11 | Сообщение # 8
Специальность не определена
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Статус: Offline
Зачем мне знать, какое там сечение?
В таблице (указанной выше, вами же в том числе) написано, что огнетушитель ОУ-20 выпускает ОТВ за 15 секунд. Мне этого достаточно! Вопрос лишь в том, что у ОУ-20 обычно ДВА баллона. И у каждого из баллонов своё ЗПУ. Я могу нажать на ЗПУ каждого из баллонов последовательно (выпустив сначала один баллон, а затем другой). А могу одновременно. Так, в каком случае СО2 выйдет за 15 секунд-то: когда я нажму сразу на 2 ЗПУ или последовательно?

Вот я заходу на сайт, например, Ярпожинвест и вижу таблицу: http://yarpojinvest.ru/products/OU/
Код
Огнетушитель углекислотный ОУ-20
Комплектация: огнетушитель – 2 шт., ....
Выход заряда, не менее = 15 сек.
Вот эти 15 секунд указываются в таких таблицах (и в приведённой выше вами же таблице) для КАЖДОГО баллона? Или один баллон выйдет за 7,5 секунд?
 