Пожару - нет!
Главная | Мониторинг "Стрелец" - диспетчеру пипец! - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Четверг, 18.04.2024, 22:11
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
09:21, 14.04.2024 водитель ПА постовой на посту безопасности........... сармат
16:39, 02.04.2024 Требуется или нет автоматическая АУПТ для кладовой резины?........... sergtr
09:57, 26.03.2024 МТО........... Skautlinc
05:06, 12.02.2024 Погибли Коллеги........... Kuza
14:55, 09.02.2024 Как предоставлять отчет-распечатку о всех поступивших тревож........... Beliash
17:44, 08.02.2024 Нарушение ПБ при эксплуатации вентиляции........... sergtr
01:12, 19.01.2024 дневальство в не рабочее время........... 6ogps
03:17, 08.10.2023 Плюшкин захламил общий коридор в коммуналке........... mastergdzs23
13:05, 03.10.2023 Не хватает водителей........... Alex82
13:45, 27.09.2023 Покупка линолеума, чтобы не было пожара........... Dmitriy1975
13:38, 10.09.2023 аттестация........... fortfort
17:05, 04.09.2023 Вопросы о работе/обучении........... Alex82
00:22, 29.08.2023 Очаг возгорания?........... Дарья
12:18, 26.08.2023 обмундирование пожарного........... Alex82
07:48, 26.08.2023 Вступление в профсоюз - Опрос............ Alex82
20:10, 24.08.2023 оперативное подчинение........... Alex82
19:59, 24.08.2023 Зарплата........... Alex82
18:12, 24.08.2023 +7 дней к отпуску РАБОТНИКОВ........... Alex82
14:40, 24.08.2023 Объяснительные на все случаи жизни........... Alex82
17:01, 08.08.2023 Обращение в МЧС по проверке пожарных норм с соседним домом........... mastergdzs23

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: Брандмайор, arhi  
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СВЯЗЬ » Мониторинг "Стрелец" - диспетчеру пипец!
Мониторинг "Стрелец" - диспетчеру пипец!
sova112Дата: Среда, 21.08.2013, 14:46 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Оффлайн
Уважаемые коллеги диспетчера, как вам спится с новыми технологиями? На все сработки этого "чудовища" ( другое слово для этого устройства является нецензурным) сразу повышенный номер выезда?
 
KaratonДата: Среда, 21.08.2013, 23:51 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1171
Статус: Оффлайн
Цитата (sova112)
Уважаемые коллеги диспетчера, как вам спится с новыми технологиями?

Уже больше года в ПСЧ "пуржит " "ОКО". Первое время "дергались на каждый "чих"... Настохренело... После каждой сработки (по 15-20 раз в сутки и не обязательно выбрасывает "Пожар") справно нажимаем "Esc" и прозваниваем сторожа предприятия.
А в августе параллельно установили ещё и "Стрелец", но пока не запустили. ИМХО - глобальная отмывка бабла. В городе ещё с Гражданской войны телеграфные столбы стоят, в датчиках подключенных объектов - тараканы свадьбы играют, а нам высокие технологии втюхивают. Я конечно уважаю и даже где-то люблю разные электронные прибамбасы, но в нашем случае подобные мероприятия выглядят преждевременными. Не хочется далее разводить полемику, о содержании, обслуживании и прочей лабуде, которая возникает само собой при внедрении подобных нововведений. Молчу о том, что все эти комплексы -"сырейшие" и еще немало бабла потребуется для их доработки. Но наше руководство синее до оглупления; зачем им нужно наше мнение? Тьфу! Аж стихи полезли!!! angry
 
позитронДата: Пятница, 20.09.2013, 07:38 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 107
Статус: Оффлайн
angry Главное начать эксплуатировать , а там и мастер связи , в месте диспетчером будут бегать бубном итд ... каша из топора как обычно .
 
Well56Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:28 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Статус: Оффлайн
Я в своё время установил продукцию Аргуса на бывшем месте службы (на бывшем - т.к. пенсионер уже). Про бабло - бешенные деньжищи стоит подобная ахинея, но сразу возникла куча вопросов.
Объекты делает организация, которая поближе к кормушке, и с нее спрос никакой. Крайним назначают диспетчера пожарной охраны. Как написано в документации - сказка, на самом деле - ужас. Весь монитор красный (от сработок). По расписанию выездов - машины по повышенному нужно высылать, но бензин нынче дорог, звонки на объекты, если их немного, спасают, а если их навалом - аж на 2 АРМа, а если заявленный телефон молчит?
НО когда помимо этого гемора у диспетчера есть прямые должностные обязанности, вышестоящие кровопийцы с отчетными документами, всякими паспортами и ВКСом со Скайпом + FTP, свои отцы - командиры с разными поручениями, ещё граждане со звонками по заявленному для народа т.н. единому номеру 112 со всяческими хотелками. Получается завал.
Был документ о приеме в эксплуатацию ПАК "Стрелец-мониторинг" подписанный Платом, кстати, там есть лазейки для тех, кто не хочет нести ответственность за чужие косяки.
Бодался до дембеля, в эксплуатацию не принимал, чтобы не дай Бог под прокуратуру не подставиться самому и личный состав не подставлять. Моё мнение: пользы от этой игрушки - ноль, вред один, в таком состоянии...


Сообщение отредактировал Well56 - Пятница, 20.09.2013, 18:28
 
k10091954Дата: Вторник, 24.09.2013, 14:26 | Сообщение # 5
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
Цитата (Well56)
По расписанию выездов - машины по повышенному нужно высылать, но бензин нынче дорог, звонки на объекты, если их немного, спасают, а если их навалом - аж на 2 АРМа, а если заявленный телефон молчит?

У меня вопрос? На основании каких документов у вас установили системы передачи извещений о пожаре. На договорной основе? Но это только для договорных подразделений, а там все оплачивает объект. Если у вас подразделения МЧС, то это уже нарушение закона, так как здесь напрямую возникают коммерческие взаимоотношения. Видимо ваши руководители немало поимело от данных нововнедрений. Здесь требуется выяснить где этот так называемый договор (а они должны перезаключаться ежегодно) и на следующий год внести в него поправку: Выехали на ложный вызов по повышенному номеру вызова, значит объект оплачивает все расходы на содержание пожарной охраны за это время. И почаще жалуйтесь в прокуратуру и другие надзорные органы. Под лежачий камень вода не течет. Можно переаттестовать рабочее место диспетчера и ввести дополнительную должность по контролю за работой АРМ. Вот как то так.


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
Well56Дата: Среда, 25.09.2013, 08:49 | Сообщение # 6
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Статус: Оффлайн
Установили всё хозяйство по распоряжению Начальника ГУ МЧС со ссылкой на приказ министерства о вводе в эксплуатацию ПАК Стрелец-Мониторинг в подразделениях МЧС (не помню номер 2011 года в мае или летом), договор смешной, (я и говорил, что обслуживающая организация - О-О-Очень близкая к телу).Теперь ОНД напрягают организации и администрации МО, особенно к каким-нибудь датам (1 сентября, ввод в эксплуатацию и т.п.) о необходимости выделения денег на установку (а башли немалые). Как-то в таком духе всё вышло, как и во всём в нашей стране.
Какая аттестация рабочих мест? Где её делали - она же далеко не бесплатная? Максимум отчитались кто-то наверху, что всё в поряде. Никакая аттестация РМ не пройдет в пожарной охране МС РФ, надо же здания перестраивать, людей сокращенных восстанавливать и т. п.

Какие жалобы в прокуратуру? - все мы заложники контрактов с работодателем. Можно всегда не пройти аттестацию - и ВСЁ - незапланированный дембель обеспечен. Про вопросы на аттестации разговор отдельный.
Короче, я свой выбор сделал - свалил по выслуге.


Сообщение отредактировал Well56 - Среда, 25.09.2013, 08:49
 
k10091954Дата: Среда, 25.09.2013, 15:05 | Сообщение # 7
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
Цитата (Well56)
Установили всё хозяйство по распоряжению Начальника ГУ МЧС

Распоряжение письменное или устное?

Добавлено (25.09.2013, 15:05)
---------------------------------------------
Все вроде разобрался. Что можно сказать, не повезло диспетчерам ЦУКС. Выход один, шире привлекать отделы надзорной деятельности, которые обязаны привлекать к административной ответственности организации за нарушения в области ПБ. А иначе все может быть очень печально. К примеру сработал "стрелец", диспетчер отправил в район расчеты по вызову №2, ехать туда километров 50, а в это время в другом месте в другую сторону за 50 км пожар по 2 номеру. И вот вам пожалуйте ЧП с гибелью людей (не дай бог), и все потому, что пожарные вовремя не подоспели на помощь. Ну и плюс диспетчера с начальником смены ЦУКС сольют, ведь кто-то должен быть козлом отпущения. Так что писать рапорта все таки по ложным случаям сработки нужно обязательно. Ну и если кому интересно по "Стрельцу", взятого с сайта http://www.spm33.ru/razyasneniya_proizvoditelya.html

Разъяснения по вопросам,
связанным с эксплуатацией ПАК «Стрелец-Мониторинг»

Учитывая многочисленные запросы, ЗАО «АРГУС-СПЕКТР», заключившее Государственный контракт с ГУ «ЦОД ФПС МЧС России» от 31 мая 2010 года № 263/2476-300П на выполнение заказа на поставку для нужд МЧС России программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки в передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях (далее – ПАК «Стрелец-Мониторинг»), разъясняет:
1. Разработку и государственные испытания ПАК «Стрелец-Мониторинг» осуществляло ФГУ «ВНИИПО МЧС России» в рамках «Единого тематического плана ПИОКР МЧС России на 2008-2010 г.».
Соответственно, все решения о совмещении существующих на территориях субъектов Российской Федерации систем радиомониторинга дальнего радиуса действия с ПАК «Стрелец-Мониторинг», принятым на снабжение в МЧС России в соответствии с приказом от 28.12.2009 г. № 743, могут приниматься только после выполнения необходимых дополнительных работ ФГУ «ВНИИПО МЧС России».
2. Поставка ПАК «Стрелец-Мониторинг» осуществлялась в субъекты Российской Федерации в соответствии с разнарядкой, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковником внутренней службы Чуприяном А.П. (исх. От 03.06.2010 г. № 43-2148-28).
3. ПАК «Стрелец-Мониторинг», устанавливаемые в центрах управления в кризисных ситуациях МЧС России (далее – ЦУКС) и подразделениях ФПС МЧС России, приобретены за МЧС России за счет средств федерального бюджета.
Приобретение и установка ПАК «Стрелец-Мониторинг» возможна за счет иных организаций, занимающимися вопросами противопожарной защиты.
4. Основным каналом связи для ПАК «Стрелец-Мониторинг» является радиоканал на выделенных для МЧС России частотах (далее «Радиоканал МЧС»), что обеспечивает надежность в условиях чрезвычайных ситуаций и сохранение конфиденциальности информации о характеристиках объектов защиты подключаемых к ПАК «Стрелец-Мониторинг».
О нецелесообразности построения систем мониторинга на GSM (GPRS) каналах связи, как основных, свидетельствуют события происшедшие на Саяно-Шушенской ГЭС и на оружейных терминалах в городе Ульяновске, когда в условиях чрезвычайных ситуаций сотовая связь была более суток недоступна из-за перегрузки сетей операторов, а также события, связанные с террористическими актами в городе Москве, из-за отключения на несколько часов операторов сотовой связи в связи с угрозой новых взрывов.
5. Передача сигнала «Пожар» от систем автоматической пожарной сигнализации, смонтированных на объектах защиты, осуществляется непосредственно в дежурно-диспетчерские службы ЦУКС и подразделений ФПС МЧС России без участия персонала объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, соответственно объекты защиты, подключенные к ПАК «Стрелец-Мониторинг» по радиоканалу МЧС, не оплачивают услугу по передаче сигнала «Пожар».
6. В соответствии с п. 2.1.9 приказа МЧС России от 05.05.2008 г. № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» прием и обработка сигналов «Пожар» от автоматических установок пожарной сигнализации, подключенных к ПАК «Стрелец-Мониторинг» в круглосуточном режиме, относится к обязанностям диспетчеров дежурно-диспетчерских служб ЦУКС и подразделений ФПС МЧС России.
7. К ПАК «Стрелец-Мониторинг» через объектовые оконечные устройства могут подключаться все типы систем автоматической пожарной сигнализации, в том числе уже смонтированные на объектах защиты.
Объектовые оконечные устройства ПАК «Стрелец-Мониторинг», приобретаемые за счет средств соответствующих бюджетов, могут монтироваться и обслуживаться любой специализированной лицензированной организацией, уже имеющей заключенные договора на эксплуатационно-техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации на объектах защиты или претендующей на их заключение.
8. В целях соблюдения требований Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2004 г. № 539 «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств», регламентирующих вопросы использования радиочастотного сектора на территории Российской Федерации, объектовые оконечные устройства, сигналы с которых выводятся по радиоканалам на частоте, выделенной МЧС России, на приемные станции ПАК «Стрелец-Мониторинг», установленные в ЦУКС и подразделениях ФПС МЧС России, должны быть переданы по договорам соответствующим подразделениям и поставлены ими на забалансовый учет.
9. Утверждение перечней объектов защиты, которые подлежат оборудованию пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре в дежурно-диспетчерские службы ЦУКС и подразделений ФПС МЧС России, в соответствии с п. 12 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», находятся исключительно в компетенции руководителей территориальных органов МЧС России.
11. Помощь ЦУКС и подразделениям ФПС МЧС России в организации исполнения п. 8 «Методики проведения мониторинга состояния комплексной безопасности объектов системы социальной защиты населения, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей, а также образовательных учреждений», утвержденной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения и социального развития России и Министерством образования и науки Российской Федерации, могут оказать организации, аккредитованные заводом изготовителем, в обязанности которых входят вопросы мониторинга работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, подключенных через объектовые оконечные устройства комплексной ПАК «Стрелец-Мониторинг».


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
Well56Дата: Среда, 25.09.2013, 17:40 | Сообщение # 8
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Статус: Оффлайн
Распоряжение письменное или устное?

Распоряжение за подписью первого зама НГУ.

Так что писать рапорта все таки по ложным случаям сработки нужно обязательно.

В том и дело, что рапорта в урну, НО: не надо принимать его в эксплуатацию на основании методических рекомендаций за подписью Плата (оставил всё в рабочем компе и столе за ненадобностью), где написано о тестировании системы перед вводом - мулька изготовленная криворукими спецами тесты не прошла бы никогда при моём участии в процессе (отсутствие ложных срабатываний в тестовый период), ещё об обучении персонала. И самое главное - нигде не написано, что именно диспетчер ПО обязан исполнять роль диспетчера ПАК.
В районных ПЧ ещё куда-никуда - объектов мало, а когда в городе этих объектов немеряно (у кого-то глюкнула АПС, перепад напряжения и др.) - не реально при настоящей организации службы диспетчеров ПО и вообще всей пожарной охраны.


Сообщение отредактировал Well56 - Среда, 25.09.2013, 17:41
 
ko155Дата: Понедельник, 18.11.2013, 12:40 | Сообщение # 9
Специальность не определена
без рейтинга
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Оффлайн
А где взять копию письма Чуприяна А.П. (исх. От 03.06.2010 г. № 43-2148-28)
 
позитронДата: Вторник, 19.11.2013, 16:30 | Сообщение # 10
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 107
Статус: Оффлайн
и все как обычно все спехнут мастеру связи все головные боли по экплуатаций и ремонту итд ...
 
k10091954Дата: Четверг, 21.11.2013, 16:40 | Сообщение # 11
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
вот что надыбал - http://oglaskaspb.com/authority/a153/
Но это не главное. Главная задача ПАК"Стрелец" это передача извещений о пожарах (сработке пожарной сигнализации). Вот с этой задачей я думаю ПАК "Стрелец" справляется на отлично. Не зря как многие говорят все мониторы "красные". Вот если ПАК не передаст информацию с объекта в случае ЧС, вот тогда ему будет большой минус и можно его списывать. Не секрет, что в случае чрезвычайной ситуации, GSM (GPRS) каналы связи будут просто забиты и информация о ЧС на ЦУКС не поступит. Можете проверить сами, попробуйте позвонить в период массовых мероприятий (праздники, крупные демонстрации и т.п.), я думаю это вам удастся сделать не сразу. Так и с передачей тревожных сигналов по этим каналам связи, как было до ПАК "Стрелец". Обыкновенная "симка" GSM канала оператора сотовой связи будет неработоспособна. А тут совсем другая частота, предназначенная для конкретных целей.
Так что в данном случае взаимодействие пожарной охраны (а Чуприян в первую очередь все-таки пожарный) с разработчиками данного вида комплекса я считаю очень полезной.
Здесь вся загвоздка не в ПАК "Стрелец", а в тех комплексах, что стоят на объектах. Как правило системы автоматической пожарной сигнализации, установленные на объекте имеют низкое качество монтажа, сигнал поступает на канал связи уже при сработке одного пожарного извещателя, обслуживание данных систем как правило проводится формально, ну и конечно дежурный персонал не обучен работе с приборами. Здесь можно перечислять очень много, и вот имнно по-этому как пишет Well56, весь монитор красный от сработок. Значит и идти надо именно по-этому направлению, но это задача не ЦУКС, а отделов надзорной деятельности. А задача ЦУКС очень проста, докладывать на верх до тех пор пока не будет решен вопрос. Здесь как с дорогами, денег угрохали много, а колдобины остались.


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
позитронДата: Вторник, 09.02.2016, 14:03 | Сообщение # 12
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 107
Статус: Оффлайн
http://pojaru.net.ru/_ld/26/2669_Prikaz_MChS_35.pdf
Короче ,надо разработать новую IT игрушку ,до марта .

4. Начальникам Научно-технического управления, Управления
информационных технологий и связи, федерального государственного
бюджетного учреждения «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно­
исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России» и
ФГБУ ВНИИ ГОЧС разработать до О 1.03.2016 технические требования к
беспроводной передаче информации о возникновении пожара и
чрезвычайных ситуаций ' природного и техногенного характера в
подразделения пожарной охраны и центры управления в кризисных
ситуациях территориальных органов МЧС России.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Беляева Л.А.


Сообщение отредактировал позитрон - Вторник, 09.02.2016, 14:06
 
k10091954Дата: Вторник, 09.02.2016, 14:26 | Сообщение # 13
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
Цитата позитрон ()
Короче ,надо разработать новую IT игрушку ,до марта .

Скорее всего речь идет не о "игрушке", а технических требованиях. (пр. МЧС №35, от 29.01.2016г.), цитирую дословно:
"....Начальникам Научно-технического управления, Управления информационных
технологий и связи, федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно­ исследовательский институт
противопожарной обороны МЧС России» и ФГБУ ВНИИ ГОЧС разработать до 01.03.2016
технические требования к беспроводной передаче информации о возникновении пожара" и чрезвычайных ситуаций ' природного и техногенного характера в подразделения пожарной охраны и центры управления в кризисных ситуациях территориальных органов МЧС России.
p.s. Разработка технических требований большого труда не составит, вот только вопросов опять возникнет громадное количество lol lol lol


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
позитронДата: Среда, 10.02.2016, 07:59 | Сообщение # 14
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 107
Статус: Оффлайн
happy а это министерство чем должно заниматься . Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерациию
 
Bardak_UliyanovДата: Среда, 10.02.2016, 15:55 | Сообщение # 15
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 536
Статус: Оффлайн
При пожаре спаси себя сам. Грустная история
про МЧС, ФАС и большой бизнес.
09.02.2016 Представьте себе картинку –
страшный пожар на каком-либо социальном
объекте, скажем, в детском саду, больнице
или доме престарелых. Сигнал о пожаре,
вместо того, чтобы сразу же поступать в
ближайшую пожарную часть, идет к некоему
коммерческому посреднику, который после
неторопливых размышлений и подсчета
прибылей, направляет информацию по
назначению – в структуру МЧС. А может и не
сделать этого, если посчитает, например, что
сигнал был ложным. То есть, в этом случае,
происходит два события. Во-первых,
пожарные прибывают на объект значительно
позже необходимого времени, что влечет за
собой трагические последствия в виде
погибших и обгоревших людей, уничтоженных
объектов. Во-вторых, структуры-посредники
получают серьезные деньги, поступающие к
ним из российского бюджета, и,
соответственно, изъятые из реального сектора
помощи при чрезвычайных ситуациях. Только
до сих пор непонятно, за что посредникам
ежемесячно платятся деньги? За какие такие
услуги, если тревожный сигнал идет от
объекта в пожарную часть в автоматическом
режиме? Кроме того, прием сигнала о пожаре и
его отработка – прямая и безусловная
обязанность подразделений МЧС, которая на
всей территории России является бесплатной.
То есть деньги есть, а вот стульев нет и не
будет.
Продолжение здесь http://0-1.ru/?id=62299


"...Да не будут истолкованы мои слова, как жалобы рафинированного эстета, не выносящего зрелища народной толпы...".
 
Sergey_758Дата: Среда, 10.02.2016, 23:31 | Сообщение # 16
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 88
Статус: Оффлайн
Цитата Bardak_Uliyanov ()
Сигнал о пожаре,
вместо того, чтобы сразу же поступать в
ближайшую пожарную часть, идет к некоему
коммерческому посреднику, который после
неторопливых размышлений и подсчета
прибылей, направляет информацию по
назначению – в структуру МЧС.

ОМГ! Наивны и глупы как чукотские дети! Не ужели тут не видите прямых следов коррупции? Не ужели не понятно, что коммерческая организация слизнет себе энную сумму за обслуживание этой системы. И, для совсем наивных - с этой суммы кто-то получит откат!!!


 
позитронДата: Четверг, 11.02.2016, 10:37 | Сообщение # 17
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 107
Статус: Оффлайн
я вот свой дом хочуу подключить , куда обращаться в ГПН .
 
FireOfficerДата: Четверг, 11.02.2016, 16:37 | Сообщение # 18
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Опытный
Сообщений: 285
Статус: Оффлайн
Цитата Bardak_Uliyanov ()
При пожаре спаси себя сам. Грустная история
про МЧС, ФАС и большой бизнес...

Думаю в живую интереснее послушать:
Спасение сгорающих - дело рук самих сгорающих. Вести ФМ. Владимир Соловьёв и Олег Лурье о комплексе «Стрелец-Мониторинг».
Очень интересно послушать. Там не только про "Стрелец-Мониторинг" и про Беляева поговорили. И про зарплату в декабре упомянули. Да и Соловьёв приглашает сотрудников МЧС побеседовать о делах в министерстве.


"Пишу с ошибками, простите!"
 
логинДата: Четверг, 11.02.2016, 17:00 | Сообщение # 19
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 242
Статус: Оффлайн
а про работников что-нибудь есть?
 
Bardak_UliyanovДата: Четверг, 11.02.2016, 21:16 | Сообщение # 20
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 536
Статус: Оффлайн
FireOfficer, с удовольствием бы с ним побеседовал на эту хорошую тему!!!