Пожару - нет!
Главная | Конструктивные решения - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Среда, 12.12.2018, 04:23
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
21:13, 11.12.2018 Лишают водителей в формировании досрочной пенсии............ NeGGaTiV
20:10, 11.12.2018 ПРЕМИИ !!!!........... Космос
14:35, 11.12.2018 Протокол испытания ВПВ........... svirp
23:14, 10.12.2018 Режим работы дежурного караула........... дорогуосилитидущий
21:47, 10.12.2018 Курилка............ max
15:39, 04.12.2018 КАМАЗ 43253 АЦ Розенбауэр - и как с ней бороться!........... pozharnik126
22:01, 03.12.2018 Реформа МЧС........... сармат
03:03, 03.12.2018 5 сменный график дежурств........... krokyl
14:14, 01.12.2018 Переработка........... mak3
20:12, 30.11.2018 НОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТР............ zzz
11:07, 27.11.2018 Проведем сверку документов........... ibragim1
13:41, 24.11.2018 компенсация за обмундирование........... SVB
19:37, 23.11.2018 С Днем Рождения!........... Vedmak62
08:42, 19.11.2018 новая программа подготовки........... max
20:25, 09.11.2018 Нормативная документация для создания ПТП и КТП и не только........... dymok
10:44, 09.11.2018 ИЩУ !!!........... Дмитрий01
16:39, 03.11.2018 Проведение занятий в ШПОМ или спец.подготовка в 2018 г............ Emercom-54
22:00, 30.10.2018 Коррупция в МЧС........... сармат
21:21, 25.10.2018 Бетонные полусферы в пожарном проезде........... Karaton
20:02, 21.10.2018 использование технического этажа в нежилом здании........... annam

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Брандмайор, arhi  
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ И ВСЁ, ЧТО С НЕЙ СВЯЗАНО » Конструктивные решения (о подгонке к нормам ПБ)
Конструктивные решения
maxДата: Понедельник, 04.02.2013, 21:55 | Сообщение # 1
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4351
Статус: Offline
Решил создать тему к объемно- планировочным решениям строящихся зданий и реконструируемых

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
maxДата: Понедельник, 04.02.2013, 22:02 | Сообщение # 2
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4351
Статус: Offline
Прошу совета по такому вопросу:имеется пощение в здании с несущими конструкциями II CO встраиваем помещение котельной с котлом 0,3 КПа по СП отопление,вентиляция должно быть 2 входа, один из них наружу.не проблема. ломаем стену, делаем дверной проем, но это помещение необходимо отделить от остального помещения по СП объемно- планировочным решениям должна быть либо, противопожарная стена 2го типа, либо противопожарная перегородка 1типа. из каких материалов лучше сделать? размер проема 4х4, с учетом нагрузки на основание?

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
JIeoHДата: Вторник, 05.02.2013, 10:35 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Offline
сэндвич панели с пределом огнестойкости не ниже REI 45
(это если нагрузка не нужна)


Сообщение отредактировал JIeoH - Вторник, 05.02.2013, 10:36
 
Сергей_112Дата: Вторник, 05.02.2013, 13:54 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 2623
Статус: Offline
Цитата (max)
Прошу совета по такому вопросу:имеется пощение в здании с несущими конструкциями II CO встраиваем помещение котельной с котлом 0,3 КПа по СП отопление,вентиляция должно быть 2 входа, один из них наружу.н
Максим, а с чего тебя эта тема вдруг заинтересовала, ты же не архитектор и не прораб? А котельная какая: газовая, твердотопливная, жидко топливная, электро? Далеко не всегда котельные требуется отделять ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ перегородками в здании от остальных производственных помещений противопожарными перегородками и   это определено не обязательно противопожарными правилами, а правилами Ростехнадзора. Сосуды под высоким давлением 6 Атм и с температурой теплоносителя свыше 115 гр.С. - именно они и являются определяющими. Это промышленный опасный объект. Так что без правил Ростехнадзора - не обойтись. Хотя, " с котлом 0,3 КПа" = 3 Атм. Это уже не то, что "высокое давление". Тогда имеет значение "топливо" для наличия п/п перегородок.
Максим, я уж думал, что ты закончил периоды обучения или это практическое внедрение в жизнь строительства ПЧ.


Разоблачать хитреньких, лживых и лицемерных, словно подворовывающих заслуги и заработанные деньги трудящихся - всегда достойное, справедливое и правомерное дело
 
maxДата: Вторник, 05.02.2013, 15:14 | Сообщение # 5
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4351
Статус: Offline
Цитата (Сергей_112)
Максим, я уж думал, что ты закончил периоды обучения или это практическое внедрение в жизнь строительства ПЧ.
это переделка приспособленного здания под ПЧ с установкой котла на твердом топливе, дрова, давление расчетное не более 0,4 Мпа


наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
01Александр01Дата: Пятница, 18.03.2016, 15:52 | Сообщение # 6
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Offline
имеется пощение в здании с несущими конструкциями II CO встраиваем помещение котельной с котлом 0,3 КПа по СП отопление,вентиляция должно быть 2 входа, один из них наружу.не проблема. ломаем стену, делаем дверной проем, но это помещение необходимо отделить от остального помещения по СП объемно- планировочным решениям должна быть либо, противопожарная стена 2го типа, либо противопожарная перегородка 1типа.
 
volk44Дата: Пятница, 18.03.2016, 20:17 | Сообщение # 7
Специальность не определена
Группа: Удаленные





если я не узнаю ответ на этот вопрос ,я наверное уже жить не смогу
 
МаришаДата: Понедельник, 13.03.2017, 12:02 | Сообщение # 8
Научный сотрудник
Генерал-полковник
Группа: Опытный
Сообщений: 85
Статус: Offline
Цитата max ()
либо противопожарная перегородка 1типа.

Мы предусматриваем ГКЛВО(помещения у нас с повышенной влажностью).Опять же заказчику отправляем несколько вариантов(кирпич, сендвич) , как правило выбирает этот. Разумеется в перегородке устанавливается противопожарная дверь 2-го типа.
 