Пожару - нет!
Главная | Конструктивные решения - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Воскресенье, 22.12.2024, 11:41
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
22:50, 18.12.2024 Инспекторские проверки ГУ МЧС........... Вовчик
21:47, 14.12.2024 Премия........... voditel20221
15:35, 08.11.2024 Помогите с определением категории взрывопожарной опасности........... ZGT
09:41, 27.10.2024 Курилка............ dymok
02:32, 23.10.2024 Погибли Коллеги........... Kuza
23:37, 06.10.2024 подключение адресных извещателей........... Алекx
07:12, 03.10.2024 Внешний вид........... Некто112
21:31, 25.09.2024 Сроки выслуги и льготная пенсия............ NeGGaTiV
16:30, 19.09.2024 Начальники ГУ........... voditel20221
15:01, 05.09.2024 Дополнительные отпуска за выслугу........... Группакадров
13:29, 19.08.2024 Диспетчер........... OKSY
10:33, 19.08.2024 право на максимальную пеесию........... OKSY
06:23, 12.07.2024 Приказ о награждении 277-к........... AB142536
18:34, 30.05.2024 Документация по пожарной безопасности........... ddd
17:58, 30.05.2024 Тех паспорт на АП Омега........... msk_gdzs_01
18:10, 18.05.2024 Не хватает водителей........... voditel20221
13:36, 17.05.2024 Расчёт заработной платы........... ddd
10:37, 16.05.2024 FireSoft - программы для пожарной охраны........... ddd
09:51, 23.04.2024 Почему стало так много пожаров на производстве?........... dymok
03:20, 19.04.2024 водитель ПА постовой на посту безопасности........... Kuza

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Брандмайор, arhi  
Конструктивные решения
maxДата: Понедельник, 04.02.2013, 21:55 | Сообщение # 1
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
Решил создать тему к объемно- планировочным решениям строящихся зданий и реконструируемых

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
maxДата: Понедельник, 04.02.2013, 22:02 | Сообщение # 2
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
Прошу совета по такому вопросу:имеется пощение в здании с несущими конструкциями II CO встраиваем помещение котельной с котлом 0,3 КПа по СП отопление,вентиляция должно быть 2 входа, один из них наружу.не проблема. ломаем стену, делаем дверной проем, но это помещение необходимо отделить от остального помещения по СП объемно- планировочным решениям должна быть либо, противопожарная стена 2го типа, либо противопожарная перегородка 1типа. из каких материалов лучше сделать? размер проема 4х4, с учетом нагрузки на основание?

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
JIeoHДата: Вторник, 05.02.2013, 10:35 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 130
Статус: Оффлайн
сэндвич панели с пределом огнестойкости не ниже REI 45
(это если нагрузка не нужна)


Сообщение отредактировал JIeoH - Вторник, 05.02.2013, 10:36
 
Сергей_112Дата: Вторник, 05.02.2013, 13:54 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Заблокированные
Сообщений: 2623
Статус: Оффлайн
Цитата (max)
Прошу совета по такому вопросу:имеется пощение в здании с несущими конструкциями II CO встраиваем помещение котельной с котлом 0,3 КПа по СП отопление,вентиляция должно быть 2 входа, один из них наружу.н
Максим, а с чего тебя эта тема вдруг заинтересовала, ты же не архитектор и не прораб? А котельная какая: газовая, твердотопливная, жидко топливная, электро? Далеко не всегда котельные требуется отделять ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ перегородками в здании от остальных производственных помещений противопожарными перегородками и   это определено не обязательно противопожарными правилами, а правилами Ростехнадзора. Сосуды под высоким давлением 6 Атм и с температурой теплоносителя свыше 115 гр.С. - именно они и являются определяющими. Это промышленный опасный объект. Так что без правил Ростехнадзора - не обойтись. Хотя, " с котлом 0,3 КПа" = 3 Атм. Это уже не то, что "высокое давление". Тогда имеет значение "топливо" для наличия п/п перегородок.
Максим, я уж думал, что ты закончил периоды обучения или это практическое внедрение в жизнь строительства ПЧ.


Разоблачать хитреньких, лживых и лицемерных, словно подворовывающих заслуги и заработанные деньги трудящихся - всегда достойное, справедливое и правомерное дело
 
maxДата: Вторник, 05.02.2013, 15:14 | Сообщение # 5
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
Цитата (Сергей_112)
Максим, я уж думал, что ты закончил периоды обучения или это практическое внедрение в жизнь строительства ПЧ.
это переделка приспособленного здания под ПЧ с установкой котла на твердом топливе, дрова, давление расчетное не более 0,4 Мпа


наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
01Александр01Дата: Пятница, 18.03.2016, 15:52 | Сообщение # 6
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Оффлайн
имеется пощение в здании с несущими конструкциями II CO встраиваем помещение котельной с котлом 0,3 КПа по СП отопление,вентиляция должно быть 2 входа, один из них наружу.не проблема. ломаем стену, делаем дверной проем, но это помещение необходимо отделить от остального помещения по СП объемно- планировочным решениям должна быть либо, противопожарная стена 2го типа, либо противопожарная перегородка 1типа.
 
volk44Дата: Пятница, 18.03.2016, 20:17 | Сообщение # 7
Специальность не определена
Группа: Удаленные





если я не узнаю ответ на этот вопрос ,я наверное уже жить не смогу
 
МаришаДата: Понедельник, 13.03.2017, 12:02 | Сообщение # 8
Научный сотрудник
Генерал-полковник
Группа: Опытный
Сообщений: 90
Статус: Оффлайн
Цитата max ()
либо противопожарная перегородка 1типа.

Мы предусматриваем ГКЛВО(помещения у нас с повышенной влажностью).Опять же заказчику отправляем несколько вариантов(кирпич, сендвич) , как правило выбирает этот. Разумеется в перегородке устанавливается противопожарная дверь 2-го типа.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Создано пользователями сайта Пожару-нет © 2024 Яндекс.Метрика