Пожару - нет!
Главная | Как списать дыхательный аппарат? - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Среда, 20.06.2018, 20:13
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
12:06, 20.06.2018 Аттестации газодымозащитников............ arhi
11:36, 19.06.2018 Пенсия........... mak3
23:29, 18.06.2018 Пожарная колонка........... Vladimir53
12:13, 18.06.2018 С Днем Рождения!........... arhi
23:06, 17.06.2018 Приказ Пучкова про 100 000 семьям с 4-мя и более детьми............ Longdays
08:33, 16.06.2018 Лишают водителей в формировании досрочной пенсии............ сармат
09:34, 15.06.2018 Перевод на должность без твоего согласия........... сармат
22:01, 14.06.2018 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... artemkaflame
07:29, 14.06.2018 Эвакуация при сильном задымлении снаружи........... Mistral
13:23, 13.06.2018 Пожары........... arhi
14:11, 12.06.2018 Юридическая консультация........... max
13:11, 05.06.2018 Как трактовать п.21 Постановл. Правительства РФ О "ППР"........... Sadwarlock
22:31, 04.06.2018 Что будет дальше?........... сармат
19:53, 03.06.2018 Какие изменения в будущем вы бы хотели видеть в МЧС........... SVB
07:28, 30.05.2018 Реформа МЧС........... arhi
03:35, 28.05.2018 С Днём Пограничника!........... 05@10@wp
17:11, 26.05.2018 Коррупция в МЧС........... сармат
16:54, 25.05.2018 Обеспечение дежурства пожарной машины........... serzh002
10:55, 25.05.2018 Расскажите о жизни пожарных............ gladkih1992
09:33, 23.05.2018 Хочу все знать!!!........... max

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: max, Брандмайор, arhi  
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » ГАЗОДЫМОЗАЩИТНАЯ СЛУЖБА » Как списать дыхательный аппарат?
Как списать дыхательный аппарат?
valldarДата: Среда, 16.03.2016, 10:57 | Сообщение # 1
Мастер(ст.) ГДЗС
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Статус: Offline
Аппараты 80-х годов выпуска wacko
С хранения, древние как говно мамонта.
Они еще худо-бедно работают и их хотят использовать по назначению.
Как их списать? На какой закон(нормы) ссылаться? Инструкций производителя никаких уже давно нет, аппараты советские.
Может есть какие-то минимальные требования которым должен соответствовать ДАСВ?
Если я просто пишу что они старые, это не аргумент.
 
12RUSДата: Четверг, 17.03.2016, 00:00 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Статус: Offline
Хм... Я бы сделал от простого: ок, давайте посмотрим, пройдут ли аппараты проверку № 1 ? Не прошел - заявка на запчасти - нет запчастей ? нет денег ? не существует завода на котором эти аппараты производили ? нет эксплуатационной документации на дыхательный аппарат (руководство по эксплуатации и паспорт) ? ок - заберите их к себе на склад обратно, пожалуйста.
А так, тут уже этот вопрос поднимался: http://pojaru.net.ru/forum/18-1275-1


... а уж газодымозащитники, поверьте на слово, на пожаре в гамаках не отдыхают.
(с) Владимир Санин. Большой пожар
 
Kotoff001Дата: Четверг, 17.03.2016, 01:23 | Сообщение # 3
Управление
оттаптыватель мозолей
Группа: Проверенные
Сообщений: 319
Статус: Offline
valldar, Смотрите в паспорте срок службы аппарата (не превышает, обычно, 15 лет). "Постановка СИЗОД с истекшим сроком эксплуатации в боевой расчет не допускается". Более того, комплектные баллоны... Освидетельствование нужно проводить. Манометры - поверять.
Если аппараты не эксплуатировались, тогда перед постановкой в БР нужно провести расконсервацию, чистку и проверку №2. А проверку-то они могут и не пройти :-)
Опять же, для древних аппаратов и ЗИП уже найти - проблема.
Приказ ЧМС 555 говорит, что все обрудование перед принятием в эксплуатацию должно быть испытано. Где акты и протокол испытаний?

По сабжу - вариантов несколько:
1. Рапортом отказаться принимать железо на подотчет по причине отсутствия заводской документации (паспорта, формуляры, свидетельства об испытании и поверке)
2. Принять, организовать испытания. По итогам испытания - акт техсостояния, списание по непригодности.
3. Древнее оборудование может не соответствовать действующим стандартам...

рапортом отказаться даже прикасаться к несертифицированным девайсам, ибо специальная пожарно-техническая продукция!

Ну, и под занавес, явки и пароли того "гения от ЧМС", которому вообще ЭТО
Цитата valldar ()
их хотят использовать по назначению
пришло в голову?


Сообщение отредактировал Kotoff001 - Четверг, 17.03.2016, 01:30
 
gdzsДата: Четверг, 17.03.2016, 05:01 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 19
Статус: Offline
Присоединяюсь к коллеге. Основное в этом случае это не соответствие требований к аппаратов ГОСТ Р 53255-2009
Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний (подлежат обязательной сертификации) и состояние баллонов (освидетельствование). Если аппараты СССР, то это скорее всего АСВ-2, если позже АИР-317 оба аппарата не соответствуют требованиям ГОСТ - отсутствует подмасочное давление, а в случае АСВ еще и рабочее давление 200атм , а по ГОСТ 300
 
maxДата: Четверг, 17.03.2016, 09:24 | Сообщение # 5
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4316
Статус: Offline
напишите марку ДАСВ, сложно судить о аппаратах не зная их марки

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
Kotoff001Дата: Четверг, 17.03.2016, 14:48 | Сообщение # 6
Управление
оттаптыватель мозолей
Группа: Проверенные
Сообщений: 319
Статус: Offline
max, а не факт, что это ДАСВ! Может, ДАСК, типа КИП-8?
Хотя, какая по большому счету разница?
Законные варианты решения проблемы озвучены.
 
МasterДата: Четверг, 17.03.2016, 18:42 | Сообщение # 7
Мастер(ст.) ГДЗС
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 270
Статус: Offline
там дефектовочная ведомость, заключение комиссии, справка, целый пакет документов. На каждый аппарат есть паспорт, РЭ (руководство по эксплуатации) на основании РЭ в котором указано, срок службы каждого узла, количество циклов наполнения, заключение о ремонтопригодности и т.д. От испытательного пункта заключение о запрете эксплуатации воздушных баллонов в связи с превышением циклов нагрузок или превышении установленного срока эксплуатации. Все эти справки, заключения, формуляры, копии паспортов и заключение местной комиссии о дальнейшей целесообразности применения. И в зависимости от бюджета дальнейшее списание. У нас: отряд-ГУ-РЦ-ГУ-отряд-списание

Пожар в подвале со сложной планировкой. Звено включилось в 12.00 обнаружило очаг пожара в 12.10. Найдите давление выхода.
 
Kotoff001Дата: Суббота, 19.03.2016, 03:43 | Сообщение # 8
Управление
оттаптыватель мозолей
Группа: Проверенные
Сообщений: 319
Статус: Offline
Назло тому ишаку апну- ка я нужную тему!
 
valldarДата: Среда, 23.03.2016, 15:04 | Сообщение # 9
Мастер(ст.) ГДЗС
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Статус: Offline
Все благодарю за содействие! Составил акты с соответствующими ссылками на госты и прочее.
 
01Александр01Дата: Понедельник, 18.07.2016, 17:18 | Сообщение # 10
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Offline
Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний (подлежат обязательной сертификации) и состояние баллонов (освидетельствование).
 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » ГАЗОДЫМОЗАЩИТНАЯ СЛУЖБА » Как списать дыхательный аппарат?