Как списать дыхательный аппарат?
| |
valldar | Дата: Среда, 16.03.2016, 10:57 | Сообщение # 1 |
Мастер(ст.) ГДЗС
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Статус: Оффлайн
| Аппараты 80-х годов выпуска С хранения, древние как говно мамонта. Они еще худо-бедно работают и их хотят использовать по назначению. Как их списать? На какой закон(нормы) ссылаться? Инструкций производителя никаких уже давно нет, аппараты советские. Может есть какие-то минимальные требования которым должен соответствовать ДАСВ? Если я просто пишу что они старые, это не аргумент.
|
|
|
|
12RUS | Дата: Четверг, 17.03.2016, 00:00 | Сообщение # 2 |
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Статус: Оффлайн
| Хм... Я бы сделал от простого: ок, давайте посмотрим, пройдут ли аппараты проверку № 1 ? Не прошел - заявка на запчасти - нет запчастей ? нет денег ? не существует завода на котором эти аппараты производили ? нет эксплуатационной документации на дыхательный аппарат (руководство по эксплуатации и паспорт) ? ок - заберите их к себе на склад обратно, пожалуйста. А так, тут уже этот вопрос поднимался: http://pojaru.net.ru/forum/18-1275-1
... а уж газодымозащитники, поверьте на слово, на пожаре в гамаках не отдыхают. (с) Владимир Санин. Большой пожар
|
|
|
|
Kotoff001 | Дата: Четверг, 17.03.2016, 01:23 | Сообщение # 3 |
Специальность не определена
оттаптыватель мозолей
Группа: Проверенные
Сообщений: 360
Статус: Оффлайн
| valldar, Смотрите в паспорте срок службы аппарата (не превышает, обычно, 15 лет). "Постановка СИЗОД с истекшим сроком эксплуатации в боевой расчет не допускается". Более того, комплектные баллоны... Освидетельствование нужно проводить. Манометры - поверять. Если аппараты не эксплуатировались, тогда перед постановкой в БР нужно провести расконсервацию, чистку и проверку №2. А проверку-то они могут и не пройти :-) Опять же, для древних аппаратов и ЗИП уже найти - проблема. Приказ ЧМС 555 говорит, что все обрудование перед принятием в эксплуатацию должно быть испытано. Где акты и протокол испытаний?
По сабжу - вариантов несколько: 1. Рапортом отказаться принимать железо на подотчет по причине отсутствия заводской документации (паспорта, формуляры, свидетельства об испытании и поверке) 2. Принять, организовать испытания. По итогам испытания - акт техсостояния, списание по непригодности. 3. Древнее оборудование может не соответствовать действующим стандартам...
рапортом отказаться даже прикасаться к несертифицированным девайсам, ибо специальная пожарно-техническая продукция!
Ну, и под занавес, явки и пароли того "гения от ЧМС", которому вообще ЭТО Цитата valldar ( ) их хотят использовать по назначению пришло в голову?
Сообщение отредактировал Kotoff001 - Четверг, 17.03.2016, 01:30 |
|
|
|
gdzs | Дата: Четверг, 17.03.2016, 05:01 | Сообщение # 4 |
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 19
Статус: Оффлайн
| Присоединяюсь к коллеге. Основное в этом случае это не соответствие требований к аппаратов ГОСТ Р 53255-2009 Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний (подлежат обязательной сертификации) и состояние баллонов (освидетельствование). Если аппараты СССР, то это скорее всего АСВ-2, если позже АИР-317 оба аппарата не соответствуют требованиям ГОСТ - отсутствует подмасочное давление, а в случае АСВ еще и рабочее давление 200атм , а по ГОСТ 300
|
|
|
|
max | Дата: Четверг, 17.03.2016, 09:24 | Сообщение # 5 |
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
| напишите марку ДАСВ, сложно судить о аппаратах не зная их марки
наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
|
|
|
|
Kotoff001 | Дата: Четверг, 17.03.2016, 14:48 | Сообщение # 6 |
Специальность не определена
оттаптыватель мозолей
Группа: Проверенные
Сообщений: 360
Статус: Оффлайн
| max, а не факт, что это ДАСВ! Может, ДАСК, типа КИП-8? Хотя, какая по большому счету разница? Законные варианты решения проблемы озвучены.
|
|
|
|
Мaster | Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:42 | Сообщение # 7 |
Мастер(ст.) ГДЗС
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 270
Статус: Оффлайн
| там дефектовочная ведомость, заключение комиссии, справка, целый пакет документов. На каждый аппарат есть паспорт, РЭ (руководство по эксплуатации) на основании РЭ в котором указано, срок службы каждого узла, количество циклов наполнения, заключение о ремонтопригодности и т.д. От испытательного пункта заключение о запрете эксплуатации воздушных баллонов в связи с превышением циклов нагрузок или превышении установленного срока эксплуатации. Все эти справки, заключения, формуляры, копии паспортов и заключение местной комиссии о дальнейшей целесообразности применения. И в зависимости от бюджета дальнейшее списание. У нас: отряд-ГУ-РЦ-ГУ-отряд-списание
Пожар в подвале со сложной планировкой. Звено включилось в 12.00 обнаружило очаг пожара в 12.10. Найдите давление выхода.
|
|
|
|
Kotoff001 | Дата: Суббота, 19.03.2016, 03:43 | Сообщение # 8 |
Специальность не определена
оттаптыватель мозолей
Группа: Проверенные
Сообщений: 360
Статус: Оффлайн
| Назло тому ишаку апну- ка я нужную тему!
|
|
|
|
valldar | Дата: Среда, 23.03.2016, 15:04 | Сообщение # 9 |
Мастер(ст.) ГДЗС
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Статус: Оффлайн
| Все благодарю за содействие! Составил акты с соответствующими ссылками на госты и прочее.
|
|
|
|
01Александр01 | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 17:18 | Сообщение # 10 |
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Оффлайн
| Техника пожарная. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний (подлежат обязательной сертификации) и состояние баллонов (освидетельствование).
|
|
|
|
|