Пожару - нет!
Главная | Противопожарные разрывы между строениями - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Понедельник, 24.07.2017, 19:37
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
15:27, 23.07.2017 Курилка............ сармат
01:11, 23.07.2017 Что будет дальше?........... svoloh
19:45, 19.07.2017 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... дорогуосилитидущий
20:51, 18.07.2017 Погибли Коллеги........... arhi
19:13, 18.07.2017 ИЩУ !!!........... AlexeyR
18:21, 18.07.2017 Возвращение военнослужащих в министерство обороны........... SVB
17:59, 18.07.2017 Хочу все знать!!!........... SVB
17:44, 18.07.2017 Планы пожаротушения........... SVB
22:44, 14.07.2017 С Днем Рождения!........... Брандмайор
19:48, 14.07.2017 Где бы вы хотели продолжить службу в случае реформы........... Karaton
23:25, 11.07.2017 Мир увлечений........... дорогуосилитидущий
16:32, 11.07.2017 Больничный лист........... дорогуосилитидущий
03:28, 11.07.2017 Связь........... 25
01:30, 10.07.2017 Обсуждение БУПО и УСПО 2017........... дорогуосилитидущий
18:54, 07.07.2017 Использование альпинистского снаряжения для спасения............ Korvet
17:29, 06.07.2017 муз.чатик........... дорогуосилитидущий
14:46, 06.07.2017 Размещение ПС 110кВ вблизи хвойного леса........... Bags86
09:21, 06.07.2017 получение диспетчерами ЦППС,ПСЧ допуска эл.безопасности........... позитрон
06:41, 02.07.2017 Пожарный надзор в многоэтажных жилых домах........... Kotoff001
17:58, 29.06.2017 Аттестация на офицерскую должность........... Bardak_Uliyanov

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Противопожарные разрывы между строениями (Обоснование противопожарных разрывов)
Противопожарные разрывы между строениями
vgusДата: Среда, 12.03.2014, 12:13 | Сообщение # 1
Научный сотрудник
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Попросили обосновать противопожарный разрыв между двумя строениями ИЖС. Оба строения кирпичные, одно из которых обшито пеноплексом, который закрыт 1см слоем штукатурки. Другое строение покрыто мягкой черепицец на деревянных стропилах и обрешетке. У меня получилось либо 12, либо 15м. В инете много мнений, особенно после искл. 11 табл. в 123-ФЗ. Я вижу обоснование так, а Вы?
Прикрепления: ___.docx(64Kb)
 
k10091954Дата: Среда, 12.03.2014, 23:51 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1000
Статус: Offline
Цитата vgus ()
У меня получилось либо 12, либо 15м.

Ну , Вы явно загнули.


служить бы рад, прислуживаться тошно
 
vgusДата: Четверг, 13.03.2014, 10:35 | Сообщение # 3
Научный сотрудник
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Ну почему!
ГОСТ 31251-2003. Ст. 4.4 Стенам, выполненным с внешней стороны из кирпича, бетона, железобетона и других, подобных по теплотехническим характеристикам негорючих материалов толщиной не менее 60 мм, со смонтированной на них классифицируемой системой утепления или отделкой, присваивается класс пожарной опасности этой системы или отделки.

Пеноплекс, сертификат: Г4, В3, Д3, Т4. Весь вопрос только в штукатурке, но без огневых испытаний по этому же ГОСТу сложно однозначно принять решение.
При том, на здании не выполнены противопожарные оконные разрывы, но для ИЖС это не является серьезным нарушением.
 
k10091954Дата: Суббота, 15.03.2014, 10:50 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1000
Статус: Offline
Цитата vgus ()
ГОСТ 31251-2003. Ст. 4.4 Стенам, выполненным с внешней стороны из кирпича, бетона, железобетона и других, подобных по теплотехническим характеристикам негорючих материалов толщиной не менее 60 мм, со смонтированной на них классифицируемой системой утепления или отделкой, присваивается класс пожарной опасности этой системы или отделки.

Вы сами ответили на свой вопрос, кто у нас тут самый "крайный" - ага штукатурка


служить бы рад, прислуживаться тошно
 
KaratonДата: Понедельник, 17.03.2014, 00:48 | Сообщение # 5
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1135
Статус: Offline
Цитата vgus ()
ГОСТ

Кстати о гостах. Предлагаю вниманию ссылку с небольшой заморочкой; приложение NormaCSnetDemo. Заморочка в том , что ДЕМО. Скачивайте , устанавливайте, пользуйтесь! Тут и противопожарные разрывы, и огнестойкость, и про крепость молока, мяса, свежесть водки и тд, и тп.
http://data.normacs.ru:8889/ , а это главная страница: http://normacs.ru/Doclist/folder/1033.html
Прикрепления: 9504309.png(135Kb)


Сообщение отредактировал Karaton - Понедельник, 17.03.2014, 02:57
 
vgusДата: Понедельник, 17.03.2014, 10:21 | Сообщение # 6
Научный сотрудник
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Но штукатурка менее 60 мм! Притом утеплитель положен на чистый кирпич, без клея, читай: с воздушным зазором!
Тот же ГОСТ:
10.3 Для стен, соответствующих 4.4 и 5.3, не имеющих систем утепления и отделки, указанных в области применения, или с отделкой из традиционных негорючих материалов и изделий (фасадной керамической плитки с массой менее 1 кг, кирпича, штукатурных, шпатлевочных и клеевых растворов) без воздушного зазора между отделкой и стеной допускается без испытаний устанавливать класс пожарной опасности К0.
10.4 Для стен, не соответствующих 10.3, для систем утепления и для отделки допускается без испытаний устанавливать класс пожарной опасности К3.
 
k10091954Дата: Понедельник, 17.03.2014, 14:42 | Сообщение # 7
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1000
Статус: Offline
Цитата vgus ()
Но штукатурка менее 60 мм! Притом утеплитель положен на чистый кирпич, без клея, читай: с воздушным зазором!

Дискутировать можно долго. Мое мнение - без воздушного зазора однозначно.
Если есть какие то сомнения, обращайтесь во ВНИИПО


служить бы рад, прислуживаться тошно
 
KaratonДата: Среда, 19.03.2014, 11:29 | Сообщение # 8
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1135
Статус: Offline
Цитата vgus ()
Попросили обосновать противопожарный разрыв между двумя строениями

http://base.garant.ru/5646727/15/ Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности. Раздел II Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и
эксплуатации поселений и городских округов. Глава 15. Требования пожарной безопасности
при градостроительной деятельности. Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.