Пожару - нет!
Главная | Противопожарные разрывы между строениями - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Понедельник, 20.02.2017, 09:18
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
07:56, 20.02.2017 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... artemkaflame
01:46, 20.02.2017 Курилка............ дорогуосилитидущий
21:28, 19.02.2017 Погибли Коллеги........... fantomas-555
21:25, 19.02.2017 С Днем Рождения!........... fantomas-555
21:02, 19.02.2017 водитель ПА постовой на посту безопасности........... Vedmak62
16:50, 19.02.2017 ИЩУ !!!........... arhi
05:51, 19.02.2017 есть вопрос по Приказу МЧС России от 28.12.2015 №700........... maydayss
02:03, 17.02.2017 Временное исполнение обязанностей по должности........... Kotoff001
15:07, 16.02.2017 Договорные подразделения ФПС........... Серж01
14:59, 16.02.2017 Поделитесь Должностными инструкциями НОВОГО ОБРАЗЦА........... vmm22
22:54, 15.02.2017 Входят ли годы учебы в ВУЗе при подсчете выслуги на ЕСВ........... k484
22:40, 15.02.2017 Коррупция в МЧС........... Сергей_112
18:12, 15.02.2017 Мотопомпы........... unfire01
22:10, 14.02.2017 Вопрос скорее к администрации сайта........... arhi
16:48, 13.02.2017 Реформа МЧС........... Stesso
19:18, 12.02.2017 компьютерные игры........... EMERCOM2801
13:20, 12.02.2017 Рыбаки Охотники........... dymok
23:04, 11.02.2017 Поделитесь ПТП........... cappuccino
19:02, 11.02.2017 Использование ПГ, находящихся на тер-рии част. собственности........... vasek34
18:14, 11.02.2017 Решения судов........... dymok

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Противопожарные разрывы между строениями (Обоснование противопожарных разрывов)
Противопожарные разрывы между строениями
vgusДата: Среда, 12.03.2014, 12:13 | Сообщение # 1
Научный сотрудник
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Попросили обосновать противопожарный разрыв между двумя строениями ИЖС. Оба строения кирпичные, одно из которых обшито пеноплексом, который закрыт 1см слоем штукатурки. Другое строение покрыто мягкой черепицец на деревянных стропилах и обрешетке. У меня получилось либо 12, либо 15м. В инете много мнений, особенно после искл. 11 табл. в 123-ФЗ. Я вижу обоснование так, а Вы?
Прикрепления: ___.docx(64Kb)
 
k10091954Дата: Среда, 12.03.2014, 23:51 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1000
Статус: Offline
Цитата vgus ()
У меня получилось либо 12, либо 15м.

Ну , Вы явно загнули.


служить бы рад, прислуживаться тошно
 
vgusДата: Четверг, 13.03.2014, 10:35 | Сообщение # 3
Научный сотрудник
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Ну почему!
ГОСТ 31251-2003. Ст. 4.4 Стенам, выполненным с внешней стороны из кирпича, бетона, железобетона и других, подобных по теплотехническим характеристикам негорючих материалов толщиной не менее 60 мм, со смонтированной на них классифицируемой системой утепления или отделкой, присваивается класс пожарной опасности этой системы или отделки.

Пеноплекс, сертификат: Г4, В3, Д3, Т4. Весь вопрос только в штукатурке, но без огневых испытаний по этому же ГОСТу сложно однозначно принять решение.
При том, на здании не выполнены противопожарные оконные разрывы, но для ИЖС это не является серьезным нарушением.
 
k10091954Дата: Суббота, 15.03.2014, 10:50 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1000
Статус: Offline
Цитата vgus ()
ГОСТ 31251-2003. Ст. 4.4 Стенам, выполненным с внешней стороны из кирпича, бетона, железобетона и других, подобных по теплотехническим характеристикам негорючих материалов толщиной не менее 60 мм, со смонтированной на них классифицируемой системой утепления или отделкой, присваивается класс пожарной опасности этой системы или отделки.

Вы сами ответили на свой вопрос, кто у нас тут самый "крайный" - ага штукатурка


служить бы рад, прислуживаться тошно
 
KaratonДата: Понедельник, 17.03.2014, 00:48 | Сообщение # 5
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1099
Статус: Offline
Цитата vgus ()
ГОСТ

Кстати о гостах. Предлагаю вниманию ссылку с небольшой заморочкой; приложение NormaCSnetDemo. Заморочка в том , что ДЕМО. Скачивайте , устанавливайте, пользуйтесь! Тут и противопожарные разрывы, и огнестойкость, и про крепость молока, мяса, свежесть водки и тд, и тп.
http://data.normacs.ru:8889/ , а это главная страница: http://normacs.ru/Doclist/folder/1033.html
Прикрепления: 9504309.png(135Kb)


Сообщение отредактировал Karaton - Понедельник, 17.03.2014, 02:57
 
vgusДата: Понедельник, 17.03.2014, 10:21 | Сообщение # 6
Научный сотрудник
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Но штукатурка менее 60 мм! Притом утеплитель положен на чистый кирпич, без клея, читай: с воздушным зазором!
Тот же ГОСТ:
10.3 Для стен, соответствующих 4.4 и 5.3, не имеющих систем утепления и отделки, указанных в области применения, или с отделкой из традиционных негорючих материалов и изделий (фасадной керамической плитки с массой менее 1 кг, кирпича, штукатурных, шпатлевочных и клеевых растворов) без воздушного зазора между отделкой и стеной допускается без испытаний устанавливать класс пожарной опасности К0.
10.4 Для стен, не соответствующих 10.3, для систем утепления и для отделки допускается без испытаний устанавливать класс пожарной опасности К3.
 
k10091954Дата: Понедельник, 17.03.2014, 14:42 | Сообщение # 7
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1000
Статус: Offline
Цитата vgus ()
Но штукатурка менее 60 мм! Притом утеплитель положен на чистый кирпич, без клея, читай: с воздушным зазором!

Дискутировать можно долго. Мое мнение - без воздушного зазора однозначно.
Если есть какие то сомнения, обращайтесь во ВНИИПО


служить бы рад, прислуживаться тошно
 
KaratonДата: Среда, 19.03.2014, 11:29 | Сообщение # 8
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1099
Статус: Offline
Цитата vgus ()
Попросили обосновать противопожарный разрыв между двумя строениями

http://base.garant.ru/5646727/15/ Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности. Раздел II Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и
эксплуатации поселений и городских округов. Глава 15. Требования пожарной безопасности
при градостроительной деятельности. Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.