Пожару - нет!
Главная | Противопожарные разрывы между строениями - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Пятница, 19.04.2024, 22:50
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
03:20, 19.04.2024 водитель ПА постовой на посту безопасности........... Kuza
16:39, 02.04.2024 Требуется или нет автоматическая АУПТ для кладовой резины?........... sergtr
09:57, 26.03.2024 МТО........... Skautlinc
05:06, 12.02.2024 Погибли Коллеги........... Kuza
14:55, 09.02.2024 Как предоставлять отчет-распечатку о всех поступивших тревож........... Beliash
17:44, 08.02.2024 Нарушение ПБ при эксплуатации вентиляции........... sergtr
01:12, 19.01.2024 дневальство в не рабочее время........... 6ogps
03:17, 08.10.2023 Плюшкин захламил общий коридор в коммуналке........... mastergdzs23
13:05, 03.10.2023 Не хватает водителей........... Alex82
13:45, 27.09.2023 Покупка линолеума, чтобы не было пожара........... Dmitriy1975
13:38, 10.09.2023 аттестация........... fortfort
17:05, 04.09.2023 Вопросы о работе/обучении........... Alex82
00:22, 29.08.2023 Очаг возгорания?........... Дарья
12:18, 26.08.2023 обмундирование пожарного........... Alex82
07:48, 26.08.2023 Вступление в профсоюз - Опрос............ Alex82
20:10, 24.08.2023 оперативное подчинение........... Alex82
19:59, 24.08.2023 Зарплата........... Alex82
18:12, 24.08.2023 +7 дней к отпуску РАБОТНИКОВ........... Alex82
14:40, 24.08.2023 Объяснительные на все случаи жизни........... Alex82
17:01, 08.08.2023 Обращение в МЧС по проверке пожарных норм с соседним домом........... mastergdzs23

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi  
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Противопожарные разрывы между строениями (Обоснование противопожарных разрывов)
Противопожарные разрывы между строениями
vgusДата: Среда, 12.03.2014, 12:13 | Сообщение # 1
Научный сотрудник
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Оффлайн
Попросили обосновать противопожарный разрыв между двумя строениями ИЖС. Оба строения кирпичные, одно из которых обшито пеноплексом, который закрыт 1см слоем штукатурки. Другое строение покрыто мягкой черепицец на деревянных стропилах и обрешетке. У меня получилось либо 12, либо 15м. В инете много мнений, особенно после искл. 11 табл. в 123-ФЗ. Я вижу обоснование так, а Вы?
Прикрепления: ___.docx (63.8 Kb)
 
k10091954Дата: Среда, 12.03.2014, 23:51 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
Цитата vgus ()
У меня получилось либо 12, либо 15м.

Ну , Вы явно загнули.


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
vgusДата: Четверг, 13.03.2014, 10:35 | Сообщение # 3
Научный сотрудник
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Оффлайн
Ну почему!
ГОСТ 31251-2003. Ст. 4.4 Стенам, выполненным с внешней стороны из кирпича, бетона, железобетона и других, подобных по теплотехническим характеристикам негорючих материалов толщиной не менее 60 мм, со смонтированной на них классифицируемой системой утепления или отделкой, присваивается класс пожарной опасности этой системы или отделки.

Пеноплекс, сертификат: Г4, В3, Д3, Т4. Весь вопрос только в штукатурке, но без огневых испытаний по этому же ГОСТу сложно однозначно принять решение.
При том, на здании не выполнены противопожарные оконные разрывы, но для ИЖС это не является серьезным нарушением.
 
k10091954Дата: Суббота, 15.03.2014, 10:50 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
Цитата vgus ()
ГОСТ 31251-2003. Ст. 4.4 Стенам, выполненным с внешней стороны из кирпича, бетона, железобетона и других, подобных по теплотехническим характеристикам негорючих материалов толщиной не менее 60 мм, со смонтированной на них классифицируемой системой утепления или отделкой, присваивается класс пожарной опасности этой системы или отделки.

Вы сами ответили на свой вопрос, кто у нас тут самый "крайный" - ага штукатурка


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
KaratonДата: Понедельник, 17.03.2014, 00:48 | Сообщение # 5
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1171
Статус: Оффлайн
Цитата vgus ()
ГОСТ

Кстати о гостах. Предлагаю вниманию ссылку с небольшой заморочкой; приложение NormaCSnetDemo. Заморочка в том , что ДЕМО. Скачивайте , устанавливайте, пользуйтесь! Тут и противопожарные разрывы, и огнестойкость, и про крепость молока, мяса, свежесть водки и тд, и тп.
http://data.normacs.ru:8889/ , а это главная страница: http://normacs.ru/Doclist/folder/1033.html
Прикрепления: 9504309.png (134.9 Kb)


Сообщение отредактировал Karaton - Понедельник, 17.03.2014, 02:57
 
vgusДата: Понедельник, 17.03.2014, 10:21 | Сообщение # 6
Научный сотрудник
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Оффлайн
Но штукатурка менее 60 мм! Притом утеплитель положен на чистый кирпич, без клея, читай: с воздушным зазором!
Тот же ГОСТ:
10.3 Для стен, соответствующих 4.4 и 5.3, не имеющих систем утепления и отделки, указанных в области применения, или с отделкой из традиционных негорючих материалов и изделий (фасадной керамической плитки с массой менее 1 кг, кирпича, штукатурных, шпатлевочных и клеевых растворов) без воздушного зазора между отделкой и стеной допускается без испытаний устанавливать класс пожарной опасности К0.
10.4 Для стен, не соответствующих 10.3, для систем утепления и для отделки допускается без испытаний устанавливать класс пожарной опасности К3.
 
k10091954Дата: Понедельник, 17.03.2014, 14:42 | Сообщение # 7
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
Цитата vgus ()
Но штукатурка менее 60 мм! Притом утеплитель положен на чистый кирпич, без клея, читай: с воздушным зазором!

Дискутировать можно долго. Мое мнение - без воздушного зазора однозначно.
Если есть какие то сомнения, обращайтесь во ВНИИПО


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
KaratonДата: Среда, 19.03.2014, 11:29 | Сообщение # 8
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1171
Статус: Оффлайн
Цитата vgus ()
Попросили обосновать противопожарный разрыв между двумя строениями

http://base.garant.ru/5646727/15/ Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности. Раздел II Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и
эксплуатации поселений и городских округов. Глава 15. Требования пожарной безопасности
при градостроительной деятельности. Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.


Сообщение отредактировал Karaton - Среда, 19.03.2014, 11:30
 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Противопожарные разрывы между строениями (Обоснование противопожарных разрывов)