Пожару - нет!
Главная | Бирка и порядковый номер на огнетушителе - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Понедельник, 27.02.2017, 09:37
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
01:03, 27.02.2017 Пожары........... дорогуосилитидущий
18:59, 26.02.2017 Курилка............ EMERCOM2801
21:31, 25.02.2017 Входят ли годы учебы в ВУЗе при подсчете выслуги на ЕСВ........... k484
10:51, 25.02.2017 муз.чатик........... дорогуосилитидущий
04:38, 25.02.2017 Почему тушили водой, а не пеной?........... ayur_88
20:11, 24.02.2017 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... сармат
16:28, 24.02.2017 водитель ПА постовой на посту безопасности........... asimyt
05:07, 24.02.2017 Временное исполнение обязанностей по должности........... Kotoff001
20:07, 23.02.2017 Пенсия........... Гачин
15:38, 23.02.2017 ВВК вопрос по зрению........... Obsidian
14:27, 23.02.2017 НК и ЛС........... arhi
01:16, 23.02.2017 "Международный мужской день"........... дорогуосилитидущий
00:57, 23.02.2017 Приём на службу (работу) сотрудников (работников) в 2017г............ дорогуосилитидущий
12:36, 20.02.2017 ИЩУ !!!........... arhi
21:28, 19.02.2017 Погибли Коллеги........... fantomas-555
21:25, 19.02.2017 С Днем Рождения!........... fantomas-555
05:51, 19.02.2017 есть вопрос по Приказу МЧС России от 28.12.2015 №700........... maydayss
15:07, 16.02.2017 Договорные подразделения ФПС........... Серж01
14:59, 16.02.2017 Поделитесь Должностными инструкциями НОВОГО ОБРАЗЦА........... vmm22
22:40, 15.02.2017 Коррупция в МЧС........... Сергей_112

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Бирка и порядковый номер на огнетушителе
Бирка и порядковый номер на огнетушителе
норманДата: Пятница, 19.09.2014, 10:57 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Offline
Коллеги, добрый день! Не один день пытаюсь найти на просторах Интернета ссылку на первоисточники такой информации как форма и содежание "бирки на огнетушитель" и как и куда правильно наносить номер на огнетушитель (тот, который "белой краской")? Ни в №69 ФЗ от 21.12.94, ни в №390 от25.04.2012, ни в ППБ-01-03 от 18.06.2003 ничего конкретного не нашёл. Подскажите пожалуйста (...у нас ОУ-1, 2 и 3)
 
maxДата: Пятница, 19.09.2014, 11:01 | Сообщение # 2
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4179
Статус: Offline
норман, присандальте на дно, белой краской порядковый номер и занесите в журнал учета огнетушителей, скотч со временем отклеится, а краска нет., либо зайдите в ОНД и спросите, должны подсказать как сделать согласно норм которыми они пользуются

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
норманДата: Пятница, 19.09.2014, 11:04 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Offline
Спрашивал - отправили к нормативным документам..
 
maxДата: Пятница, 19.09.2014, 11:14 | Сообщение # 4
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4179
Статус: Offline
...хм, мда, профессионально....Спросил у нашего ОНД, НПА не регламентирует, это теоритически, а практически краской, лучше белой, в районе таблички с ТТХ, датой изготовления, и Инструкцией.либо сверху, либо ниже нее

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
норманДата: Пятница, 19.09.2014, 11:43 | Сообщение # 5
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Offline
Да вот то-то и оно, то что я не смог ничего конкретного найти в НПА, а мне говорят, что цифры номера должны иметь определённый размер и толщину шрифта...., а бирка должна иметь размер 60х40 мм. Откуда взяли??

Добавлено (19.09.2014, 11:43)
---------------------------------------------
Да вот то-то и оно, то что я не смог ничего конкретного найти в НПА, а мне говорят, что цифры номера должны иметь определённый размер и толщину шрифта...., а бирка должна иметь размер 60х40 мм. Откуда взяли??

 
maxДата: Пятница, 19.09.2014, 11:45 | Сообщение # 6
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4179
Статус: Offline
норман, хм, интересно, ну выяснить подобное, при отказе выполнения своих обязанностей ОНДшниками, по другому не счкажешь, только через предписание, там они указывают пункт и № НПА

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
норманДата: Пятница, 19.09.2014, 12:21 | Сообщение # 7
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Offline
Значит никаких определённых НПА требований не существует .....То есть, видимо, придётся сделать как самому кажется правильно, а потом посмотреть что укажет инспектор в акте?? Ну что же - самый надёжный вариант!! (всё равно ещё какие-то нарушения будут). Спасибо!
 
Vladimir53Дата: Пятница, 19.09.2014, 13:47 | Сообщение # 8
Зам. начальника части
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 762
Статус: Offline
номер огнетушителя==> Правила ппротивопожарного режима п.475;477.
а так же СП9.13130.2009 п.41.33
этикетка ==>СП9.13130.2009 п.4.5.2
Шрифт и цвет номера не регламентирован.
Раньше номер д.б. беелым, сейчас это требование упразднено.


Владимир
 
maxДата: Пятница, 19.09.2014, 15:59 | Сообщение # 9
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4179
Статус: Offline
Vladimir53, спасибо, но там не регламентирован вопрос,который стоит во главе.

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
Vladimir53Дата: Пятница, 19.09.2014, 16:23 | Сообщение # 10
Зам. начальника части
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 762
Статус: Offline
Нормы предписывают пронумеровать огнетушитель , а где -прово владельца.
Бирка не требуется , а вот маркировка печати расписана.
Пункты норм привел выше.


Владимир
 
норманДата: Пятница, 19.09.2014, 18:27 | Сообщение # 11
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Offline
В СП9.13130.2009 п. 4.5.2. говорится об отметке на этикетке только в случае вскрытия огнетушителя, а в п 4.5.1 об отметке на этикетке или бирке при техническом обслуживании. У нас ОУ-1,2 и 3 - вскрывать я их не собираюсь, через 5 лет лучше купить новые.
 
БрандмайорДата: Пятница, 19.09.2014, 19:51 | Сообщение # 12
Специальность не определена
всё вижу
Группа: Модераторы
Сообщений: 118
Статус: Offline
норман, а Вы связаны с ВС РФ? Термины и значения знакомые используете: "цифры номера должны иметь определённый размер и толщину шрифта...., а бирка должна иметь размер 60х40 мм.". В свое время в ВС РФ был легендарный приказ МО РФ 1995 года № 322, в котором был прописан цвет, размер, толщина и место нанесения цифр порядковых номеров на корпусах (баллонах) огнетушителей. Размер "бирки" и текст в них, уточнялись уже дополнительными указаниями.
 
норманДата: Суббота, 20.09.2014, 12:47 | Сообщение # 13
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Offline
Цитата Брандмайор ()
а Вы связаны с ВС РФ?

Да, косвенно связаны, находимся на территории гарнизона.....Кажется нашёл откуда эти "требования" - они вытащены из какого-то сайта типа "в помощь командиру роты". То есть никакого отношения "размеры шрифта бирки" к НПА не имеют. Может быть нас просто "проверяют на вшивость". Ну что же пусть проверяют, буду держать оборону!
И всё же:
Цитата Vladimir53 ()
Раньше номер д.б. беелым, сейчас это требование упразднено
- когда и каким НПА упразднено? Да и бирка всё же какая- то должна быть?
 
БрандмайорДата: Суббота, 20.09.2014, 14:51 | Сообщение # 14
Специальность не определена
всё вижу
Группа: Модераторы
Сообщений: 118
Статус: Offline
Норман, в настоящее время, в условиях действующего Госконтракта 2013 года № 197/3К/2013/ДРГЗ, проведение технического обслуживания огнетушителей (а в перечень ТО согласно СП 9.13130.2009 входят: периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания, перезарядка) возложены на местные подразделения ОАО "Славянка". ТО проводят организации-соисполнители (имеющие лицензию на данный вид работ) по отдельным договорам с ОАО "Славянка" и они же ( т.е. организации-соисполнители) наклеивают свои этикетки (закрепляют бирки). Ваша задача - учесть огнетушители и нанести на корпуса (балоны) порядковые номера. Про наличие эксплуатационных паспортов на огнетушители не забудьте. Ну и затем самое главное - добиться от ОАО "Славянка" выполнения взятых по Гос. контракту обязательств.
 
норманДата: Понедельник, 22.09.2014, 09:30 | Сообщение # 15
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Offline
Мы - муниципальное учреждение, так что со Славянкой дел не имеем (пока). Но, Госконтракт изучу, Спасибо!
 
БрандмайорДата: Понедельник, 22.09.2014, 21:35 | Сообщение # 16
Специальность не определена
всё вижу
Группа: Модераторы
Сообщений: 118
Статус: Offline
норман, действие Госконтракта 2013 года № 197/3К/2013/ДРГЗ распространяется только на объекты ВС РФ.
 
норманДата: Среда, 24.09.2014, 10:20 | Сообщение # 17
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Offline
Понятно, спасибо!
 
01Александр01Дата: Четверг, 19.05.2016, 11:11 | Сообщение # 18
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Offline
Вот так надо :
номер огнетушителя==> Правила ппротивопожарного режима п.475;477.
а так же СП9.13130.2009 п.41.33
этикетка ==>СП9.13130.2009 п.4.5.2
Шрифт и цвет номера не регламентирован.
Раньше номер д.б. беелым, сейчас это требование упразднено.
 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СПЕЦЫ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН » Бирка и порядковый номер на огнетушителе
Страница 1 из 11
Поиск:



Создано пользователями сайта Пожару-нет © 2017 службы мониторинга серверов