Пожару - нет!
Главная | Бирка и порядковый номер на огнетушителе - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Понедельник, 25.11.2024, 02:58
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
15:35, 08.11.2024 Помогите с определением категории взрывопожарной опасности........... ZGT
09:41, 27.10.2024 Курилка............ dymok
02:32, 23.10.2024 Погибли Коллеги........... Kuza
23:37, 06.10.2024 подключение адресных извещателей........... Алекx
07:12, 03.10.2024 Внешний вид........... Некто112
21:31, 25.09.2024 Сроки выслуги и льготная пенсия............ NeGGaTiV
16:30, 19.09.2024 Начальники ГУ........... voditel20221
15:01, 05.09.2024 Дополнительные отпуска за выслугу........... Группакадров
13:29, 19.08.2024 Диспетчер........... OKSY
10:33, 19.08.2024 право на максимальную пеесию........... OKSY
06:23, 12.07.2024 Приказ о награждении 277-к........... AB142536
18:34, 30.05.2024 Документация по пожарной безопасности........... ddd
17:58, 30.05.2024 Тех паспорт на АП Омега........... msk_gdzs_01
18:10, 18.05.2024 Не хватает водителей........... voditel20221
13:36, 17.05.2024 Расчёт заработной платы........... ddd
10:37, 16.05.2024 FireSoft - программы для пожарной охраны........... ddd
09:51, 23.04.2024 Почему стало так много пожаров на производстве?........... dymok
03:20, 19.04.2024 водитель ПА постовой на посту безопасности........... Kuza
16:39, 02.04.2024 Требуется или нет автоматическая АУПТ для кладовой резины?........... sergtr
09:57, 26.03.2024 МТО........... Skautlinc

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi  
Бирка и порядковый номер на огнетушителе
норманДата: Пятница, 19.09.2014, 10:57 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Оффлайн
Коллеги, добрый день! Не один день пытаюсь найти на просторах Интернета ссылку на первоисточники такой информации как форма и содежание "бирки на огнетушитель" и как и куда правильно наносить номер на огнетушитель (тот, который "белой краской")? Ни в №69 ФЗ от 21.12.94, ни в №390 от25.04.2012, ни в ППБ-01-03 от 18.06.2003 ничего конкретного не нашёл. Подскажите пожалуйста (...у нас ОУ-1, 2 и 3)
 
maxДата: Пятница, 19.09.2014, 11:01 | Сообщение # 2
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
норман, присандальте на дно, белой краской порядковый номер и занесите в журнал учета огнетушителей, скотч со временем отклеится, а краска нет., либо зайдите в ОНД и спросите, должны подсказать как сделать согласно норм которыми они пользуются

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
норманДата: Пятница, 19.09.2014, 11:04 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Оффлайн
Спрашивал - отправили к нормативным документам..
 
maxДата: Пятница, 19.09.2014, 11:14 | Сообщение # 4
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
...хм, мда, профессионально....Спросил у нашего ОНД, НПА не регламентирует, это теоритически, а практически краской, лучше белой, в районе таблички с ТТХ, датой изготовления, и Инструкцией.либо сверху, либо ниже нее

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
норманДата: Пятница, 19.09.2014, 11:43 | Сообщение # 5
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Оффлайн
Да вот то-то и оно, то что я не смог ничего конкретного найти в НПА, а мне говорят, что цифры номера должны иметь определённый размер и толщину шрифта...., а бирка должна иметь размер 60х40 мм. Откуда взяли??

Добавлено (19.09.2014, 11:43)
---------------------------------------------
Да вот то-то и оно, то что я не смог ничего конкретного найти в НПА, а мне говорят, что цифры номера должны иметь определённый размер и толщину шрифта...., а бирка должна иметь размер 60х40 мм. Откуда взяли??

 
maxДата: Пятница, 19.09.2014, 11:45 | Сообщение # 6
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
норман, хм, интересно, ну выяснить подобное, при отказе выполнения своих обязанностей ОНДшниками, по другому не счкажешь, только через предписание, там они указывают пункт и № НПА

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
норманДата: Пятница, 19.09.2014, 12:21 | Сообщение # 7
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Оффлайн
Значит никаких определённых НПА требований не существует .....То есть, видимо, придётся сделать как самому кажется правильно, а потом посмотреть что укажет инспектор в акте?? Ну что же - самый надёжный вариант!! (всё равно ещё какие-то нарушения будут). Спасибо!
 
Vladimir53Дата: Пятница, 19.09.2014, 13:47 | Сообщение # 8
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
номер огнетушителя==> Правила ппротивопожарного режима п.475;477.
а так же СП9.13130.2009 п.41.33
этикетка ==>СП9.13130.2009 п.4.5.2
Шрифт и цвет номера не регламентирован.
Раньше номер д.б. беелым, сейчас это требование упразднено.


Владимир
 
maxДата: Пятница, 19.09.2014, 15:59 | Сообщение # 9
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
Vladimir53, спасибо, но там не регламентирован вопрос,который стоит во главе.

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
Vladimir53Дата: Пятница, 19.09.2014, 16:23 | Сообщение # 10
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
Нормы предписывают пронумеровать огнетушитель , а где -прово владельца.
Бирка не требуется , а вот маркировка печати расписана.
Пункты норм привел выше.


Владимир
 
норманДата: Пятница, 19.09.2014, 18:27 | Сообщение # 11
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Оффлайн
В СП9.13130.2009 п. 4.5.2. говорится об отметке на этикетке только в случае вскрытия огнетушителя, а в п 4.5.1 об отметке на этикетке или бирке при техническом обслуживании. У нас ОУ-1,2 и 3 - вскрывать я их не собираюсь, через 5 лет лучше купить новые.
 
БрандмайорДата: Пятница, 19.09.2014, 19:51 | Сообщение # 12
Специальность не определена
всё вижу
Группа: Модераторы
Сообщений: 141
Статус: Оффлайн
норман, а Вы связаны с ВС РФ? Термины и значения знакомые используете: "цифры номера должны иметь определённый размер и толщину шрифта...., а бирка должна иметь размер 60х40 мм.". В свое время в ВС РФ был легендарный приказ МО РФ 1995 года № 322, в котором был прописан цвет, размер, толщина и место нанесения цифр порядковых номеров на корпусах (баллонах) огнетушителей. Размер "бирки" и текст в них, уточнялись уже дополнительными указаниями.
 
норманДата: Суббота, 20.09.2014, 12:47 | Сообщение # 13
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Оффлайн
Цитата Брандмайор ()
а Вы связаны с ВС РФ?

Да, косвенно связаны, находимся на территории гарнизона.....Кажется нашёл откуда эти "требования" - они вытащены из какого-то сайта типа "в помощь командиру роты". То есть никакого отношения "размеры шрифта бирки" к НПА не имеют. Может быть нас просто "проверяют на вшивость". Ну что же пусть проверяют, буду держать оборону!
И всё же:
Цитата Vladimir53 ()
Раньше номер д.б. беелым, сейчас это требование упразднено
- когда и каким НПА упразднено? Да и бирка всё же какая- то должна быть?
 
БрандмайорДата: Суббота, 20.09.2014, 14:51 | Сообщение # 14
Специальность не определена
всё вижу
Группа: Модераторы
Сообщений: 141
Статус: Оффлайн
Норман, в настоящее время, в условиях действующего Госконтракта 2013 года № 197/3К/2013/ДРГЗ, проведение технического обслуживания огнетушителей (а в перечень ТО согласно СП 9.13130.2009 входят: периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания, перезарядка) возложены на местные подразделения ОАО "Славянка". ТО проводят организации-соисполнители (имеющие лицензию на данный вид работ) по отдельным договорам с ОАО "Славянка" и они же ( т.е. организации-соисполнители) наклеивают свои этикетки (закрепляют бирки). Ваша задача - учесть огнетушители и нанести на корпуса (балоны) порядковые номера. Про наличие эксплуатационных паспортов на огнетушители не забудьте. Ну и затем самое главное - добиться от ОАО "Славянка" выполнения взятых по Гос. контракту обязательств.
 
норманДата: Понедельник, 22.09.2014, 09:30 | Сообщение # 15
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Оффлайн
Мы - муниципальное учреждение, так что со Славянкой дел не имеем (пока). Но, Госконтракт изучу, Спасибо!
 
БрандмайорДата: Понедельник, 22.09.2014, 21:35 | Сообщение # 16
Специальность не определена
всё вижу
Группа: Модераторы
Сообщений: 141
Статус: Оффлайн
норман, действие Госконтракта 2013 года № 197/3К/2013/ДРГЗ распространяется только на объекты ВС РФ.
 
норманДата: Среда, 24.09.2014, 10:20 | Сообщение # 17
Специальность не определена
Майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Статус: Оффлайн
Понятно, спасибо!
 
01Александр01Дата: Четверг, 19.05.2016, 11:11 | Сообщение # 18
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 100
Статус: Оффлайн
Вот так надо :
номер огнетушителя==> Правила ппротивопожарного режима п.475;477.
а так же СП9.13130.2009 п.41.33
этикетка ==>СП9.13130.2009 п.4.5.2
Шрифт и цвет номера не регламентирован.
Раньше номер д.б. беелым, сейчас это требование упразднено.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Создано пользователями сайта Пожару-нет © 2024 Яндекс.Метрика