Пожару - нет!
Главная | РИП - кто обязан проверять - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Суббота, 21.07.2018, 11:00
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
09:31, 21.07.2018 Курилка............ Igorь
00:56, 21.07.2018 Пожары........... дорогуосилитидущий
14:24, 19.07.2018 Мир увлечений........... дорогуосилитидущий
12:04, 13.07.2018 С Днем Рождения!........... dymok
14:52, 10.07.2018 Помогите в поиске рефератов........... k10091954
10:51, 09.07.2018 Установка для сушки пожарных рукавов........... max
10:40, 09.07.2018 +7 дней к отпуску РАБОТНИКОВ........... max
13:42, 06.07.2018 Фотолюминесцентные эвакуационные системы ГОСТ Р12.2.143-2009........... priezzhevkirill0
13:32, 06.07.2018 Детский дом в поселке Рассвет или закат ГПНа?........... priezzhevkirill0
16:37, 03.07.2018 Лишают водителей в формировании досрочной пенсии............ igori68
14:16, 29.06.2018 Комплект тестовых приборов КТП-1. Отзывы........... Serzh_82
08:29, 27.06.2018 гидроиспытание стац систем пожаротушения........... max
09:01, 26.06.2018 Пенсия........... сармат
10:04, 25.06.2018 Пожарная колонка........... Vladimir53
22:12, 24.06.2018 Наряд вне подразделения.............. дорогуосилитидущий
10:46, 24.06.2018 ГЖС 2018........... xakep
10:43, 24.06.2018 Ищу рефераты на обучения в Подольске........... maximlev84
12:33, 21.06.2018 Аттестации газодымозащитников............ max
23:06, 17.06.2018 Приказ Пучкова про 100 000 семьям с 4-мя и более детьми............ Longdays
09:34, 15.06.2018 Перевод на должность без твоего согласия........... сармат

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: dymok, arhi, Брандмайор  
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » Выскажись на волнующую тему! » РИП - кто обязан проверять (Что делать, чтоб организации обеспечили себя РИПОМ)
РИП - кто обязан проверять
Stranger95Дата: Понедельник, 03.02.2014, 14:29 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 98
Статус: Offline
Кто в организациях бывает ответственным по переходу на РИП? Кто обязан обеспечить их себе?
Например: если в СЗН (школы к примеру) не оборудованы Рипом, кому написать надо? Что делать отряду по Вашему?
Вопрос конечно необычный, но очень нежен ответ.
С уважением Р.!

Добавлено (03.02.2014, 14:29)
---------------------------------------------
Какой нибудь нормативный акт или ссылку сделать, очень помогли бы ребята..............

 
k10091954Дата: Среда, 05.02.2014, 00:07 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1008
Статус: Offline
Вопрос конечно интересный. Я так понимаю, что РИП это резервный источник питания. Данным устройством должны быть оборудованы все системы безопасности, а их работа должна обеспечиваться в течении необходимого времени.
Теперь,кому надо писать, - естественно руководителю объекта.


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
прилежныйДата: Среда, 05.02.2014, 11:24 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 216
Статус: Offline
Ну если РИП это то, о чем говорит k10091954, то в НПБ 88-2001 про электропитание говорится:
14. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ
14.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в пп. 14.3, 14.4.
14.2. Питание электроприемников следует осуществлять согласно ПУЭ с учетом требований пп. 14.3, 14.4.
14.3. При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в п. 14.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме “Тревога” не менее 3 ч.
14.4*. При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание электроприемников, указанных в п. 14.1, от двух независимых источников допускается осуществлять их питание от одного источника – от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения.
14.5. Место размещения устройства автоматического ввода резерва централизованно на вводах электроприемников автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации или децентрализованно у электроприемников I категории надежности электроснабжения определяется в зависимости от взаиморасположения и условий прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
14.6. Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения, имеющих включаемый автоматически технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насосов), устройство автоматического ввода резерва не требуется.
14.7. В установках водопенного пожаротушения в качестве резервного питания допускается применение дизельных электростанций.
14.8. В случае питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации от резервного ввода допускается при необходимости обеспечивать электропитание указанных электроприемников за счет отключения на объекте электроприемников II и III категории надежности электроснабжения.
14.9. Защиту электрических цепей автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ.
Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.
НПБ 88-2002, если верить одному известному сайту еще никто не отменял)))
Цитата Stranger95 ()
Кто в организациях бывает ответственным по переходу на РИП

п. 61 Правил противопожарного режим в РФ гласит:
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем про-тиводымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по по-жарной безопасности и (или) специальных технических условий.
На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.)
 
Stranger95Дата: Среда, 05.02.2014, 21:29 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 98
Статус: Offline
Спасибо большое!
Помогло!
В случае необходимости напишу еще ))
 
k10091954Дата: Четверг, 06.02.2014, 13:56 | Сообщение # 5
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1008
Статус: Offline
Цитата прилежный ()
то в НПБ 88-2001 про электропитание говорится:

Руководствоваться нужно все-таки не НПБ-88-2001, а

- СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования.
- СП5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
- СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
Stranger95Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:26 | Сообщение # 6
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 98
Статус: Offline
Спасибо, все нормально теперь)
 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » Выскажись на волнующую тему! » РИП - кто обязан проверять (Что делать, чтоб организации обеспечили себя РИПОМ)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:



Создано пользователями сайта Пожару-нет © 2018 службы мониторинга серверов