Пожару - нет!
Главная | РИП - кто обязан проверять - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Воскресенье, 15.06.2025, 02:19
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
23:32, 14.06.2025 Сроки выслуги и льготная пенсия............ sergtr
04:23, 04.06.2025 Погибли Коллеги........... Kuza
09:41, 19.05.2025 Причина пожара........... mastergdzs23
17:18, 18.05.2025 Причина пожара........... Fatimahon2014
00:36, 12.05.2025 Как определяют крупные пожары зарубежом?........... VistaSV30
10:19, 24.04.2025 Расширение системы поиска по пожарным сайтам, кидаем ссылки!........... Avesta1090
10:23, 18.03.2025 Компрессор для заправки огнетушителей и баллонов ВД 300 Бар........... Commandos
16:02, 16.03.2025 Нужна помощь с путями эвакуации............. Wars
07:50, 09.03.2025 Проезд в отпуске........... mastergdzs23
22:31, 22.02.2025 ❗ Компрессор высокого давления квд 300 бар с Автоотключением........... max
22:29, 22.02.2025 ГДЗС........... max
17:32, 22.01.2025 Перевод в другой караул........... NeGGaTiV
20:27, 10.01.2025 Противодымная вентиляция расстояние до окон........... sergtr
22:50, 18.12.2024 Инспекторские проверки ГУ МЧС........... Вовчик
21:47, 14.12.2024 Премия........... voditel20221
15:35, 08.11.2024 Помогите с определением категории взрывопожарной опасности........... ZGT
09:41, 27.10.2024 Курилка............ dymok
23:37, 06.10.2024 подключение адресных извещателей........... Алекx
07:12, 03.10.2024 Внешний вид........... Некто112
16:30, 19.09.2024 Начальники ГУ........... voditel20221

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: dymok, arhi, Брандмайор  
РИП - кто обязан проверять
Stranger95Дата: Понедельник, 03.02.2014, 14:29 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 98
Статус: Оффлайн
Кто в организациях бывает ответственным по переходу на РИП? Кто обязан обеспечить их себе?
Например: если в СЗН (школы к примеру) не оборудованы Рипом, кому написать надо? Что делать отряду по Вашему?
Вопрос конечно необычный, но очень нежен ответ.
С уважением Р.!

Добавлено (03.02.2014, 14:29)
---------------------------------------------
Какой нибудь нормативный акт или ссылку сделать, очень помогли бы ребята..............

 
k10091954Дата: Среда, 05.02.2014, 00:07 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
Вопрос конечно интересный. Я так понимаю, что РИП это резервный источник питания. Данным устройством должны быть оборудованы все системы безопасности, а их работа должна обеспечиваться в течении необходимого времени.
Теперь,кому надо писать, - естественно руководителю объекта.


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
прилежныйДата: Среда, 05.02.2014, 11:24 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 218
Статус: Оффлайн
Ну если РИП это то, о чем говорит k10091954, то в НПБ 88-2001 про электропитание говорится:
14. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ
14.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в пп. 14.3, 14.4.
14.2. Питание электроприемников следует осуществлять согласно ПУЭ с учетом требований пп. 14.3, 14.4.
14.3. При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в п. 14.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме “Тревога” не менее 3 ч.
14.4*. При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание электроприемников, указанных в п. 14.1, от двух независимых источников допускается осуществлять их питание от одного источника – от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения.
14.5. Место размещения устройства автоматического ввода резерва централизованно на вводах электроприемников автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации или децентрализованно у электроприемников I категории надежности электроснабжения определяется в зависимости от взаиморасположения и условий прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
14.6. Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения, имеющих включаемый автоматически технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насосов), устройство автоматического ввода резерва не требуется.
14.7. В установках водопенного пожаротушения в качестве резервного питания допускается применение дизельных электростанций.
14.8. В случае питания электроприемников автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации от резервного ввода допускается при необходимости обеспечивать электропитание указанных электроприемников за счет отключения на объекте электроприемников II и III категории надежности электроснабжения.
14.9. Защиту электрических цепей автоматических установок пожаротушения и системы пожарной сигнализации необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ.
Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.
НПБ 88-2002, если верить одному известному сайту еще никто не отменял)))
Цитата Stranger95 ()
Кто в организациях бывает ответственным по переходу на РИП

п. 61 Правил противопожарного режим в РФ гласит:
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем про-тиводымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по по-жарной безопасности и (или) специальных технических условий.
На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.)
 
Stranger95Дата: Среда, 05.02.2014, 21:29 | Сообщение # 4
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 98
Статус: Оффлайн
Спасибо большое!
Помогло!
В случае необходимости напишу еще ))
 
k10091954Дата: Четверг, 06.02.2014, 13:56 | Сообщение # 5
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
Цитата прилежный ()
то в НПБ 88-2001 про электропитание говорится:

Руководствоваться нужно все-таки не НПБ-88-2001, а

- СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования.
- СП5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
- СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
Stranger95Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:26 | Сообщение # 6
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 98
Статус: Оффлайн
Спасибо, все нормально теперь)
 