Пожару - нет!
Главная | Проверка противопожарного водоснабжения - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Пятница, 22.06.2018, 18:18
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
12:33, 21.06.2018 Аттестации газодымозащитников............ max
12:27, 21.06.2018 +7 дней к отпуску РАБОТНИКОВ........... max
11:36, 19.06.2018 Пенсия........... mak3
23:29, 18.06.2018 Пожарная колонка........... Vladimir53
12:13, 18.06.2018 С Днем Рождения!........... arhi
23:06, 17.06.2018 Приказ Пучкова про 100 000 семьям с 4-мя и более детьми............ Longdays
08:33, 16.06.2018 Лишают водителей в формировании досрочной пенсии............ сармат
09:34, 15.06.2018 Перевод на должность без твоего согласия........... сармат
22:01, 14.06.2018 Запрет перевода сотрудников из части в часть........... artemkaflame
07:29, 14.06.2018 Эвакуация при сильном задымлении снаружи........... Mistral
13:23, 13.06.2018 Пожары........... arhi
14:11, 12.06.2018 Юридическая консультация........... max
13:11, 05.06.2018 Как трактовать п.21 Постановл. Правительства РФ О "ППР"........... Sadwarlock
22:31, 04.06.2018 Что будет дальше?........... сармат
19:53, 03.06.2018 Какие изменения в будущем вы бы хотели видеть в МЧС........... SVB
07:28, 30.05.2018 Реформа МЧС........... arhi
03:35, 28.05.2018 С Днём Пограничника!........... 05@10@wp
17:11, 26.05.2018 Коррупция в МЧС........... сармат
16:54, 25.05.2018 Обеспечение дежурства пожарной машины........... serzh002
10:55, 25.05.2018 Расскажите о жизни пожарных............ gladkih1992

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 7
  • 8
  • »
Модератор форума: SVB, arhi, Брандмайор  
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СЛУЖБА » Проверка противопожарного водоснабжения (Кто должен проверять пожарные гидранты и водоёмы)
Проверка противопожарного водоснабжения
ТимурДата: Воскресенье, 12.08.2012, 15:44 | Сообщение # 1
Начальник части
Генерал-лейтенант
Группа: Опытный
Сообщений: 61
Статус: Offline
п.55. ППР в РФ. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.
А вот теперь вопросы: кто обязан проверять водоснабжение на объектах после выхода в свет вышецитированного документа. Руководитель объекта сам? По прежнему все должны проверить ПЧ? Или те у кого есть лицензия на работу с ППВ (соответсвенно за деньги)?
И все-же оставил ли документ обязанность ПЧ проводить проверки, или это целиком проблемы объекта. На надзор со стороны ОНД иногда смутные сомненья.


Если ты не любишь бесконечно до самоотвержения пожарного дела, перестань в нем работать. Ты не только не станешь хорошим пожарным, но будешь мешать и другим и дискредитировать самое хорошее, чистое и возвышенное дело – поищи другую работу!
 
maxДата: Воскресенье, 12.08.2012, 17:27 | Сообщение # 2
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4318
Статус: Offline
Конечно оставил! проверка организуется совместно с подразделениями\представителем ПО!

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
ТимурДата: Вторник, 14.08.2012, 15:45 | Сообщение # 3
Начальник части
Генерал-лейтенант
Группа: Опытный
Сообщений: 61
Статус: Offline
А выражение "организует проведение проверки" означает, что обеспечивает допуск пожарных к водоисточнику по графику ПЧ два раза в год или является инициатором этой проверки. Что бы не было прецидентов, когда собственник напишет письмо в отряд "хочу завтра проверить ПГ, ПВ, а в другое время не хочу", а я не резиновый наматывать км. на АЦ. И ещё должен ли в проверке находиться представитель конторы у которой есть лицензия? Правомочен ли акт подписанный представителем ПЧ и МУПа не имеющего лицензии. Или это будет только для меня (ПЧ).?

Если ты не любишь бесконечно до самоотвержения пожарного дела, перестань в нем работать. Ты не только не станешь хорошим пожарным, но будешь мешать и другим и дискредитировать самое хорошее, чистое и возвышенное дело – поищи другую работу!
 
maxДата: Вторник, 21.08.2012, 10:11 | Сообщение # 4
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4318
Статус: Offline
Тимур, МУП без лицензии эксплуатировать водопровод не имеет права

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
ТимурДата: Вторник, 21.08.2012, 10:14 | Сообщение # 5
Начальник части
Генерал-лейтенант
Группа: Опытный
Сообщений: 61
Статус: Offline
Я так думаю, что лицензия на водоотдачу и сбор канализационных вод у них есть однозначно, но лицензия пожарная на работу с гидрантами отдельная.

Если ты не любишь бесконечно до самоотвержения пожарного дела, перестань в нем работать. Ты не только не станешь хорошим пожарным, но будешь мешать и другим и дискредитировать самое хорошее, чистое и возвышенное дело – поищи другую работу!
 
maxДата: Среда, 22.08.2012, 22:32 | Сообщение # 6
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4318
Статус: Offline
Quote (Тимур)
Я так думаю, что лицензия на водоотдачу и сбор канализационных вод у них есть однозначно, но лицензия пожарная на работу с гидрантами отдельная.

если смотреть с этой точки зрения,у нас ее тоже нет.


наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
Vladimir53Дата: Четверг, 23.08.2012, 11:11 | Сообщение # 7
Зам. начальника части
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 786
Статус: Offline
ФЗ-99
Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии
15) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
постановление Правительства Р. Ф. от 30 декабря 2011 г. N 1225
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.


Владимир
 
gran69Дата: Суббота, 13.10.2012, 12:06 | Сообщение # 8
Пожарный
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 440
Статус: Offline
С ПРЦ прислали документ, необходимо провести расчет необходимого количества ПГ на всю область, голову уже изломали...
Может есть у кого, как это все делается ?


......наша служба вообще вредна для здоровья....
 
Vladimir53Дата: Суббота, 13.10.2012, 14:09 | Сообщение # 9
Зам. начальника части
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 786
Статус: Offline
А чего здесь сложного? cool
Берёте ген.план населенного пункта, действующий СНиП наружное водоснабжение. lumped


Владимир
 
maxДата: Суббота, 13.10.2012, 18:22 | Сообщение # 10
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4318
Статус: Offline
gran69, Усли нет ген.плана, то можно взять реестр домов и организаций, у нас пока были Профилактики ПБ, сделали, СП. 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения., СНиП по водоснабжению, для построенных ранее домов и посчитайте, там все написано, какая водоотдача, кол-во одновременных пожаров кол-во ПГ перекрывающмх здания

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
gran69Дата: Суббота, 13.10.2012, 19:44 | Сообщение # 11
Пожарный
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 440
Статус: Offline
чувствуется надо будет поработать от души...
я звонил коллегам с других регионов но там такая лажа. если вдруг есть у кого расчеты напишите в личку


......наша служба вообще вредна для здоровья....
 
Vladimir53Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 10:55 | Сообщение # 12
Зам. начальника части
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 786
Статус: Offline
чувствуется надо будет поработать от души... <= это уж точно
Чтоб облегчить ВАШИ труды смотрите это
СНиП 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
( А если конкретней
РАСХОД ВОДЫ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ
СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ
Пожарные резервуары и водоемы)
СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"
И заодно еще и эти статейки
http://fort-i-ko.livejournal.com/5626.html
http://pozhproekt.ru/article....drantov


Владимир
 
gran69Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 18:19 | Сообщение # 13
Пожарный
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 440
Статус: Offline
Спасибо большое парни! Будем работать...

......наша служба вообще вредна для здоровья....
 
01fireman01Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 20:16 | Сообщение # 14
Зам. начальника части
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 230
Статус: Offline
Смотрел сегодня "МЧС 112 Итоги недели" Там промелькнул кадр как пожарные рассчищали кучу снега, под которой "прятался" ПГ. Республика Чувашия это была если не ошибаюсь. Неужели в каких то гарнизонах заведено устранять неисрпавности и замечания по ППВ силами личного состава???
 
SVBДата: Воскресенье, 27.01.2013, 21:18 | Сообщение # 15
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1478
Статус: Offline
gran69, А если учитывать увязку сети, то рекомендую обратиться к учебнику "ППВ" Юхименко. Или у тех, кто учится в вышке попросить Методичку по ППВ. А может у кого из форумчан имеется.

Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
 
SVBДата: Воскресенье, 27.01.2013, 21:19 | Сообщение # 16
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1478
Статус: Offline
Цитата (01fireman01)
Там промелькнул кадр как пожарные рассчищали кучу снега, под которой "прятался" ПГ. Республика Чувашия это была если не ошибаюсь. Неужели в каких то гарнизонах заведено устранять неисрпавности и замечания по ППВ силами личного состава???
На объектах раньше такое практиковалось. Сейчас вряд ли. А это не пожар был?


Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
 
dandr071Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 21:46 | Сообщение # 17
Специальность не определена
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Статус: Offline
У нас на предприятии я пишу акт или предложение! И цеха за которыми закреплен ПГ они его очищают!!!!!!!

22011981
 
01fireman01Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 21:59 | Сообщение # 18
Зам. начальника части
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 230
Статус: Offline
ну мы как бы тоже акт пишем в ОНД, телефонограмму в управляющую компанию.
 SVB, нет, не пожар. На пожаре то понятно бывает что если вблизи ничего нет, то приходится копать )))) посмотри http://mchs-112.tv/
 
oleg4563Дата: Понедельник, 28.01.2013, 15:53 | Сообщение # 19
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 158
Статус: Offline
Цитата (01fireman01)
Смотрел сегодня "МЧС 112 Итоги недели" Там промелькнул кадр как пожарные рассчищали кучу снега, под которой "прятался" ПГ. Республика Чувашия это была если не ошибаюсь. Неужели в каких то гарнизонах заведено устранять неисрпавности и замечания по ППВ силами личного состава???
Смотря где и по какому поводу это происходило. При проведении занятий в жилом,общественном или производственном здании, например, не будете же вызывать и ждать  "специалистов" ВКХ, дворника управляющей компании, либо пока рабочих из цеха назначат и пришлют. Времени не хватит...


"Все они хирурги или костоправы, нет среди них ни одного терапевта..."
 
01fireman01Дата: Понедельник, 28.01.2013, 18:17 | Сообщение # 20
Зам. начальника части
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 230
Статус: Offline
Цитата (oleg4563)
Времени не хватит...
На что времени не хватит? ))) Ты приехал проверять ПГ, а там куча снега, отправил бойцов - почистили, проверяешь второй ПГ, такая же история. И таким образом почистив штук 10 ПГ понимаешь, так вот оно что министерство чистки снега ))))) Написал разок акт и рапорт на начальника ОНД, те в суою очередь принимают меры и управляющая компания начинает ответственней подходить к вопросам ППВ
 
Пожару - нет! Форумы. » Дела пожарные и не только » СЛУЖБА » Проверка противопожарного водоснабжения (Кто должен проверять пожарные гидранты и водоёмы)
  • Страница 1 из 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 7
  • 8
  • »
Поиск:



Создано пользователями сайта Пожару-нет © 2018 службы мониторинга серверов