Пожару - нет!
Главная | Источник возгорания в коттедже! - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Воскресенье, 24.11.2024, 04:57
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
15:35, 08.11.2024 Помогите с определением категории взрывопожарной опасности........... ZGT
09:41, 27.10.2024 Курилка............ dymok
02:32, 23.10.2024 Погибли Коллеги........... Kuza
23:37, 06.10.2024 подключение адресных извещателей........... Алекx
07:12, 03.10.2024 Внешний вид........... Некто112
21:31, 25.09.2024 Сроки выслуги и льготная пенсия............ NeGGaTiV
16:30, 19.09.2024 Начальники ГУ........... voditel20221
15:01, 05.09.2024 Дополнительные отпуска за выслугу........... Группакадров
13:29, 19.08.2024 Диспетчер........... OKSY
10:33, 19.08.2024 право на максимальную пеесию........... OKSY
06:23, 12.07.2024 Приказ о награждении 277-к........... AB142536
18:34, 30.05.2024 Документация по пожарной безопасности........... ddd
17:58, 30.05.2024 Тех паспорт на АП Омега........... msk_gdzs_01
18:10, 18.05.2024 Не хватает водителей........... voditel20221
13:36, 17.05.2024 Расчёт заработной платы........... ddd
10:37, 16.05.2024 FireSoft - программы для пожарной охраны........... ddd
09:51, 23.04.2024 Почему стало так много пожаров на производстве?........... dymok
03:20, 19.04.2024 водитель ПА постовой на посту безопасности........... Kuza
16:39, 02.04.2024 Требуется или нет автоматическая АУПТ для кладовой резины?........... sergtr
09:57, 26.03.2024 МТО........... Skautlinc

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: SVB, max, Брандмайор, arhi  
Источник возгорания в коттедже!
Hunter4x4Дата: Четверг, 06.02.2014, 12:19 | Сообщение # 1
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Оффлайн
Источник возгорания в коттедже! (Помогите найти)
Источник возгорания в коттедже!

2 января 2014 года в 4-00 произошел пожар.

В общей сложности сгорела комната в доме которая была плотно закрыта дверью.

В этой комнате располагался зал. Спальни были на 2 и 3 этаже по схеме комната над комнатой.

В помещении находился в отдельной комнате газовый котел ег регулярно обслуживали

Хозяин дома почуяв гарь спустился вниз открыл двери в зал. он наступил на расплавленный ковролин ожог ног 1й 2 й степени. Все было в дыму после этого сработали все датчики дыма в доме. В той комнате их небыло.

Котел защищен датчиками отключения газа.

По электропроводке уже сделали заключение все в порядке.

Есть фото до пожара и после.

Там сгорела только комната так как объект элитный приехало сразу 5 расчетов.

Датчиков в комнате не было

Гарь дым огонь были только в той комнате.

Двери межкомнатные очень мощные не сгорели ....дверь в маленькую комнату где стоит котел сгорела полностью она решетчатая

Версия упр компании возгорание началось возле барной стойки стояло кресло ну и 2 января и т юд свечки

У меня вызывает сомнения не причастность газового котла......он весь сгорел и внутри и снаружи и комнатка выгорела хотя ничего горючего из отделки там не было! кроме двери
Прикрепления: 5400397.jpg (31.3 Kb) · 4677102.jpg (22.8 Kb) · 9839998.jpg (21.4 Kb) · 0195268.jpg (24.4 Kb) · 4566702.jpg (32.1 Kb)


Сообщение отредактировал Hunter4x4 - Четверг, 06.02.2014, 14:22
 
Hunter4x4Дата: Четверг, 06.02.2014, 12:53 | Сообщение # 2
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Оффлайн
После пожара
Прикрепления: 6130321.jpg (55.0 Kb)
 
Hunter4x4Дата: Четверг, 06.02.2014, 12:56 | Сообщение # 3
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Оффлайн
Подскажите может я не правильно спрашиваю? Или не корректно?

Добавляю еще фото
Прикрепления: 7467316.jpg (43.6 Kb) · 1941200.jpg (40.1 Kb)
 
maxДата: Четверг, 06.02.2014, 13:24 | Сообщение # 4
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
Т.Е. как я понял, пожар начялся в помещении где был устаногвлен котел, и там датчиков не было, хозяин почувствовал запах гари и пошел посмотреть, дыма перед помещением не было?

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
LastДата: Четверг, 06.02.2014, 13:59 | Сообщение # 5
Пожарный
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Статус: Оффлайн
Если верить выставленой дате и времени на фото: 03 января сделаны снимки после горения, а 14 января до. ?
Похоже лучше всего горел ковролин. Полы случаем не с подогревом?
 
Hunter4x4Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:15 | Сообщение # 6
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Оффлайн
Там сгорела только комната так как объект элитный приехало сразу 5 расчетов.

Датчиков в комнате не было

Гарь дым огонь были только в той комнате.

Двери межкомнатные очень мощные не сгорели ....дверь в маленькую комнату где стоит котел сгорела полностью она решетчатая

Версия упр компании возгорание началось возле барной стойки стояло кресло ну и 2 января и т юд свечки

У меня вызывает сомнения не причастность газового котла......он весь сгорел и внутри и снаружи и комнатка выгорела хотя ничего горючего из отделки там не было! кроме двери
Прикрепления: 9361542.jpg (55.0 Kb)
 
Hunter4x4Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:30 | Сообщение # 7
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Оффлайн
Цитата Last ()
03 января сделаны снимки после горения, а 14 января до. ?
Похоже лучше всего горел ковролин. Полы случаем не с подогревом?


До пожара это однотипные помещения

Согласен что Ковролин сгорел весь

Полы без подогрева.

В углы мал комнаты где стоял котел справа от входа стоял пылесос в углу за пылесосом ничего не обгорело.

Такое чувство что очаг был от котла.

Прилагаю фото котла аналогичного
Прикрепления: 2468460.jpg (22.7 Kb) · 8279540.jpg (23.6 Kb)
 
k10091954Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:33 | Сообщение # 8
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
Цитата Hunter4x4 ()
У меня вызывает сомнения не причастность газового котла......он весь сгорел и внутри и снаружи и комнатка выгорела хотя ничего горючего из отделки там не было! кроме двери

А что говорит ИПЛ (испытательная пожарная лаборатория)?
Газовый котел в качестве начального источника загорания исключать нельзя. Знаем мы как делается обслуживание котлов, если там не убирать хотя-бы раз в полгода накапливающуюся со временем пыль и паутину, то рано или поздно это сработает, плюс ко всему в этом котле присутствует электрическая часть, и это тоже возможный источник зажигания. Кстати не подскажете, что за котел (марка).
По фото барной стойки можно сказать с уверенностью на 70%, пожар начался не здесь. Вот если бы посмотреть в натуре, можно точно определить источник зажигания. Здесь, повторюсь, нужна ИПЛ


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
Hunter4x4Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:35 | Сообщение # 9
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Оффлайн
Схема с предположительный очагом
Прикрепления: 7494724.jpg (29.8 Kb)
 
Hunter4x4Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:41 | Сообщение # 10
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Оффлайн
Вот схема котла (прикрепил) не подскажите как фото показать чтобы сразу видно было

подачи воздуха со смесью как раз вызывают опасения.

Там на фото есть котел у него подача с пола снизу идет причем сразу смесь газо-воздущная идет она с прямым доступом

Если учесть что там проживали две собаки (одна из них кстати погибла) то пыли было навалом как и шерсти

На котел даже книжка есть...модель PROTHERM 50 KLO г. Прага

Фото барной стойки с другого ракурса

Для осмотра в натуре это все выкинули на улицу просто успели сделать фото пока все было на месте
Прикрепления: 7813587.jpg (50.4 Kb)


Сообщение отредактировал Hunter4x4 - Четверг, 06.02.2014, 14:44
 
Hunter4x4Дата: Четверг, 06.02.2014, 14:55 | Сообщение # 11
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Оффлайн
Могу кому интересно весь фотоальбом скинуть на почту он не большой 5 мб

Почту иль сюда иль в Лс

Фото сгоревшего котла добавлю
Прикрепления: 6307938.jpg (62.9 Kb) · 6359903.jpg (62.1 Kb)
 
Hunter4x4Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:00 | Сообщение # 12
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Оффлайн
А что говорит ИПЛ (испытательная пожарная лаборатория)? Она я так понимаю проводится еще!

Конечно могли и свечку оставить 2 января это новый год считай....был случай со свечкой в алюм юбке оставили на телевизоре тоже все загорелось там датчик сработал

Просто надо тогда версию с котлом исключить или то или другое.


В комнате никого не было....100% не поджог.

вот на фото 2464 место где стоял диван и вход в боллерную но не в кочегарку.
Прикрепления: 2981623.jpg (55.0 Kb) · 6889901.jpg (46.0 Kb)
 
k10091954Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:30 | Сообщение # 13
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
Цитата Hunter4x4 ()
В помещении находился в отдельной комнате газовый котел его регулярно обслуживали

Сумлеваюсь я однако. Вот какие работы необходимо сделать по этому котлу
При ежегодном ТО выполнить такие работы:
1. Снять верхнюю и переднюю крышки котла.
2. Удалить грязь и пыль с внутренних поверхностей чугунного теплообменника через специальное отверстие в тягопрерывателе с помощью пылесоса и металлических ершей.
3. Очистить горелку от внешних загрязнений, провести осмотр и очистку отверстий труб горелки, прочистить газовые сопла (при выполнении чистки не используйте острые и оставляющие царапин инструменты).
4. Очистить от нагара контрольные электроды и электрод розжига; проверить их функционирование. При монтаже концы электродов розжига должны находиться над отверстиями в трубках горелки. Расстояние между концами электродов должно быть 3мм.
5. При загрязнении внутренних поверхностей теплообменника промыть их водой в направлении противоположном направлению течения воды в нем во время эксплуатации; в случае отложений накипи на внутренних поверхностях толщиной более 0,5мм выполнить кислотную промывку теплообменника; после кислотной промывки обязательно выполнить нейтрализацию.
6. Проверить функционирование аварийных датчиков котла имитацией аварийных ситуаций.
7. Проверить состояния изоляции проводов и кабелей котла.
8. Прочистить и проверить действие предохранительного клапана и автоматического водоотводчика.

Мне особенно понравился пункт 6. Кстати, напольные котлы это "мусоросборники"

Добавлено (06.02.2014, 15:30)
---------------------------------------------
Горелки у котла размещены, кстати, в его нижней части, по этому в соответствии с инструкцией:
- Котел должен устанавливаться на полу, выполненном из негорючих материалов.
- Допускается установка на полу, выполненном из горючих материалов, покрытом теплоизоляцией и облицованном негорючими материалами (кровельная сталь), обеспечивающими предел огнестойкости не менее 0,75 ч.
- Изоляция должна выступать за габариты котла не менее чем на 100 мм.
- Расстояние от котла до противоположной стены, газовой плиты или мебели должно быть не менее 1,0 м.
По моему мнению, при установке котла инструкцию никто не читал. Однако даже в инструкции есть грубые ляпы например: (где вы видели, что кровельная сталь обеспечивает предел огнестойкости 0,75 часа)


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
Hunter4x4Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:47 | Сообщение # 14
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Оффлайн
Цитата k10091954 ()
Кстати, напольные котлы это "мусоросборники"


Вот на это я сразу подумал, может предмет какой попал....считай пламя почти открытое!
Прикрепления: 5483928.jpg (23.6 Kb)
 
Hunter4x4Дата: Четверг, 06.02.2014, 16:18 | Сообщение # 15
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Оффлайн
На фото сверху 5483928 видно что горелка прикрыта дверью котла....ни каких горючих элементов отделки нет...но все провода обгорели основательно....

Добавлено (06.02.2014, 16:18)
---------------------------------------------
Прислали акт от 01.10.2013 что проводили все работы по чистке и регулировке. Котел работает исправно.

Прикрепления: 2159411.jpg (62.9 Kb) · 8777899.jpg (55.0 Kb)
 
Hunter4x4Дата: Четверг, 06.02.2014, 16:47 | Сообщение # 16
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Оффлайн
т.е. если бы источник был со стороны двери то крышка бы прикрыла излучение.....

Но осмотр следов ковролина показывает что ковролин сильней выгорел возле барной стойки вокруг кресла.

Выяснил что лабораторных исследованний не было...был дознователь. С жильцами разговора не получилось не хотят.

В пользу котла говорят 10 лет безаварийной работы в 30 таких коттеджах.
Прикрепления: 6215224.jpg (35.7 Kb)
 
maxДата: Четверг, 06.02.2014, 17:19 | Сообщение # 17
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
я конечно не инспектор, однако, из какого материала выполнена стойка и облицовочные материалы вокруг нее? на полу ковролин?фото по объемней, всмыле что бы больше объектов попало в кадр вокруг стойки, есть?

наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
SVBДата: Четверг, 06.02.2014, 17:35 | Сообщение # 18
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
Hunter4x4,
Жаль, что на фото не видно характерной "воронки", которая очень хорошо помогает определить очаг пожара. Дело в том, что тепловое воздействие на материалы и конструкции в ходе пожара приводит к формированию на них следов термических поражений, специфичных для каждого вида материала. В зависимости от того, насколько сильно материал разрушен под воздействием тепла пожара, термические поражения могут наблюдаться визуально, либо могут быть невидимы глазу, и выявляться с помощью специальных инструментальных методов и технических средств.
В связи с этим есть несколько дополнительных вопросов:
1. Если предположить, что пожар начался от барной стойки, тогда вопрос: "Из какого материала выполнена барная стойка?" Так, как судя по фото она не так уж сильно повреждена. И что находилось рядом с ней? На ней?
2. Чем отделаны стены помещения и самой котельной (штукатурка, гипсокартон, шпаклевка)? Это необходимо для определения места максимального "теплового поражения".
3. Если предположить, что очаг пожара в котельной, то тогда сразу несколько вопросов:
- Из чего выполнена дверь в котельную (пластик, дерево и т.д.)? Судя по фото верхний косяк поврежден не сильно, а это свидетельствует против.
- Работал ли котел на момент пожара?
- Был ли слышан хлопок или что-то в этом роде? Т.е. был факел или взрыв малой мощности?
4. Чем был отделан потолок помещения и котельной?
5. И последний вопрос! С ковролином понятно, что он сильнее всего поврежден около барной стойки. Но это неполный показатель. Поэтому вопрос: "Где сильнее всего видны следы разрушения (повреждения) поверхности конструкций (стен, потолка, пола)?" На фото, к сожалению, это плохо видно, а вернее не видно! А ведь самая высокая температура именно под потолком.
А вообще, рекомендую посмотреть учебное пособие ВНИИПО от 2001 года, называется "Осмотр места пожара". Если нужно могу выслать.
А пока, судя по предоставленным материалам, наиболее явственные следы конвективных тепловых потоков (отсутствие сажи и копоти на стенах) и самого теплового воздействия видны именно около барной стойки и не около окна (кстати остекление было повреждено от температуры или в процессе тушения?), а на балке перекрытия слева. Учитывая, что сама барная стойка мало повреждена температурой, то скорей всего (повторю - материала не хватает!) очаг был все-таки около нее.


Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
 
Hunter4x4Дата: Четверг, 06.02.2014, 17:37 | Сообщение # 19
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Статус: Оффлайн
Стойка из дерева рядом с права стояло кресло оно выгорело полностью до пружин. На полу был ковролин.

ПОлучается так....все тлело тлело с часу ночи и до 4 потом хозяин спустился проверить открыл дверь и все вспыхнуло через 20 мин прибыли 4 расчета....потушили и выкинули все на улицу кроме барной стойки....на барной стойки можно увидеть подсвечник он расплавился как свеча от температуры.... правый бок стойки обуглился там же стояло кресло в противоположном углу стоял диван. он сгорел наполовину....

кресло и барная стойка стоят напротив двери в котельную. Косяки котельной сильно обуглились дверь сгорела полностью

в углу стоял пылесос справа на входе он поплавился. окна все стеклопакеты пластиковые выгорели они были увещаны плотными шторами тюлями. К электрике вопросов нет так как все светилось даже когда был пожар
Прикрепления: 7349783.jpg (46.6 Kb) · 4864683.jpg (54.9 Kb) · 5857479.jpg (49.8 Kb)
 
SVBДата: Четверг, 06.02.2014, 17:56 | Сообщение # 20
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
Тогда не исключен вариант, что очагом пожара было место расположения кресла (или само кресло) и штора за креслом! Это видно на фото 7467316 - на потолке отчетливо видна часть круга теплового воздействия. И именно там где стояло кресло. Если бы очагом была стойка - она бы выгорела полностью. А следы теплового воздействия над (около) стойки могли проявиться из-за притока воздуха от поврежденного окна.
Если бы очаг был в котельной, то верхний косяк двери выгорел бы полностью и на стене над дверью остались бы следы, но на фото их нет.
Если не трудно вышли альбом с описанием! Попробую разобраться! Интересно стало!


Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:



Создано пользователями сайта Пожару-нет © 2024 Яндекс.Метрика