|
Решение Задач
| |
Мариша | Дата: Четверг, 28.02.2013, 17:44 | Сообщение # 281 |
Научный сотрудник
Генерал-полковник
Группа: Опытный
Сообщений: 90
Статус: Оффлайн
| Цитата (k10091954) Как говорил мой бывший подчиненный " В ...41 и танки горели" Ну там хоть горючка и боекомплект=)
|
|
|
|
BOBAH01 | Дата: Пятница, 01.03.2013, 03:24 | Сообщение # 282 |
Ст. водитель
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 237
Статус: Оффлайн
| Цитата (k10091954) В физике все просто., так что хватит мучить честной народ, ответ в студию Не понял. Какой ответ от меня нужен?
|
|
|
|
Karaton | Дата: Пятница, 01.03.2013, 12:03 | Сообщение # 283 |
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1171
Статус: Оффлайн
| Цитата (Мариша) Это да, извиняюсь, но я уже посчитала у меня получилось В1, насколько это правильно?Добавлено (26.02.2013, 10:10) --------------------------------------------- И вот еще вопросик, а как посчитать помещение эл.щитовой? что мне принять за горючий материал? оплетку проводов? а как в киллограммах посчитать их? что там может гореть? какой материал? http://www.0-1.ru/discuss/?id=14691, http://www.0-1.ru/discuss/?id=12950, http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29154
Это производственное помещение предназначенное для передачи и распределения электрической энергии. ПУЭ-7 - щитовая является электроустановкой 1.1.3. Э л е к т р о у с т а н о в к а - совокупность машин , аппаратов , линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями , в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи , распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
Я то сам не силен, но возможно это поможет
Сообщение отредактировал Karaton - Пятница, 01.03.2013, 12:10 |
|
|
|
Мариша | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 10:09 | Сообщение # 284 |
Научный сотрудник
Генерал-полковник
Группа: Опытный
Сообщений: 90
Статус: Оффлайн
| Karaton, спасибо!=)
|
|
|
|
parkan01 | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:11 | Сообщение # 285 |
Специальность не определена
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Статус: Оффлайн
| http://vk.com/romanovsky1984?z=photo2751996_300103178%2Fphotos2751996 помогите решить эти задачи, спасибо!
|
|
|
|
KDM | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 22:15 | Сообщение # 286 |
Начальник караула
Генерал-полковник
Группа: Опытный
Сообщений: 75
Статус: Оффлайн
| parkan01, № 1. 1.Тобщ =200-10/5=38. 2. Рк.вых=30+15+10=55. 3.Траб.оч=170-55/5=23. 4. Твых=10:00+23=10:23
|
|
|
|
BOBAH01 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 02:27 | Сообщение # 287 |
Ст. водитель
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 237
Статус: Оффлайн
| Цитата (parkan01) помогите решить эти задачи, спасибо! Чё то задания кикие-то усечённые. Цитата (KDM) parkan01, № 1.1.Тобщ =200-10/5=38. 2. Рк.вых=30+15+10=55. 3.Траб.оч=170-55/5=23. 4. Твых=10:00+23=10:23 Этот универсальный расчёт подойдёт для любого аппарата? lol
|
|
|
|
Студент-88 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 14:06 | Сообщение # 288 |
Специальность не определена
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Статус: Оффлайн
| Друзья прошу помощи в решении задачи так как я совсем запутался в документах и 123 ФЗ с определениями, короче вот условие задачи: Определить требуемую степень огнестойкости одноэтажного здания склада для хранения кирпича S = 2500 м2 и наименьшее требуемое расстояние от него до открытого расходного склада нефтепродуктов, на котором хранится: - 300 м3 ЛВЖ в наземной емкости; - 2000м3 ГЖ в подземной емкости. Очень нужно!!! Порошу Вашей помощи.
Я только учусь.
|
|
|
|
Vladimir53 | Дата: Пятница, 19.04.2013, 21:56 | Сообщение # 289 |
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
| Определить требуемую степень огнестойкости одноэтажного здания склада для хранения кирпича S = 2500 м2
СП 57.13330.2011 5.21 При размещении складов в производственных зданиях площадь этажа складских помещений в пределах пожарного отсека и их высота (число этажей) не должны превышать значений, указанных в таблице 6.3. СП 2.13130.2009 Требуемая Степень огнестойкости зданий = IV
Определить наименьшее требуемое расстояние от него до открытого расходного склада нефтепродуктов, на котором хранится: - 300 м3 ЛВЖ в наземной емкости; - 2000м3 ГЖ в подземной емкости. Таблица 13 123-ФЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Владимир
|
|
|
|
Студент-88 | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 09:20 | Сообщение # 290 |
Специальность не определена
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Статус: Оффлайн
| Огромное спасибо Владимир за помощь в решении задачи. Сколько я не решал данную задачу все время путался в определениях растояний ведь в условии специально указано минимальное расстояние от склада. Просто в Таблице № 13 123 ФЗ указано только по общей сумме склада, ведь подземная емкость расстояние считается в половину меньше чем у наземной. Вот тут я и начинаю блуждать по документам.
Я только учусь.
Сообщение отредактировал Студент-88 - Понедельник, 22.04.2013, 09:22 |
|
|
|
Vladimir53 | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 15:56 | Сообщение # 291 |
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
| Посмотрите СНиП 2.11.03-93, и смело пользуйтесь Таблицей 13 123-ФЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Владимир
|
|
|
|
Студент-88 | Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:17 | Сообщение # 292 |
Специальность не определена
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Статус: Оффлайн
| Огромное человеческое спасибо Владимиру за оказанную помощь в решении данной задачи.
Я только учусь.
|
|
|
|
SVB | Дата: Пятница, 03.05.2013, 00:19 | Сообщение # 293 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| Ну что же! Пора оценить заслуги решивших две последние задачи. Хотя на мой взгляд Цитата (Студент-88) Огромное человеческое спасибо Владимиру за оказанную помощь в решении данной задачи. это лучшая награда! Но........., как говорил один политик: "Пора итожить говОренное!" KDM, и Vladimir53, получают (в очередной раз!!) заслуженные звания "эксперт", а мы ждем новых вопросов и их решений!
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
|
|
|
|
Sheldon | Дата: Четверг, 17.10.2013, 18:43 | Сообщение # 294 |
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 28
Статус: Оффлайн
| Вопрос на картинке.
|
|
|
|
Vladimir53 | Дата: Пятница, 18.10.2013, 22:39 | Сообщение # 295 |
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
| Исходя из схемы, данная насосно рукавная система работает на слив, без стволов. В условия задачи не оговорен напор на насосе. Максимальная пропускная способность рукава Ø77мм =23,3л/с . Принимаем Q2=23,3л/с (нижняя рукавная линия Ø77мм. В соответствии с заводским паспортом на Г-600 рабочий расход составляет 550л/мин (9,17л/с) при рабочем давлении 0,8Мпа, что не превышает оговоренную максимальную пропускную способность рукава Ø66мм =17,1л/с. Общий расход воды через гидроэлеватор 11 50л/мин (19,17л/с) (паспортные данные Г-600). Принимаем Q1=19,17л/с (верхняя рукавная линия Ø77мм.) Qобщ= Q1+ Q2=19,17л/с+23,3л/с=42,47л/с Но это если Г-600 вода поступала под давлением 8Атм , если давление было 10Атм расход буден больше.
Владимир
|
|
|
|
SVB | Дата: Суббота, 19.10.2013, 14:25 | Сообщение # 296 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| Sheldon, Хорошая задачка!))))))))))) Надо подумать!)))))))))) Vladimir53, Не все так просто!)))))))))))))))
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
|
|
|
|
Vladimir53 | Дата: Суббота, 19.10.2013, 16:28 | Сообщение # 297 |
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
| SVB Согласен полностью - не все так просто. Что бы дать точный ответ исходных данных недостаточно. Задача хорошая , позволяет напрячь мозги и вспомнить теорию.
Владимир
|
|
|
|
Sheldon | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 08:48 | Сообщение # 298 |
Специальность не определена
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 28
Статус: Оффлайн
| Система работает на слив, без стволов.
Давление на насосе = 0,8...0,9 МПа (для запуска насосно-рукавной системы с Г-600).
Пропускная способность рукавов равна 17,1 и 23,3 при каком давлении?
Какая пропускная способность рукавов при давлении на насосе 1 МПа?
Целесообразна ли данная схема при откачке воды при затоплениях?
Сообщение отредактировал Sheldon - Вторник, 22.10.2013, 04:54 |
|
|
|
SVB | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 17:47 | Сообщение # 299 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| Цитата Sheldon ( ) Пропускная способность рукавов равна 17,1 и 23,3 при каком давлении? При максимальном, т.е. это максимальная пропускная способность. Для того, чтобы сделать полный расчет - не хватает количества рукавов в линиях. И как понять "на слив"? Имеется ввиду, что давление в конце лини минимально, т.е. достаточное для вытекания? Или, что нет насадков в виде стволов? Дело в том, что, если решать упрощенно, то Сергей решил, а если подробно, с деталями, то не хватает вот этих данных! Сейчас пока некогда - на той неделе займусь!
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
Сообщение отредактировал SVB - Воскресенье, 27.10.2013, 17:57 |
|
|
|
Vladimir53 | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 20:46 | Сообщение # 300 |
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
| Изначально[ b] Sheldon[/b] в задаче предложил определить дишь суммарную производительность насосн- рукавной системы. Затем подбросил еще ряд вопросов. Если задачу решать в упрощенном виде, а недостающими данными либо пренебречь либо либо ограничится допусками, то не сложно. Но если её решать точто то недостаёт не только количество рукавов. Не указан перепад подъёма воды. Если допустить что ПН-40 работает в номинальном режиме то глубина забора воды не существенна, а вот для Г-600 высота подъёма воды начиная от самого гидроэлеватора имеет важное значение. Получив эти данные можно рассчитать запрашиваемые параметры для нижней по схеме рукавной линии. Но вот самим Г-600 тут далеко на все так просто, данные по производительности заводом указаны только при 0,8МПа, При этом сказано что при данной производительности давление на выходе Г-600 не мение 0.17МПа. А вот какое оно будет если на ПН-40 будет 10атм.........
Владимир
|
|
|
|
|