Решение Задач
| |
SVB | Дата: Понедельник, 23.04.2012, 08:08 | Сообщение # 241 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| Точно! Сегодня же и подведем!
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
|
|
|
|
SVB | Дата: Вторник, 24.04.2012, 18:37 | Сообщение # 242 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| А собственно, что тут подводить? Решение одно и правильное дал KDM, За что и получает заслуженную награду!
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
|
|
|
|
Mingazov | Дата: Среда, 02.05.2012, 12:38 | Сообщение # 243 |
Специальность не определена
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Статус: Оффлайн
| Доброго дня! какая из формул правильная ?
Сообщение отредактировал Mingazov - Четверг, 03.05.2012, 18:10 |
|
|
|
Дмитрий01 | Дата: Среда, 02.05.2012, 13:17 | Сообщение # 244 |
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Статус: Оффлайн
| Mingazov, Первый вариант. Потому как в первые 10 мин линейная скорость принимается половине табличного значения (в данном случае это цифра пять), а что бы вычислить сколько же у нас согласно табличного значения, пройдёт пожар, после 10 минут есть Т2. (Тсв-10=Т2) Я считаю что первая формула правильная
|
|
|
|
Mingazov | Дата: Среда, 02.05.2012, 15:50 | Сообщение # 245 |
Специальность не определена
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Статус: Оффлайн
| второй вариант я выписал из учебника "Пожарная тактика" страница 87.
|
|
|
|
Дмитрий01 | Дата: Среда, 02.05.2012, 20:32 | Сообщение # 246 |
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Статус: Оффлайн
| Mingazov, ну что мне тут сказать, возможно опечатка
|
|
|
|
SVB | Дата: Четверг, 03.05.2012, 21:08 | Сообщение # 247 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| Да нет не опечатка! Времени не хватает - завтра выложу почему так.
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
|
|
|
|
SVB | Дата: Четверг, 17.05.2012, 09:29 | Сообщение # 248 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| Mingazov, Ну вот немного времени появилось! Извиняюсь за задержку! И более того при пристальном рассмотрении формул в сообщении № 243 вынужден признать свою ошибку (сообщение 247) . Все-таки "наспех" к формулам относиться нельзя! Обоснование формул прилагаю. Там же ссылка на более ранние первоисточники.
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
|
|
|
|
SVB | Дата: Четверг, 17.05.2012, 10:58 | Сообщение # 249 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| А вообще студентам я предлагаю "забыть про формулы" и даю немного упрощенные, зато безошибочные варианты расчетов параметров пожаров. В случае сложных "фигур" пожаров - разбивать на более простые фигуры и считать каждую в отдельности, затем суммировать.
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
|
|
|
|
Дмитрий01 | Дата: Среда, 06.06.2012, 11:57 | Сообщение # 250 |
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Статус: Оффлайн
| Mingazov, Дак чё мне награда то будет) ?
|
|
|
|
РГФ | Дата: Суббота, 01.09.2012, 17:49 | Сообщение # 251 |
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 18
Статус: Оффлайн
| Уважаемые огнеборцы! Помогите решить задачу. На какое число необходимо поставить стрелку дозатора(пеносмеситель типа ПС-5), при подаче ВМП через лафетные стволы с максимальной производительностью на 20, 40, 50, 55 и 60 л/с.
|
|
|
|
SVB | Дата: Суббота, 01.09.2012, 21:46 | Сообщение # 252 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| Обратимся к ТТХ пеносмесителей пожарных насосов (учебник "Пожарная техника". Преснов. 2007 г.)
Нормативные значения параметров пеносмесителя ПС-5 (при перепаде напора между напорной и всасывающей полостями пожарного насоса 50-60 м. вод. ст.) (к сожалению таблицы не отражаются в сообщениях, поэтому вид такой): Колонка №1 - Положение дозатора и количество ГПС-600 Колонка № 2 - Диаметр отверстия,мм Колонка № 3 - Расчётный расход воды , эжектируемой пеносмесителем, л/с Колонка № 4 - Допустимый расход воды , эжектируемой пеносмесителем, л/с 1 | 6,8 | 0,36 |0,28 – 0,41 2 |10,0 |0,72 |0,56 – 0,82 3 |12,0 |1,08 |0,84 – 1,23 4 |15,4 |1,44 |1,12 – 1,64 5 | 22,0 |1,8 |1,40 – 2,05
А теперь смотрим ТТХ (а именно расход пенообразователя) различных стволов. Рассмотрим на примере УКТП "Пурга-10" Расход ПО П-10 составляет 0,8 л/сек. Соответственно положение дозатора должно находиться на "2", и при недостаточности пены (например в плохо промытом, или забитом пеносмесителе) - в положении "3". ТТХ лафетных стволов (а их сейчас очень много) изложены в паспорте на изделие. Если там не указан расход пенообразователя, то этот расход считается от объема получаемой пены или из расхода пены. Эти данные указываются обязательно. Как считать, рассматривалось на форуме ранее (см. предыдущие задачи). УДАЧИ!!!
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
|
|
|
|
SVB | Дата: Суббота, 01.09.2012, 21:54 | Сообщение # 253 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| Кстати, из таблицы видно, что для ПС-5 максимальное значение лафетного ствола - с расходом 30 л/сек. Для которого расход ПО (для получения 6% раствора) составит 1,8 л/сек. Поэтому на насосы с большей производительностью, например ПН-60 или ПН-110 устанавливают пеносмесители с большей производительностью. Например ПС-8 или, соответственно ПС-10 или ПС-16. Могут устанавливаться два ПС-5 (например автопеноподъемник ППП-32).
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
|
|
|
|
РГФ | Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 05:51 | Сообщение # 254 |
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 18
Статус: Оффлайн
| SVB Спасибо за совет. Задачу решил. При максимальной производительности ствола на 20 л/с положение дозатора на 3, при 40л/с на 6, 50 на 8, 60 на 9, 70 на 10. Всё правильно или я где-то ошибся?
|
|
|
|
SVB | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 19:42 | Сообщение # 255 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| Да, все верно. Но это на пределе возможностей пеносмесителя. Я бы рекомендовал ответ в таком например плане "ПЛС-20 - положение дозатора 3-4".
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
|
|
|
|
РГФ | Дата: Вторник, 04.09.2012, 12:28 | Сообщение # 256 |
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 18
Статус: Оффлайн
| Спасибо!
|
|
|
|
СерЁж | Дата: Вторник, 04.09.2012, 23:46 | Сообщение # 257 |
Специальность не определена
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 61
Статус: Оффлайн
| Quote (SVB) Колонка № 3 - Расчётный расход воды , эжектируемой пеносмесителем, л/с Колонка № 4 - Допустимый расход воды , эжектируемой пеносмесителем, л/с 1 | 6,8 | 0,36 |0,28 – 0,41 2 |10,0 |0,72 |0,56 – 0,82 3 |12,0 |1,08 |0,84 – 1,23 4 |15,4 |1,44 |1,12 – 1,64 5 | 22,0 |1,8 |1,40 – 2,05 Может пенообразователя?
|
|
|
|
РГФ | Дата: Среда, 05.09.2012, 15:21 | Сообщение # 258 |
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 18
Статус: Оффлайн
| Да конечно пенообразователя. Это была опечатка.
|
|
|
|
SVB | Дата: Среда, 05.09.2012, 20:29 | Сообщение # 259 |
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
| Quote (СерЁж) Может пенообразователя? Приношу извинения - действительно опечатка! СерЁж - бонус за внимательность!
Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
|
|
|
|
Темка | Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 19:14 | Сообщение # 260 |
Начальник караула
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Статус: Оффлайн
| господа, добрый день, извините если не в тему но все же: кто умеет решать задачи по тушению силосов? или подскажите где можно посмотреть примеры решения, весь инет перерыл и все книги, ни как не могу найти решения. данные которые даны могу завтра выложить, забыл в машине.
|
|
|
|
|