Пожару - нет!
Главная | Решение Задач - Страница 3 - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Четверг, 21.11.2024, 14:34
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
15:35, 08.11.2024 Помогите с определением категории взрывопожарной опасности........... ZGT
09:41, 27.10.2024 Курилка............ dymok
02:32, 23.10.2024 Погибли Коллеги........... Kuza
23:37, 06.10.2024 подключение адресных извещателей........... Алекx
07:12, 03.10.2024 Внешний вид........... Некто112
21:31, 25.09.2024 Сроки выслуги и льготная пенсия............ NeGGaTiV
16:30, 19.09.2024 Начальники ГУ........... voditel20221
15:01, 05.09.2024 Дополнительные отпуска за выслугу........... Группакадров
13:29, 19.08.2024 Диспетчер........... OKSY
10:33, 19.08.2024 право на максимальную пеесию........... OKSY
06:23, 12.07.2024 Приказ о награждении 277-к........... AB142536
18:34, 30.05.2024 Документация по пожарной безопасности........... ddd
17:58, 30.05.2024 Тех паспорт на АП Омега........... msk_gdzs_01
18:10, 18.05.2024 Не хватает водителей........... voditel20221
13:36, 17.05.2024 Расчёт заработной платы........... ddd
10:37, 16.05.2024 FireSoft - программы для пожарной охраны........... ddd
09:51, 23.04.2024 Почему стало так много пожаров на производстве?........... dymok
03:20, 19.04.2024 водитель ПА постовой на посту безопасности........... Kuza
16:39, 02.04.2024 Требуется или нет автоматическая АУПТ для кладовой резины?........... sergtr
09:57, 26.03.2024 МТО........... Skautlinc

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: max, Брандмайор, arhi  
Решение Задач
maxДата: Суббота, 04.02.2012, 20:39 | Сообщение # 41
Специальность не определена
пытливый ум
Группа: Модераторы
Сообщений: 4414
Статус: Оффлайн
ну вот!С пока с контрольными копался все самое интересное пропустил sad
да и как-то страшно писать свои ответы,в сравнении с такими акулами ПО! applause


наша работа не приносит людям радости, она в лучшем случае уменьшает горе. Наша работа не эстетична, мы ничего не созидаем, не ставим рекордов, рискуем жизнью.
 
Vladimir53Дата: Суббота, 04.02.2012, 21:26 | Сообщение # 42
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
olegunj
Г-600 - это струйный насос
Вода которая подается в него , по замыслу рахработчиков это должен быть рукав 66 но и достаточно 51 можно конечно применить и 77. её количество (по заводскому паспорту)
Расход воды при давлении перед гидроэлеватором 0,8 МПа (8 кгс/см2), ,не более 550 л/мин это = 9,17л/с (но имейте ввиду это при 8атм)
При этом давлении производительность гидроэлеватора - 600 л/мин = 10 /с.
На выходе получается 9,17л/с + 10 /с = 19,17л/с. т.е. вода вошедшая от ПН-40 + вода которую забрал Г-600.
Еще раз напоминаю при ином давлении расход и производительность будет иной.


Владимир
 
SVBДата: Суббота, 04.02.2012, 22:00 | Сообщение # 43
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
olegunj,
Примерно (упрощенно) это выглядит так: Насос подает воду (рабочую жидкость) в Г-600, проходя через сопло, рабочая жидкость "подхватывает" с собой эжектируемую жидкость. И далее, уже вместе, они поступают в цистерну, насос, или сразу на стволы.
Прикрепления: 1861993.jpg (24.8 Kb)


Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!
 
SVBДата: Воскресенье, 05.02.2012, 13:03 | Сообщение # 44
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
Коллеги, теперь новая задачка, уже немного посложнее.
На рисунке две схемы подачи лафетного ствола от АЦ. Чтобы не копаться в справочниках есть формула для определения максимального расстояния для его (ствола) подачи. Вопрос:
Как влияет на максимальное расстояние способ подачи: по одной или по двум рукавным линиям? Будем считать, что диаметр насадка ствола обеспечивает расход воды 20 л/сек. Ствол расположен на уровне земли, подъем или спуск местности отсутствует. Количество рукавов неограничено.
Прикрепления: 5992608.jpg (43.9 Kb)


Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!

Сообщение отредактировал SVB - Воскресенье, 05.02.2012, 13:09
 
Vladimir53Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 14:37 | Сообщение # 45
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
Ответ в файле
Прикрепления: 6801716.doc (29.0 Kb)


Владимир

Сообщение отредактировал Vladimir53 - Воскресенье, 05.02.2012, 14:40
 
BATMANДата: Воскресенье, 05.02.2012, 14:59 | Сообщение # 46
Помощник начальника караула
ст. прапорщик
Группа: Проверенные
Сообщений: 591
Статус: Оффлайн
Коллеги попробую тоже загадать задачку. Как провести испытание всасывающих рукавов (на 125) на давление?

Я готов ко встрече с Творцом. Другое дело, готов ли Творец к такому тяжкому испытанию, как встреча со мной.

Сообщение отредактировал BATMAN - Воскресенье, 05.02.2012, 15:00
 
olegunjДата: Воскресенье, 05.02.2012, 15:15 | Сообщение # 47
Начальник караула
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 128
Статус: Оффлайн
Quote (SVB)
Примерно (упрощенно) это выглядит так: Насос подает воду (рабочую жидкость) в Г-600, проходя через сопло, рабочая жидкость "подхватывает" с собой эжектируемую жидкость. И далее, уже вместе, они поступают в цистерну, насос, или сразу на стволы.

принцип гидроэлеватора и схемы соединений я знаю, вопрос был только в расходах, а так спасибо всё очень подробненько разложили

Добавлено (05.02.2012, 15:15)
---------------------------------------------

Quote (BATMAN)
Коллеги попробую тоже загадать задачку. Как провести испытание всасывающих рукавов (на 125) на давление?
а смысл их давлением испытывать они на разряжение работают?
 
BATMANДата: Воскресенье, 05.02.2012, 15:19 | Сообщение # 48
Помощник начальника караула
ст. прапорщик
Группа: Проверенные
Сообщений: 591
Статус: Оффлайн
olegunj, Да рукава работают на разряжение, а испытание на давление проводятся.

Я готов ко встрече с Творцом. Другое дело, готов ли Творец к такому тяжкому испытанию, как встреча со мной.
 
olegunjДата: Воскресенье, 05.02.2012, 15:20 | Сообщение # 49
Начальник караула
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 128
Статус: Оффлайн
можно на одну сторону поставить заглушку, а на вторую водосборник, подать воду по рукаву на 77
 
Vladimir53Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 15:22 | Сообщение # 50
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
А в чем проблема?
Читаем внимательно - МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ
л 3.3.2.4.
и смотрим приложение 3 таблицу 1
Только вместо заглушки на 125мм прмени водосбореик ВС-125, один патрубок ВС-125 заглуши а к второму через переход крановый ствол.
Прикрепления: 7814155.doc (33.5 Kb)


Владимир

Сообщение отредактировал Vladimir53 - Воскресенье, 05.02.2012, 15:26
 
BATMANДата: Воскресенье, 05.02.2012, 15:29 | Сообщение # 51
Помощник начальника караула
ст. прапорщик
Группа: Проверенные
Сообщений: 591
Статус: Оффлайн
Vladimir53, olegunj, Я и не сомневался, в том что вы справитесь, и ссылки на документацию дадите. Ну не спешите вы с ответами. Дайте пожарным и водителям подумать, вспомнить то чему их учили.

Я готов ко встрече с Творцом. Другое дело, готов ли Творец к такому тяжкому испытанию, как встреча со мной.
 
BATMANДата: Воскресенье, 05.02.2012, 15:31 | Сообщение # 52
Помощник начальника караула
ст. прапорщик
Группа: Проверенные
Сообщений: 591
Статус: Оффлайн
Quote (olegunj)
можно на одну сторону поставить заглушку, а на вторую водосборник, подать воду по рукаву на 77

Да правильно! applause Только заглушку на 125 надо взять с другого расчета, а то давление не создашь.


Я готов ко встрече с Творцом. Другое дело, готов ли Творец к такому тяжкому испытанию, как встреча со мной.
 
olegunjДата: Воскресенье, 05.02.2012, 15:44 | Сообщение # 53
Начальник караула
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 128
Статус: Оффлайн
Quote (Vladimir53)
Только вместо заглушки на 125мм прмени водосбореик ВС-125, один патрубок ВС-125 заглуши а к второму через переход крановый ствол.

а второй конец рукова куда я непонял?

Добавлено (05.02.2012, 15:43)
---------------------------------------------
кстати можно в водосборнике один потрубок не глушить там обратный клапан стоит, у нас есть водосборник где этот клапан можно вручную открывать и закрывать

Добавлено (05.02.2012, 15:44)
---------------------------------------------

Quote (BATMAN)
Только заглушку на 125 надо взять с другого расчета, а то давление не создашь.

эт точно
 
BATMANДата: Воскресенье, 05.02.2012, 15:45 | Сообщение # 54
Помощник начальника караула
ст. прапорщик
Группа: Проверенные
Сообщений: 591
Статус: Оффлайн
,
Quote (alexx007)
Вот это и говорит о подготовке наших специалистов....... что элементарные схемы и те не все знаю (надо учить и учиться , а не зубрить и мозги загибать лишним , а приехать на вызов и опа, а нам это не говорили в учебке......обидно.

alexx007 Проблема как раз в том что учебники для подготовки специалистов, составляют мягко говоря не корректно! Сейчас от л\с требуют знать не расход ствола, а полное название министерства, департамента имена и фамилии всех руководителей МЧС. Дурдом. angry


Я готов ко встрече с Творцом. Другое дело, готов ли Творец к такому тяжкому испытанию, как встреча со мной.
 
Vladimir53Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 16:02 | Сообщение # 55
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
olegunj
а второй конец рукова куда я непонял?
через вторые штаны и напорный рукав к напортому патрубку насоса
кстати можно в водосборнике один потрубок не глушить там обратный клапан стоит, у нас есть водосборник где этот клапан можно вручную открывать и закрывать
если клапан держит , то без проблем


Владимир

Сообщение отредактировал Vladimir53 - Воскресенье, 05.02.2012, 16:08
 
olegunjДата: Воскресенье, 05.02.2012, 16:15 | Сообщение # 56
Начальник караула
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 128
Статус: Оффлайн
у меня тоже задачка: когда можно работать в СИЗОД одному, без звена.
Quote (BATMAN)
полное название министерства, департамента имена и фамилии всех руководителей МЧС

я упарился их учить их там несметное количество
 
bassmaxДата: Воскресенье, 05.02.2012, 19:38 | Сообщение # 57
Специальность не определена
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 50
Статус: Оффлайн
Как провести испытание всасывающих рукавов (на 125) на давление?
Коллеги, ну если логический вдуматься в вопрос, это же всасывающие рукава, ну зачем их испытывать на давление. Никогда не понимал смысл данного мероприятия.


Если у вас ещё ни чего не сгорело, то мы едем к вам!!!
 
SVBДата: Воскресенье, 05.02.2012, 20:43 | Сообщение # 58
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
bassmax, Ответ на данный вопрос уже изложен в форуме "рукавное хозяйство". Зачем повторяться?!
BATMAN, Задал вопрос - ОЦЕНИВАЙ! happy ^_^ happy
Кстати, коллеги, за решение задач предусмотрена новая система оценок, не менее ценная. (Простите за тавтологию!). happy ^_^ happy
Наиболее грамотный получает....! Впрочем увидите сами!


Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!

Сообщение отредактировал SVB - Воскресенье, 05.02.2012, 20:43
 
SVBДата: Воскресенье, 05.02.2012, 20:44 | Сообщение # 59
СПТ
Генералиссимус
Группа: Модераторы
Сообщений: 1546
Статус: Оффлайн
Кстати BATMAN, , а мне можно участвовать в ответах?! surprised happy ^_^ happy

Нас не разольешь водой, вместе справимся с бедой!

Сообщение отредактировал SVB - Воскресенье, 05.02.2012, 20:45
 
Vladimir53Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 20:45 | Сообщение # 60
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
Требоваеие по испытанию всасывающих рукавов (на 125) на давление, введено основываясь на требование ГОСТ 5398-76