Пожару - нет!
Главная | Проверка противопожарного водоснабжения - Страница 7 - Пожару - нет! Форумы. | Регистрация | Вход
Этот сайт создан пожарными, для пожарных и о пожарных.
Среда, 04.12.2024, 22:09
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
Последние высказывания
15:35, 08.11.2024 Помогите с определением категории взрывопожарной опасности........... ZGT
09:41, 27.10.2024 Курилка............ dymok
02:32, 23.10.2024 Погибли Коллеги........... Kuza
23:37, 06.10.2024 подключение адресных извещателей........... Алекx
07:12, 03.10.2024 Внешний вид........... Некто112
21:31, 25.09.2024 Сроки выслуги и льготная пенсия............ NeGGaTiV
16:30, 19.09.2024 Начальники ГУ........... voditel20221
15:01, 05.09.2024 Дополнительные отпуска за выслугу........... Группакадров
13:29, 19.08.2024 Диспетчер........... OKSY
10:33, 19.08.2024 право на максимальную пеесию........... OKSY
06:23, 12.07.2024 Приказ о награждении 277-к........... AB142536
18:34, 30.05.2024 Документация по пожарной безопасности........... ddd
17:58, 30.05.2024 Тех паспорт на АП Омега........... msk_gdzs_01
18:10, 18.05.2024 Не хватает водителей........... voditel20221
13:36, 17.05.2024 Расчёт заработной платы........... ddd
10:37, 16.05.2024 FireSoft - программы для пожарной охраны........... ddd
09:51, 23.04.2024 Почему стало так много пожаров на производстве?........... dymok
03:20, 19.04.2024 водитель ПА постовой на посту безопасности........... Kuza
16:39, 02.04.2024 Требуется или нет автоматическая АУПТ для кладовой резины?........... sergtr
09:57, 26.03.2024 МТО........... Skautlinc

Полезные ссылки
Официальный сайт проекта ГраФиС Прародитель
Сайт 52-ой пожарной части. Спирово ПЧ-52 Сайт пожарной части пгт.Мортка
ПЧ-27 Братск
Веселый пожарный УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю
Карта_01 Wiki-fire - база знаний в области пожарной безопасности
ЭСУ ППВ
Центр пропаганды пожарной безопасности
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 7 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »
Модератор форума: SVB, arhi, Брандмайор  
Проверка противопожарного водоснабжения
KaratonДата: Суббота, 15.02.2014, 18:18 | Сообщение # 121
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1171
Статус: Оффлайн
Цитата sm001 ()
нормативное давление в наружной водопроводной сети

http://www.stopfire.ru/Snip/2-04-01-85.htm
http://soyuzproekt.ru/ntd/879.htm
http://fireman.ru/bd/snip/2-04-02-84/2-04-02-84-8.html


Сообщение отредактировал Karaton - Суббота, 15.02.2014, 19:58
 
sm001Дата: Суббота, 15.02.2014, 18:28 | Сообщение # 122
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 19
Статус: Оффлайн
Это внутренней водопровод
 
Vladimir53Дата: Суббота, 15.02.2014, 19:15 | Сообщение # 123
Специальность не определена
внимательный
Группа: Проверенные
Сообщений: 795
Статус: Оффлайн
Свод правил СП 8.13130.2009
"Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"
5 Требования пожарной безопасности к расходам воды на наружное пожаротушение
И далее расчетом.


Владимир
 
sm001Дата: Суббота, 15.02.2014, 21:51 | Сообщение # 124
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 19
Статус: Оффлайн
Там про давление в сети ничего нет. Тоесть расход есть, а нормативного напора нет
 
KaratonДата: Суббота, 15.02.2014, 22:02 | Сообщение # 125
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1171
Статус: Оффлайн
Цитата sm001 ()
Тоесть расход есть, а нормативного напора нет

Согласно СНиП 2.04.02-84 п. 2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.

То есть. Если у Вас 22-й этаж, то давление должно было бы быть 10+(4*21) = 94 м (9,4 ат.) на вводе в Ваш дом.

При этом, в п. 2.28. того же СНиПа говорится: Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей (то есть уже на вводе в квартиру) не должен превышать 60 м (6,0 ат.).
http://www.forumhouse.ru/threads/141004/


Сообщение отредактировал Karaton - Суббота, 15.02.2014, 22:02
 
sm001Дата: Суббота, 15.02.2014, 22:34 | Сообщение # 126
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 19
Статус: Оффлайн
Тоесть при установке на гидрант у 22 этажного дома , давление должно быть 6 атм?
 
KaratonДата: Суббота, 15.02.2014, 23:12 | Сообщение # 127
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1171
Статус: Оффлайн
22-й этаж, то давление должно было бы быть 10+(4*21) = 94 м (9,4 ат.)
 
sm001Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 12:05 | Сообщение # 128
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 19
Статус: Оффлайн
Так не более 60 метров напор. Тоесть получается на ПГ от 1,0 до 6,0 атм. допустимое нормами давление?
 
KaratonДата: Воскресенье, 16.02.2014, 13:36 | Сообщение # 129
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1171
Статус: Оффлайн
Цитата sm001 ()
То есть получается на ПГ от 1,0 до 6,0 атм. допустимое нормами давление?

Нормы есть нормы, нет смысла гадать, какое давление допустимое... проблема в том как они соблюдаются местным ЖКХ или другим владельцем водопроводных сетей. Например за давлением в наших сетях следит компьютер. Программа настроена исходя из данных водоканала, т.е.- состояния(ветхости, изношенности) трубопроводов, мощности насосных станций, лимитов денежных средств и прочая....
Порой мы просим поднять давление, руководитель активно и вежливо соглашается, дает инфу, что давление поднял, но по факту получается "кукинзон", никто настройки компа менять не собирался, не собирается и не будет собираться.
Вот так, "хочешь сей, а хочешь куй, всё равно, получишь...."


Сообщение отредактировал Karaton - Воскресенье, 16.02.2014, 13:38
 
KaratonДата: Среда, 12.03.2014, 15:10 | Сообщение # 130
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1171
Статус: Оффлайн
Случайно напоролся на интересный сайт, не в качестве рекламы, разумеется, но мне показалось, что это будет может и косвенно , интересно и для ПО. http://www.gisa.ru/100724.html, вторая ссылка находится в первой- http://politerm.com.ru/demo.htm
Прикрепления: 2829703.png (34.3 Kb)


Сообщение отредактировал Karaton - Среда, 12.03.2014, 15:13
 
k10091954Дата: Понедельник, 17.03.2014, 15:48 | Сообщение # 131
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
Цитата sm001 ()
Так не более 60 метров напор. Тоесть получается на ПГ от 1,0 до 6,0 атм. допустимое нормами давление?

Довожу до вашего сведения что противопожарные водопроводы бывают низкого и высокого давления


Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
sm001Дата: Понедельник, 17.03.2014, 18:37 | Сообщение # 132
Специальность не определена
Полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 19
Статус: Оффлайн
Речь шла о водопроводе низкого давления. С водопроводом высокого давления не сталкивался

Добавлено (17.03.2014, 18:37)
---------------------------------------------
А водопроводы высокого давления могут быть оборудованы пожарными гидрантами?

 
KaratonДата: Среда, 19.03.2014, 11:21 | Сообщение # 133
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1171
Статус: Оффлайн
Цитата sm001 ()
водопроводы высокого давления могут быть оборудованы пожарными гидрантами

http://www.ngpedia.ru/id518619p1.html
http://base.garant.ru/5646727/15/ -- Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности


Сообщение отредактировал Karaton - Среда, 19.03.2014, 11:25
 
vmm22Дата: Четверг, 24.04.2014, 07:33 | Сообщение # 134
Специальность не определена
Генерал-полковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 90
Статус: Оффлайн
Цитата vmm22 ()
Добрый день коллеги! Согласно методических рекомендаций по организации противопожарного водоснабжения в Ставропольском крае. Необходимо Постановление Главы муниципального образования по организации тушения пожаров в безводных районах, и участках, недостаточно обеспеченных противопожарным водоснабжением, с указанием конкретных предприятий и организаций, выделяющих технику на пожары по требованию РТП.
Допускается по вопросам организации пожаротушения на указанных выше участках не принимать отдельное постановление, а включать их отдельными блоками в распорядительные документы Главы муниципального образования, касающиеся вопросов организации пожаротушения в городе (районе). (выписка из инструкции). Может кто нибудь занимался этим вопросом или сталкивался, помогите с образцом или примером изданного постановления.
Вот итог работы:
Прикрепления: -_-__.docx (19.3 Kb)
 
KaratonДата: Четверг, 24.04.2014, 15:42 | Сообщение # 135
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1171
Статус: Оффлайн
Разместил на файлообменнике свежайшую документацию по водоснабжению. Инструкции. справочники, таблицы, постановления, акты, , расчеты и т.д.. Все на что была способна фантазия МЧС...
по адресу http://files.pojaru.net.ru/files/40524474


Сообщение отредактировал Karaton - Четверг, 24.04.2014, 15:44
 
Viktor_AHДата: Четверг, 01.05.2014, 12:29 | Сообщение # 136
Специальность не определена
Генерал-лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 66
Статус: Оффлайн
karaton спасибо за документацию и за сайт.
 
pozharnik126Дата: Вторник, 24.03.2015, 16:22 | Сообщение # 137
Помощник начальника караула
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 36
Статус: Оффлайн
Ребят работаю ПНК, можно сказать что придумал такую штуку: сделать планшет водоисточников с фотографиями люков гидрантов. У нас в районе выезда 400 городских гидрантов, плюс 70 еще на объектах. Начал такую работу при осенней проверке ПВ 2014г. Был пожар зимой 2015 и водитель по фотке с моего смартфона нашел гидрант под снегом с точностью до метра, т.к я расстояние до ПГ мерял в шагах, а на фотке обрисовывал с помощью обычного Paint. С фотками можно наставить гидранты и в 2ГИС и в OpenStreetMap, еще один плюс-это ты знаешь какой из 5 люков точно твой...как идея? Не спорю если в районе выезда 50 гидрантов и меньше, не стоит заморачиваться, проще нормально сделать таблички один раз, но если их много, все не выучишь, тем более как сейчас мы ездеем на проверку ПВ, пытаюсь по возвращению в часть с выезда заехать по дороге хотя бы на пару и сфоткать)
Прикрепления: 6045774.jpg (62.5 Kb) · 2032907.jpg (47.8 Kb) · 0634504.jpg (61.3 Kb)
 
KSVДата: Вторник, 24.03.2015, 17:40 | Сообщение # 138
Пожарный
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 278
Статус: Оффлайн
pozharnik126, классная идея. Надо своим в части подсказать, правда не уверен, что они будут в восторге, ведь это же большая работа.
 
pozharnik126Дата: Вторник, 24.03.2015, 20:37 | Сообщение # 139
Помощник начальника караула
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 36
Статус: Оффлайн
Вот и у нас кроме своего караула никто не хочет заниматься, ну Зам по службе поддержал. На второй фотке в левом углу стоит моя машина, мы договоравились с водоканалом, чтобы они дали мастера по ремонту ПГ чтоб он нам показывал какой именно люк фотографировать. С октября 2014 найдено 120 штук из 400(а есть еще неучтенных 200). Ездил и сам в личное время, за 6 часов найдено 30 ПГ (перевернуто наверно люков 100, чтоб найти 30 ПГ). Если все караулы будут по-тихоньку заниматься, то в принципе за 2 года реально доделать, при том что не ездить в свое личное время, а только при возвращении с учений, пожаров, дтп, ложных...и т.д.

Сообщение отредактировал pozharnik126 - Вторник, 24.03.2015, 20:41
 
k10091954Дата: Среда, 25.03.2015, 09:29 | Сообщение # 140
Специальность не определена
Генералиссимус
Группа: Проверенные
Сообщений: 1025
Статус: Оффлайн
pozharnik126, Ну что тут можно сказать, просто Вы , молодцы. Так держать.

Да здесь я, здесь. Изредка за вами приглядываю
 
  • Страница 7 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »
Поиск:



Создано пользователями сайта Пожару-нет © 2024 Яндекс.Метрика